Hier 10:23 #1 par denis07
Marche forcée du ballon a été créé par denis07
Bonjour,

Depuis le début d'année je constate que je ne peux plus mettre en marche forcée le ballon d'eau chaude . L'alimentation reste en place une vingtaine de secondes puis se coupe ... En revanche, en automatique lorsqu'il y a du soleil, pas de souci le module fait son boulot de répartition

Merci de vos conseils

Denis
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: loucroquant

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 10:27 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Marche forcée du ballon
Bonjour Denis

L'alimentation reste en place une vingtaine de secondes puis se coupe ...

Qu'est ce que tu entends par se coupe???
Le disjoncteur, la chauffe s'arrête????

Fais nous une copie d'écran de la page d'accueil, et si tu as une carte Sd, le fichier csv d'une journée où tu as constaté ce problème.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 15:12 #3 par denis07
Réponse de denis07 sur le sujet Marche forcée du ballon
Voici la capture vidéo du symptôme.....

Denis
Pièces jointes :

    Enregistre...nP.V.mp4

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 15:20 - Hier 15:21 #4 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Marche forcée du ballon
bonjour

A tout hasard tu n'as pas ouvert Msapp et fait une modif??

Regarde le champ cerclé rouge (dans l'onglet commande par Msapp), il doit être à zéro, sinon le bouton Manubal, s'éteint au bout de x secondes.

Si tu n'as touché à rien, envoi taconfig en format txt ou zip (sinon tu ne peux pas l'envoyer).

Pièces jointes :
Dernière édition: Hier 15:21 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 15:40 #5 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Marche forcée du ballon
Denis, tu as clairement un plantage ou un reset qui se reproduit toute les 10 secondes environ.
On devine l'horloge en haut à droite qui s'arrête de tourner qlqs secondes avant le reboot.

Dans un premier temps si tu as mis une carte SD enlèves la.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 15:50 #6 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Marche forcée du ballon
Bravo Patrick, oeil de lynx pour l'horloge.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 16:04 #7 par denis07
Réponse de denis07 sur le sujet Marche forcée du ballon
Non rien touché

Depuis l'installation je ne vais que sur la page de l'adresse IP et je ne fais que de temps en temps la marche forcée en hiver lorsque ma température d'eau chaude baisse....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 16:22 #8 par denis07
Réponse de denis07 sur le sujet Marche forcée du ballon
Patrick,

J'ai retiré la carte SD

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 18:37 #9 par denis07
Réponse de denis07 sur le sujet Marche forcée du ballon
Bonsoir,

Après vérif, il est bien sur zéro