MsunPV raccordé mais pas de puissance détectée
- Accarien
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 71
- Remerciements reçus 3
19 Juil 2022 10:34 #1
par Accarien
MsunPV raccordé mais pas de puissance détectée a été créé par Accarien
Bonjour
Je viens de raccorder mon MSunPv MD 4x4, j'ai connecté l'alimentation du routeur, j'ai connecté les pinces ampèremétriques :
- Celle qui entoure la phase d'arrivée EDF est branchée sur l'entrée CT1,
- Celle qui entoure la phase provenant des panneaux solaires est branchée sur l'entrée CT2.
Je me suis connecté au wifi et ai entré mes paramètres de connexion à l'aide de mon smartphone, le routeur est bien connecté, j'y ai accès depuis mon ordinateur.
Mon problème est que sur l'interface, aucune puissance n'est comptée, voir l'image jointe
Ai-je oublié quelque chose ?
Merci
Je viens de raccorder mon MSunPv MD 4x4, j'ai connecté l'alimentation du routeur, j'ai connecté les pinces ampèremétriques :
- Celle qui entoure la phase d'arrivée EDF est branchée sur l'entrée CT1,
- Celle qui entoure la phase provenant des panneaux solaires est branchée sur l'entrée CT2.
Je me suis connecté au wifi et ai entré mes paramètres de connexion à l'aide de mon smartphone, le routeur est bien connecté, j'y ai accès depuis mon ordinateur.
Mon problème est que sur l'interface, aucune puissance n'est comptée, voir l'image jointe
Ai-je oublié quelque chose ?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Accarien
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 71
- Remerciements reçus 3
19 Juil 2022 11:41 #2
par Accarien
Réponse de Accarien sur le sujet MsunPV raccordé mais pas de puissance détectée
Je m'auto réponds, le routeur étant dans un boitier, je ne voyais pas que les fiches jack n'étaient pas totalement enfichées, si ça peut servir à un autre boulet
Concernant le sens des pinces ampèremétriques, pour celle sur l'arrivée EDF il faut que la Puissance soit négative quand on injecte, et pour celle sur l'arrivée PV, il faut qu'elle soit négative tout le temps ? C'est bien ça ?
Merci
Concernant le sens des pinces ampèremétriques, pour celle sur l'arrivée EDF il faut que la Puissance soit négative quand on injecte, et pour celle sur l'arrivée PV, il faut qu'elle soit négative tout le temps ? C'est bien ça ?
Merci
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Cyrilcb
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Absent
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3115
- Remerciements reçus 480
19 Juil 2022 12:00 #3
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet MsunPV raccordé mais pas de puissance détectée
Bonjour,
Oui, c'est le coup classique des jacks qui sont très durs à enfoncer.
Re-oui, pour le sens des pinces.
Oui, c'est le coup classique des jacks qui sont très durs à enfoncer.
Re-oui, pour le sens des pinces.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Accarien
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 71
- Remerciements reçus 3
19 Juil 2022 12:11 - 19 Juil 2022 12:43 #4
par Accarien
Réponse de Accarien sur le sujet MsunPV raccordé mais pas de puissance détectée
Ok, merci
J'imagine que la variable PowBal donne la puissance envoyée au chauffe eau si l'on met une pince ampèremétrique sur le fil alimentant le CE, quel intérêt de rajouter cette pince, autre que d'afficher la puissance fournie au chauffe eau ?
Ensuite, je produis 3.5kW, mais le "camembert" "production PV" plafonne à -3000W, est ce parce que l'installation est déclaré à 3kWh de base ? Faut il passer par l'application pour modifier cela ?
Enfin, dans le cas où il n'y aurait pas assez de soleil, est il possible de forcer le CE par une requête http ?
J'imagine que la variable PowBal donne la puissance envoyée au chauffe eau si l'on met une pince ampèremétrique sur le fil alimentant le CE, quel intérêt de rajouter cette pince, autre que d'afficher la puissance fournie au chauffe eau ?
Ensuite, je produis 3.5kW, mais le "camembert" "production PV" plafonne à -3000W, est ce parce que l'installation est déclaré à 3kWh de base ? Faut il passer par l'application pour modifier cela ?
Enfin, dans le cas où il n'y aurait pas assez de soleil, est il possible de forcer le CE par une requête http ?
Dernière édition: 19 Juil 2022 12:43 par Accarien.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
19 Juil 2022 14:43 - 19 Juil 2022 14:48 #5
par felvic
Tu décompresses l'archive "sch_hyd0.svg.gz".
Dans le fichier décompressé, tout à la fin tu as une ligne:
<circle class="voyin_2 suf_W maxin_-3000:3000:-3000:3000 maxout_0:100:0:100 ... etc
Tu remplaces les 3000 par 3500 et tu enregistres.
Puis tu re-compresses le fichier en archive, tu vas dans "système", "mises à jour", "envoi schémas" et tu envoies ton archive...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet MsunPV raccordé mais pas de puissance détectée
Ensuite, je produis 3.5kW, mais le "camembert" "production PV" plafonne à -3000W, est ce parce que l'installation est déclaré à 3kWh de base ? Faut il passer par l'application pour modifier cela ?
Tu décompresses l'archive "sch_hyd0.svg.gz".
Dans le fichier décompressé, tout à la fin tu as une ligne:
<circle class="voyin_2 suf_W maxin_-3000:3000:-3000:3000 maxout_0:100:0:100 ... etc
Tu remplaces les 3000 par 3500 et tu enregistres.
Puis tu re-compresses le fichier en archive, tu vas dans "système", "mises à jour", "envoi schémas" et tu envoies ton archive...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 19 Juil 2022 14:48 par felvic.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Accarien
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 71
- Remerciements reçus 3
19 Juil 2022 15:05 #6
par Accarien
Réponse de Accarien sur le sujet MsunPV raccordé mais pas de puissance détectée
Parfait, merci !
Une idée pour les deux autres questions ?
Une idée pour les deux autres questions ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
19 Juil 2022 15:07 #7
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet MsunPV raccordé mais pas de puissance détectée
Pour la pince sur Powbal, le seul interêt est de voir la puissance réelle routée sur le ballon.
Pour la requete HTTP je laisse répondre Patrick...
Pour la requete HTTP je laisse répondre Patrick...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Accarien
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 71
- Remerciements reçus 3
19 Juil 2022 19:49 #8
par Accarien
Réponse de Accarien sur le sujet MsunPV raccordé mais pas de puissance détectée
Je me suis rendu compte que j'avais fait une boulette, j'ai modifié puis envoyé le svg de l'exemple "msun_pv4-4" différent de celui initialement sur le mSunPV, serait il possible de récupérer les fichiers de configuration correspondants à la version "stock" svp ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Absent
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3115
- Remerciements reçus 480
20 Juil 2022 10:39 #9
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet MsunPV raccordé mais pas de puissance détectée
Salut François,
Ci-dessous les fichiers de la config 4-4a, celle des versions 4x4:
Ci-dessous les fichiers de la config 4-4a, celle des versions 4x4:
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Accarien
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 71
- Remerciements reçus 3
20 Juil 2022 10:41 #10
par Accarien
Réponse de Accarien sur le sujet MsunPV raccordé mais pas de puissance détectée
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- MsunPV raccordé mais pas de puissance détectée