routage permanent max vers le CE - connexion au M'SunPV impossible

Plus d'informations
30 Mar 2026 18:56 #1 par paul
bonjour,
je suis nouvel utilisateur du MsunPV (avec peu de connaissances mais intéressé par le système ) . je viens d'installer le MsunPV 2x2 (acheté fin 2023) dans sa configuration minimale pour router mon surplus vers un CE de 300l. j'ai commis une première erreur en gardant le relai J/N. après retrait du J/N, a la mise en service du routeur, les deux leds vertes s'allument et le routage est au max en puisant sur le réseau (avec production PV 200w).impossible de me connecter au MsunPV (il n'apparait pas dans les réseaux disponibles ). je pense avoir testé toutes les solutions du forum et a ce jour je suis bloqué.
merci par avance de bien vouloir aider un néophyte
Paul

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Mar 2026 19:27 #2 par Rob_27
Bonsoir

Tu l'as acheté en 2023...mais t'es tu déjà connecté dessus ou pas.

Si oui, essaie de taper dans la barre d'adresse de ton navigateur: msunpv.local.

Si non ou si la commande ci dessus n'a pas fonctionné suit cette procédure:

Le mieux étant à partir d'un tél ou PC à proximité du routeur.
Sur ce dernier , tu te déconnectes de ton Wifi maison.
Puis,
Tu coupes le Wifi de la box,
Tu éteints ton routeur et tu le rallumes.
Tu devrais voir apparaître un réseau "msunpv".
Tu te connectes dessus.
Puis 192.168.4.1
Tu rallumes le Wifi de la box
Puis tu cliques sur configuration, tu sélectionnes ton wifi maison et saisi son Mdp.
Suis les instructions de la page 10 de la doc.

Puis reprends ton Wifi maison et connecte toi à l'adresse que tu auras notée.
NOTA 1 : Si vous avez pu entrer vos identifiants wifi mais que la page Connexion ne s’est
pas affichée, vous pouvez retrouver l’adresse IP de votre MsunPV en le
redémarrant et en tapant ‘’msunpv.local’’ dans la barre d’adresse de votre
navigateur.

NOTA 2 : ATTENTION: entre le moment où tu rallumes le routeur et que tu rentres tes identifiants, tu n'as que 3 minutes.


Lorsque tu sera connecté, fait nous alors une copie d'écran, que l'on puisse voir le sens de tes pinces, notamment Powreso dont le bon sens est indispensable au bon fonctionnement du routeur.

Bonne soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Mar 2026 13:58 #3 par paul
bonjour,
non je ne l'avais jamais connecté. ça fait deux jours que j'essaie de le connecter mais je n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la procédure. je joins une capture d'écran après l'étape "page connexions" . il n'y a pas d'adresse IP pour retrouver l'interface du MsunPV.
pour le positionnement de la pince, j'ai deja essayé de l'inverser mais ça n'est pas concluant. d'un coté j'ai un routage permanent maxi qui ne tiens vraisemblablement pas compte de la production PV effective et qui puise donc dans le réseau avec un allumage simultané des deux leds vertes. de l'autre coté seule la led bleu clignote et il n'y a pas de routage; la led rouge du RS reste éteinte.
bonne soirée
merci
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Mar 2026 14:55 - 31 Mar 2026 14:56 #4 par Rob_27
Bonjour

1)

......
Tu rallumes le Wifi de la box
Puis tu cliques sur configuration, tu sélectionnes ton wifi maison et saisi son Mdp.
Suis les instructions de la page 10 de la doc.


A partir de là, cette page apparaît elle et y vois tu ton réseau Wifi??


Puis reprends ton Wifi maison et connecte toi à l'adresse que tu auras notée.
Et si tu n'as pas pu, tape msunpv.local.

Attention aux 3 minutes.

Pas de raison que tu n'y arrives pas.

2)Lorsque tu démontes les 4 vis du boitier, tu vois la carte Wifi qui a une Led bleue(Pas celle qui est en facade du boitier).
Lorsque tu eteints et rallume le routeur:
Soit cette Led clignote rapidemment au bout de quelques secondes, signifiant ainsi que les identifiants sont rentrés.
Soit elle clignote rapidement qu'au bout de 3 minutes, ils ne sont pas rentrés.


3)Si ta pince Powreso est à l'envers, le routeur considère ta consommation comme de la production, donc il route, les voyants verts A1 et/ou A2 s'allument.

Dans le bon sens, sans production, les voyants sont éteints....si soleil ils s'allument.


4)Lorsque tu n'es pas connecté sur ton wifi et que tu as une réponse en 192.168.4.1, normalement tu as accès à la page d'accueil et donc voir le sens de ta pince Powreso.

Pour rappel :
Powreso donne un chiffre positif lorsque la consommation maison est supérieure à la production
Powreso donne 0, lorsque la production compense la consommation maison.
Powreso donne un nombre négatif, lorsque la production dépasse la consommation et donc Injection.

