Pourcentage de découpage

Plus d'informations
20 Sep 2022 10:28 - 20 Sep 2022 10:34 #1 par knut
Pourcentage de découpage a été créé par knut
Bonjour,

J'ai un MSPV 2X2.

Je ne comprends pas bien ce que signifie le pourcentage de découpage des sorties.
J'ai vu quelque part que le maximum est 400% pour augmenter la précision. Soit.
Mais lorsque je regarde la courbe à 17h06, je vois un pourcentage de découpage de 200% sur la courbe du haut et 50% sur la courbe du bas.
Si je comprends bien, 50% de 400% = 200 %.

Mais pourquoi seulement la moitié (50%) et pas la totalité (100%) ?

Plus clairement, la production PV=1250 W , la conso de la maison <= 150 W , il reste 1100 W pour le ballon ECS. Pourquoi n'en prendre que 50%, soit 550 W ?

Comme je disais, je ne comprends pas bien...

Pièces jointes :
Dernière édition: 20 Sep 2022 10:34 par knut.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Sep 2022 11:27 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Pourcentage de découpage
Salut,
Le routeur ne prend pas 50% de 1100W mais avec 50% de la puissance de la résistance de ton ballon il maintien l'injection/conso à zéro.
Ce pourcentage n'est pas très linéaire, donc ta résistance peux faire entre 2000 et 3000W, mais ce n'est pas très important du moment qu'il envoie tout le surplus dessus.