Chauffe-eau qui se declenche en marche forcee
- jhurteaux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 16
- Remerciements reçus 1
J'ai une installation monophasé avec un MsunPV 4 voies (une seule voie configurée pour le moment vers le CE, avec la configuration qui relance le CE en HC si détection de pas de fin de charge).
Je constate que mon CE demarre en marche forcee tous les jours vers 11h (2kW au Shelly qui redescend a zero si je coupe le dijoncteur du CE).
Sur le MSunPV, diode verte continue et bleue qui clignotte.
Avez-vous des idees pour investiguer ?
Merci !!
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2037
- Remerciements reçus 187
De quelle configuration parles tu?avec la configuration qui relance le CE en HC si détection de pas de fin de charge).
des horaires dans le routeur associés à Manubal avec une sonde de température?
Ou bien d'un cablâge avec contacteur HC, avec horloge, piloté par domotique ou autre??????
As tu mis un horaire dans le timer Ballon????Je constate que mon CE demarre en marche forcee tous les jours vers 11h
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2037
- Remerciements reçus 187
Tu as édité en rajoutant un screen.
Donc pas de sonde de température, touche autobal activée.
Vérifie dans l'onglet Parametres/Prog horaire/Timer Ballon, quels sont les horaires renseignés.
Sans relation avec ta panne:
ta pince PowPV est à l'envers, c'est pour cela que tes compteurs EnPV_P et J ne fonctionnent pas.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2037
- Remerciements reçus 187
Il y a quelque chose qui va pas.
Il indique 22h37 et tu as une production solaire?
A quelle heure a tu pris ton screen?
Si c'était 2237, c'est pas possible, vérifie les emplacements et sens de tes pinces.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jhurteaux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 16
- Remerciements reçus 1
Parce que le screen je l'ai pris vers 11h du matin (au moment ou j'ai poste le message).
Et comme ma marche forcee est configuree pour demarrer a 22:14, ca colle completement
(pour repondre a la premiere question, c'est une configuration a charger sur le MSunPV que j'avais trouvee sur ce site/forum, qui lance une marche forcee a l'heure definie par "Timer Ballon" si il detecte qu'il n'y a pas eu de fin de cycle de chauffe)
Du coup c'est mon MSunPV qui est pas a l'heure. Je pensais qu'il se mettait a l'heure tout seul vu qu'il est connecte au reseau.
Il y a un parametre pour regler ca ?
EDIT: je viens de verifier et la il est a l'heure !!!! C'est fou. Je me mets une alarme vers 11h pour re-verifier
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2037
- Remerciements reçus 187
Tu es bien sûr que cela soit cela??(pour repondre a la premiere question, c'est une configuration a charger sur le MSunPV que j'avais trouvee sur ce site/forum, qui lance une marche forcee a l'heure definie par "Timer Ballon" si il detecte qu'il n'y a pas eu de fin de cycle de chauffe)
Tu avais déjà posté pour modifier ta config et rencontré des difficultés.....à mon avis, tu n'as donc jamais envoyé la config car alors devrais apparaître MS_PV_3_C au lieu de Projet Ms_PV4-4d comme dans ton screen.
De plus pour que cette version fonctionne, il aurait fallu que tu aies une pince Powbal en S3, ce qui n'est pas le cas.
Donc tu es actuellement sur une 4-4d et cette dernière ne tient pas compte d'une fin de cycle de chauffe.
Le fait de mettre un horaire dans Timer ballon et d'activer Autobal, permet de chauffer à pleine puissance pendant tout le temps indiqué sauf bien sûr si le thermostat du ballon coupe avant.
Tu pourrais améliorer le fonctionnement si tu plaçais une sonde de température sur le ballon.
Ensuite si ta pince PowPV est bien sur la phase de ta production solaire, cette dernière est donc à l'envers et doit indiquer un nombre négatif lors de l'ensoleillement afin de faire fonctionner tes compteurs EnpvJ et P.
Cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jhurteaux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 16
- Remerciements reçus 1
C'est possible que la config n'ait jamais marchee, meme si je pense que j'aurais repere un cycle de chauffe (meme raccourci) presque journalier a 22h14.
Je vais creuser un peu pour verifier (ainsi que pour la pince).
En attendant le MsunPV est bien a la bonne l'heure aujourd'hui, et donc ne declenche pas de marche forcee en pleine journee
Sur ce point ca restera peut-etre un mystere
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2037
- Remerciements reçus 187
Très certainement une perte du wifi entre routeur et box pendant un longue période, ou longue coupure box , donc plus de synchro.Sur ce point ca restera peut-etre un mystere
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Support technique
- Chauffe-eau qui se declenche en marche forcee