Module Compteur dans Kicad / MSapp

Plus d'informations
08 Nov 2022 16:27 - 08 Nov 2022 17:14 #1 par knut
Module Compteur dans Kicad / MSapp a été créé par knut
Bonjour,

Je voudrais ajouter un compteur pour compter ce qui a été routé sur la sortie A1/R_Bal1. La doc est assez pauvre sur les compteurs.
En regardant les configs de base (schémas logiques), il semble que les modules compteurs ne soient reliés à rien (en tous cas, je ne vois pas à quoi).
Je ne vois aucun paramètre qui permette de définir à quoi se rapporte le compteur.
Ma question est donc: comment savoir ce que compte un compteur ? Comment définir un nouveau compteur pour comptabiliser l'énergie routée ?

Merci

Edit:
Je trouve un post :https://www.ard-tek.com/index.php/forum/support-technique-mspv/467-ajout-compteur
Si je comprends bien, avec un MSPV 2X2 comme le mien, c'est mort :(
Dernière édition: 08 Nov 2022 17:14 par knut. Raison: Réponse probable trouvée sur un autre post

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Nov 2022 17:53 - 08 Nov 2022 17:55 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Module Compteur dans Kicad / MSapp
Oui on ne peut pas compter le routage...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 08 Nov 2022 17:55 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Nov 2022 18:04 #3 par knut
Réponse de knut sur le sujet Module Compteur dans Kicad / MSapp
Merci Felvic.
En effet, si je comprends bien, les compteurs se basent sur les sondes d'entrée. Dans le cas du 2X2, ce sont les pinces sur le réseau et sur le PV. Plus de place donc pour brancher une pince de mesure de la puissance routée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Nov 2022 18:23 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module Compteur dans Kicad / MSapp
Tu peux brancher la pince 2 sur l'alimentation de ton ballon, et te servir du monitoring de ton ou de tes onduleurs pour la production PV...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Nov 2022 18:28 #5 par knut
Réponse de knut sur le sujet Module Compteur dans Kicad / MSapp
Et le routage fonctionnerait correctement sans avoir l'info de la production PV (provenant normalement de la pince 2) ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Nov 2022 21:34 #6 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module Compteur dans Kicad / MSapp
Bjr
Oui sans problème.
Pour que le routage fonctionne il suffit d'une seul pince sur l'arrivée générale de ton installation électrique, c'est tout !:)

A+

Thierry
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: knut

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena