Trou dans la chauffe

Plus d'informations
Hier 08:50 #1 par Buckspin
Trou dans la chauffe a été créé par Buckspin
Bonjour,

J'ai remarqué que la montée en température de mon chauffe-eau, cette nuit (pendant les HC) a eu un trou, voir cette image :


Comme on peut voir sur le graphique du haut, la puissance a totalement disparu à 4h00 pour revenir à 4h52.
Sur le graphique du bas, c'est la température relevée via une sonde DS18B20 relié à un ESP indépendant, proche de mon chauffe-eau. On peut remarquer la diminution de température, preuve de l'arrêt de puissance envoyée vers le chauffe-eau.

Comment puis-je savoir ce qu'il s'est passé durant ces 52min ?
A savoir que:
  1. J'ai une carte SD dans le MSunPV (mais je n'ai jamais extrait ni analysé de mesures, donc je ne sais pas où regarder)
  2. Je suis en Projet MS_PV4_4d ; Version 5.0.1 ; Fw Wifi 104b ; Fw Routeur 104b
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 09:30 - Hier 09:30 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Trou dans la chauffe
Bonjour

Comment puis-je savoir ce qu'il s'est passé durant ces 52min ?

Déjà regarder ton historique routeur.

donc je ne sais pas où regarder

En page d'accueil, tout simplement onglet Fichier.
Puis cliquer sur les icônes "Dossier" pour naviguer dans les années, mois et jour.
Une fois le bon jour sélectionné, cliquer sur l'icône "crayon".

3 graphiques apparaissent.
Le premier, c'est le graphique de toutes tes "Entrées" de la page d'accueil. (Powreso, PowPV........les sondes, ......)
Le second l'état de tes sorties.
Le troisième tes compteurs.

Sous chaque graphique, un petit carré t'indique la couleur de chaque variable. Le fait de cliquer sur ces carrés, fait disparaître ou apparaître les variables. Bien pratique pour fluidifier la lecture.
Mettre le pointeur de la souris, sur n'importe quelle partie d'une courbe, indique l'horaire précis ainsi que la valeur de la variable.

Cdlt
Dernière édition: Hier 09:30 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 10:04 #3 par Buckspin
Réponse de Buckspin sur le sujet Trou dans la chauffe
Merci @Rob_27 pour l'explication de comment naviguer dans les fichiers.
Les 3 dossiers affichés par défaut (MS_2036 ; MS_2025 ; SYSTEM-1) ne me sont pas vraiment parlant.

En regardant la courbe de ce jour, j'obtient ceci :



On peut voir qu'entre 4h00 et un peu avant 5h (ce qui doit correspondre au 4h52 remonté par Home Assistant), je n'ai aucune mesure.

Ce qui est confirmé lors de l'ouverture du fichier csv :
04:00:06;3041,2;-2,5;2767,4;0,1;230,4;0,0;0,0;0,0;100;0;0;0;39368;0;-104;-120;31350;4;
04:52:55;3186,4;-2,5;3031,5;0,4;231,6;0,0;0,0;0,0;100;0;0;0;38954;0;-103;-120;30970;4;

J'en reviens donc à la même question, comment puis-je savoir ce qu'il s'est passé durant ces 52min ?
A noter que je n'ai pas eu de coupure de courant cette nuit.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 11:08 #4 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Trou dans la chauffe
Pas de coupure de courant, le Wifi fonctionnait.....
Pas de problème d'heure, si cela était arrivé on aurait vu les courbes partir en avant ou en arrière.

Le routeur s'est arrêté cela est sûr, reste à savoir pourquoi?
Je sais qu'une carte SD défectueuse, peut bloquer le routeur.

Pas d'accès de l'extérieur à tout hasard???
Une ouverture du menu STM32, dès fois que tu sois noctambule??

Pourquoi 4H00 précise, troublant non?
Pas d'envoi de requêtes HA au routeur à cette heure?

Regarder dans l'historique, si cela ne s'est pas déjà produit.

La version wifi 105d ou 105d1, en cas d'arrêt du routeur, redémarrage automatique au bout de 5min.

Parfois un bug arrive sans plus d'explications que cela.

Pas d'idée, d'autre membres du forum en ont peut être.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena