Consommation inférieure à ma production
- lanselme
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Je possède le M'Sunpv MD 2E/4S et j'utilise le programme par défaut. (1 ballon + radiateur)
Tout fonctionne bien, sauf que j'ai remarqué que la sortie du M'sunpv qui gère mon ballon (3000W) n'envoie pas la puissance nécessaire pour suivre la production au délà de 1000W. (évidemment, température < consigne)
Vous trouverez ci joint la courbe qui montre bien le phénomène. Le ballon pourrait obtenir 120 w de plus.
En dessous d'un certain seuil (environ 1000w de production), ma conso suit bien ma production. (1000w de production = 1000w de conso, le relais statique délivre bien la puissance qu'il faut)
J'ai un doute sur le M'Sunpv qu'il laisse le reste de puissance pour le radiateur alors que celui-ci n'est pas en automatique. Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos retours.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3125
- Remerciements reçus 481
Pourrais-tu faire une capture d'écran des courbes enregistrées sur la carte SD de ton MSPV ? La journée d'hier par exemple.
Ou mieux, tu télécharges le fichier .CSV d'hier et tu le mets en pièces jointes ici.
Je pourrais te dire de suite ce qui cloche.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lanselme
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Ci joint le fichier CSV de la journée d'hier.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3125
- Remerciements reçus 481
Alors les courbes ça donne ça:
Et j'avoue que je ne sais pas ce qui ne va pas, ça part vraiment dans tous les sens !
Sur la capture ci-dessus, tu as les sorties ballon et radiateur qui sont toutes les 2 à 400%, donc au maxi, et malgré ça tu injectes 120W sur le réseau.
Plusieurs pistes:
- Ta pince CT1/Powréso qui n'est pas placée au bon endroit.
- Un thermostat électronique sur le chauffe-eau et/ou sur le radiateur, ou même n'importe quel petit appareil électronique branché sur une des lignes en sortie des relais statique.
Danger dans ce cas parce que l'électronique n'aime pas ça du tout et va finir par cramer.
- La commande "Test routeur" est bien en position Zéro ?
- Tu n'aurais pas activé un système "Zéro-injection" sur tes (micro-)onduleurs ?
Si je pense à autre chose, je compléterais...
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lanselme
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Mes pinces me semblent bien branché, j'ai bien du négatif (powreso) quand j'ai de la production en trop.
Je n'ai aucun appareil électronique entre mon relais statique et mes résistances.
Test router est bien en position zéro.
Concernant les micro onduleurs, Ils envoient une puissance disponible, le msun voit bien tout ça, il fait bien la différence, et se retrouve bien en négatif .
Mais malgré cette puissance négative, le msnpv ne fournit pas ce qu'il faut.
Je n'ai pas de charge sur le radiateur, je n'ai rien branché, cela peut-il venir de ça ?
C'est quoi ce système zéro injection sur les micro onduleurs ? Je n'ai rien fait à ce niveau là !
Merci.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3125
- Remerciements reçus 481
Rien que la courbe du PV, elle est toute hachée. Je veux bien qu'il y ait eu des nuages avant hier, mais à ce point...
Le MSPV il fait ce qu'il peut puisqu'il pilote bien le relais de sortie au maximum.
Même journée chez moi:
Pourrais-tu faire une photo de la pince powréso ?
Quand tu cliques sur ManBal, tu montes bien à 3000W ?
Quel marque et modèle d'onduleurs ?
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lanselme
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3125
- Remerciements reçus 481
Autre piste, pourrais-tu éloigner les pinces du MSPV des pinces Enphase d'une dizaine de cms ? Des fois que les unes parasitent les autres.
Et aussi une photo de ton MSPV dans le coffret élec. Merci.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lanselme
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1792
- Remerciements reçus 132
La mienne est en positif.
Je ne pense pas que ça vient des pinces, les miennes sont quasiment collées...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3125
- Remerciements reçus 481
Toujours pas d'amélioration ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lanselme
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
La courbe pv parait plus stable.
Mais malgré cela j'ai toujours une perte de quelques watts.Je vous laisse analyser mes courbes, je ne comprends pas.
Le msunpv envoi bien toute la puissance mais peut-être pas assez longtemps lorsque que je me trouve dans une certaine plage, qu'en pensez vous ?
Pb de paramétrage ?
Merci encore pour votre aide.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1792
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3125
- Remerciements reçus 481
Donc Ludo, photo du thermostat de ton chauffe-eau s'il te plaît, et si c'est ça je te tire les oreilles !
De plus attention, tout circuit électronique alimenté par ce courant haché va cramer à + ou - brève échéance.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lanselme
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Vous trouverez ci joint, les photos de mon ballon ainsi que mon relais.
Comme je l'ai déjà dit, vous ne trouverez pas d'électronique, vous pourrez juste apercevoir un relais qui est commander par un régulateur pour la gestion de la température.
Quand l'eau se trouve à 55, le relais s'ouvre et ne laisse plus passer la commande du msunpv.
Dans le doute, ce soir j'ai changer mon relais statique.
Après, est ce que ce relais pose problème, je ferai le test après demain sans lui.
Je verrai demain l'évolution.
Merci encore pour vos retours, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas.
Bonne soirée.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- Consommation inférieure à ma production