Cdlt
Pièces jointes :
Dernière édition: 31 Mar 2026 14:56 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Mar 2026 19:50 #5 par paul
bonsoir,
encore de multiples tentatives ce soir mais j'arrive toujours dans une impasse. la fenêtre qui suit l'enregistrement de ma box ne propose aucune adresse IP. la connexion avec MsunPV.local ne fonctionne pas. je joins une capture d'écran de la fenêtre
pour info, la led bleue fonctionne normalement et clignote immédiatement a la mise en service.
bonne soirée
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Mar 2026 20:02 #6 par Rob_27
En bas à droite, de ton screen, il y a le globe indiquant pas de réseau, cela veut dire que tu es toujours connecté au point d'accès du Msunpv.
Change de réseau pour prendre celui de ton wifi maison et tape msunpv.local.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 08:47 #7 par paul
bonjour
merci beaucoup pour tes précieux conseils, je viens après de multiples tentatives, de réussir à me connecter. je pense que la pince est bien positionnée car powreso est positif. Pour autant je n'ai pas de routage. en retournant la pince, j'obtiens powreso négatif avec un routage maxi vers le ballon (puisage dans le réseau 2500w). je te joins le résultat des deux positionnement.


encore merci pour ton aide
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 09:23 #8 par Rob_27
Bonjour

1)
Il faut que la pince soit dans le sens de ton premier screen.
Attention, -0.4W ou bien -1.5W, c'est des quantités insignifiantes qui ne permettent pas de juger du bon sens de la pince.

Pour rappel :
Powreso donne un chiffre positif lorsque la consommation maison est supérieure à la production
Powreso donne 0, lorsque la production compense la consommation maison.
Powreso donne un nombre négatif, lorsque la production dépasse la consommation et donc Injection.


Dans ton second screen, la pince étant à l'envers(donc négatif), le routeur prend cela pour de la production et essaie de router donc vers le ballon.

2)Dans ton 1 er screen, tu consommais 1748W, pour qu'il y ait routage il faut donc une production supérieure ET que ton ballon soit bien branché.

3)
J'ai un doute sur le branchement de ton ballon:
Donc pince Powreso dans le bon sens.
1)Note la valeur de Powreso
2)Appuie sur Manubal, et regarde si Powreso augmente de la valeur de ton ballon (si ce dernier n'est pas chaud)
3)Eteint Manubal, Powreso reprend peu ou prou la valeur initiale.

Fais plutôt un screen avec les Entrées (Powreso, PowPV etc) ainsi que les boutons de commandes.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 13:42 #9 par paul
je viens de faire le test avec appui sur manubal . c'est sans effet sur powreso. a noté qu'au moment du test, la valeur de la production PV était proche de la valeur powreso.l'appui sur manubal a entrainé une ponction sur le réseau (lecture compteur EDF ~ 2500w soit la puissance absorbée max par le ballon.

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 14:58 #10 par Rob_27
Désolé, je comprends pas ta réponse:

1)

c'est sans effet sur powreso. a noté qu'au moment du test, la valeur de la production PV était proche de la valeur powreso.l'appui sur manubal a entrainé une ponction sur le réseau (lecture compteur EDF ~ 2500w soit la puissance absorbée max par le ballon.

Tu dis que c'est sans effet mais que tu vois une ponction????

Si tu es bien branché, et lorsque tu appuies sur Manubal , si Powreso n'augmente pas, c'est que ton ballon est chaud très certainement??
Si ce n'est pas le cas, Powreso augmente alors.

Dans tes 2 screen, Manubal appuyé ou pas, Powreso est quasi identique???
Tu as bien branché le ballon sur A1????
Dans le doute appuie sur Manurad, voir ce qu'il se passe, tu es peut être sur A2????

2)

la valeur de la production PV était proche de la valeur powreso

Alors là je comprends encore moins.

Si Powreso=0 et Prod PV (que tu lis ailleurs)=0, ben tu produits rien et consommes rien.
Si powreso=1250 et ProdPV=1250 par exemple, tes équipements consomment 2500.

Donc je comprends pas le sens de ta phrase.

3) Pour être sûr que tout est OK:
a)Patiente le temps d'avoir une production solaire pour dépasser ta consommation et que le surplus aille dans le ballon. Dans ce cas Powreso indiquera 0 et outbal devrait donner un pourcentage.
b) ce soir sans production, après la douche, refait les tests proposés.

