BUG dans MS_MODULE_Int.LIB qui fait planter KC2MS lors des conversions

Plus d'informations
30 Sep 2022 21:13 #1 par thib8324
Salut Patrick,

J'ai pas mal de plantage de KC2M lors des conversions (sous windows).
j'ai constaté que dans certain bloc, les nom utilisent des accents. Comme windows n'aime pas les accents, lors des conversions sous KC2MS, il les convertie et sa corromps les fichiers qui marche une fois sur deux ensuite.
As tu le même problème sous linux ? Il me semble qu'il y est mois de problème avec les accents sous linux car il les reconnais nativement.
si ca marche sur linux, il faudra que je passe dessus car sur windows c'est super compliqué de faire une config de A à Z sans plantage a cause de ses accents.

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Oct 2022 19:07 #2 par patrick
Bonsoir Thibaut,

Ce n'est pas un problème récent, ça arrivait déjà il y a plusieurs années avec les application pour les Maxisun, mais ça reste très rare et uniquement sous Windows.
J'ai donc (re)essayé hier soir sous Windows, que je redémarre très exceptionnellement, et pas de problèmes de caractères accentués.
Sous Linux jamais eu de soucis non plus.

Aurais-tu une langue étrangère, avec un jeu de caractères spécifique, installée sur ton PC ?
Tu utilises bien KC2MS en version 5.3.2 ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Oct 2022 21:14 #3 par thib8324
Salut Patrick,

Oui j'utilise KC2MS v5.3.2 qui est dans le package MspvWin_102C en Win10 et pas d'autre langue que le francais. Je viens de tester ce soir avec une install full de Kicad V4.0.7, même problème.
Le problème vient quand tu mets à jour le schéma à partir de la conf récupérer via MSapp_pv (dernière icone en bas a gauche de KC2MS)

Après une première maj, on a ça :



puis à la deuxieme importation, on a ça :



et plus on fait de maj, plus on cumul l'erreur et au bout d'un moment, je pense que ça fait planter kicad et KC2MS car on doit dépasser le nombre max de caractère dans le champ.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Oct 2022 10:26 #4 par patrick
Le problème que tu décris ici est différent de celui dont je parlais.
En fait tu utilises une fonction de KC2MS, très rarement employée, qui s’appelle le rétro-paramètrage.
Et donc comme elle n'est pas très utilisée, ben je n'ai pas trop poussé les tests.:oops:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Oct 2022 19:39 #5 par thib8324
Cette fonctions de KC2MS, je la trouve super pratique ! quand je fais une config de 0, je fais une première version via export du schéma, ensuite j'optimise les paramètres sous Msapp_PV et après je réimporte les modifs dans le schéma. Je trouve MSapp_Pv beaucoup plus lisible que de se balader dans les champs des blocs dans kicad.
J'ai essayer de tester sur linux en VM, mais je jette l'éponge, c'est super galère a installer la version V4 de kicad et je n'arrive pas à lancer KC2MS et MSapp_pv (je ne connais pas super bien linux).
Si sur linux, tu n'as pas de problème avec KC2MS, je suis preneur si tu peux nous partager un VM Linux préconfiguré avec Kicad, KC2MS et MSapp_PV.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.