Cdlt




4)Ne masque pas les boutons "commande ", on ne voit pas si tu es bien sur zéro de test routeur

5)Sous W11, il y a l'outil capture, bien plus pratique et précis pour les copies partielles d'écran que de faire un Print Screen.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 21:37 #11 par paul
bonsoir
je comprends ton étonnement mais je découvre l'interface. je n'avais pas vu qu'une partie des commandes était masquée. le test routeur était sur inject. Quelle incidence?
quand je dis que l'appui sur manubal était sans effet, je veux parler de la valeur de powreso qui est restée inchangée. mais le ballon était alimenté a sa capacité d'alimentation maxi soit 2500w( lecture consommation instantanée sur le compteur EDF).
le ballon est bien braché sur A1
par principe j'ai fait le test avec manurad : Pas d'alimentation du ballon.
mon installation PV était connectée sur un tableau annexe relié au tableau principal (où se situe le routeur).Je suis entrain de faire une liaison directe vers le tableau principal pour pouvoir positionner une deuxième pince pour mesurer la prod PV.
dés que ma liaison est rétablie, je refais les tests.

merci pour tes retours

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 05:50 #12 par Rob_27
Bonjour.

Quelque chose ne va pas.
Lorsque le ballon n'est pas chaud, on doit voir une variation de Powreso lors de l'appui de sur manubal.
Cette variation est immédiatement visible la nuit ou par faible production.

A priori, Powreso ne bouge pas chez toi, soit ta pince Powreso n'est pas sur la phase du linky ou alors pince à l'envers?


Que tu mettes une pince sur PowPv, c'est bien pour voir ta production et pratique pour nous, car on comprend mieux ce qu'il se passe, mais c'est sans incidence sur le fonctionnement du routeur.
Quelle est la puissance de tes panneaux ?

Tu dois être sur zéro de test routeur pour le fonctionnement normal.
Injection laisse passer -100w vers le réseau.
Moyen ou fort forcent ton installation a consommer 500 ou 1500w.

Bonne journée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 08:18 - Aujourd'hui 08:21 #13 par Rob_27
Pour t'aider à comprendre, regarde cette vidéo.

Au début Powreso indique 160W et PowPV -250W.
Cela signifie que ma maison consomme 410W (160+250) mais que seul 160W sont facturés.

Mon ballon, n'est pas chaud, j'appuie sur Manubal.
On voit bien que de 160W, je passe à 2610W (soit en gros les 160W initiaux + 2450w de mon ballon)

Lorsque j'éteins Manubal, je repasse à 160.

Tu noteras que Outball reste à 0%, alors que le ballon est activé. C'est normal avec le bouton Manubal, sans routage.
Outbal indiquera le pourcentage de la puissance du ballon envoyée lors du routage.

Et dans cette vidéo, pas de routage puisque ma production de 250w ne dépasse pas ma consommation.

En espérant que cela t'aide.
Pièces jointes :

    Powreso_20...4-03.mp4

Dernière édition: Aujourd'hui 08:21 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 12:01 #14 par paul
bonjour,merci pour ta vidéo , c'est extrêmement clair.je viens de terminer mon branchement. j'ai remis en service mon installation PV 3Kw avec le rajout d'une pince pour la prod PV.j'ai revérifier tout mon câblage et tout semble normal. je suis bien sur la phase du compteur réseau. je n'ai pas de Linky.je joins 3 captures d'écran effectuées ce matin .1)powreso est négatif et la pince semble a l'envers. Mais le routage se fait, et le compteur ENEDIS indique 2400w en instantané(donc facturés)2)après retournement de la pince, powreso est positif mais pas de routage.(je surveille ; le ballon est chaud alors....)3)appui sur manubal= l'alimentation du ballon se fait. le lis une consommation de 2470w en instantané sur le compteur Enedis mais powreso ne varie pas comme sur ta vidéo.

cdt



Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 12:28 - Aujourd'hui 13:03 #15 par Rob_27
NOn c'est pas bon.
1) Sur ton premier screen , comme Powreso est négatif le routeur essaie de router tes -52W.
Mais il ne voit pas ni de ballon ni de radiateur, c'est pour cela que outbal et outrad sont à 400%.
Donc soit ballon chaud, soit pas de ballon.

2)Sur ton 2 ème screen tu as inversé la pince, et donc comme le routeur lit +52W, pour lui tu consommes et donc n'a rien a router.

3) Sur le 3 eme screen, tu appuies sur Manubal.
Powreso dans le bons sens ou pas.....il devrait augmenter de la valeur de ton ballon.

4)Tu dis voir 2400W sur ton compteur qui n'est pas linky.

a) ces 2400W disparaissent lorsque tu enlèves Manubal ? Oui ou Non?

b)Lorsque tu appuies sur Manurad:
-le voyant vert 2 eme encoche en partant de la gauche du routeur doit être allumé.
-le voyant rouge du SSR doit être allumé.

Pour moi, sans parler du sens de la pince, soit ta pince Powreso n'est pas au bon endroit et ne voit pas le ballon, soit le ballon n'est pas alimenté.

Cdlt

Edit: La prise jack de Powreso est bien enfoncée (on entend en léger clic lors de l'enfoncement) et la pince autour de la phase est bien fermée???
Dernière édition: Aujourd'hui 13:03 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena