Bonjour,
J'ai une installation monophasé avec un MsunPV 4 voies (une seule voie configurée pour le moment vers le CE, avec la configuration qui relance le CE en HC si détection de pas de fin de charge).
Je constate que mon CE demarre en marche forcee tous les jours vers 11h (2kW au Shelly qui redescend a zero si je coupe le dijoncteur du CE).
Sur le MSunPV, diode verte continue et bleue qui clignotte.
Avez-vous des idees pour investiguer ?
Merci !!
J'ai une installation monophasé avec un MsunPV 4 voies (une seule voie configurée pour le moment vers le CE, avec la configuration qui relance le CE en HC si détection de pas de fin de charge).
Je constate que mon CE demarre en marche forcee tous les jours vers 11h (2kW au Shelly qui redescend a zero si je coupe le dijoncteur du CE).
Sur le MSunPV, diode verte continue et bleue qui clignotte.
Avez-vous des idees pour investiguer ?
Merci !!
Pièces jointes :
Dernière édition: Aujourd'hui 10:13 par jhurteaux.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1967
- Remerciements reçus 178
Aujourd'hui 10:17 #2
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Chauffe-eau qui se declenche en marche forcee
Bonjour
des horaires dans le routeur associés à Manubal avec une sonde de température?
Ou bien d'un cablâge avec contacteur HC, avec horloge, piloté par domotique ou autre??????
Cdlt
De quelle configuration parles tu?avec la configuration qui relance le CE en HC si détection de pas de fin de charge).
des horaires dans le routeur associés à Manubal avec une sonde de température?
Ou bien d'un cablâge avec contacteur HC, avec horloge, piloté par domotique ou autre??????
As tu mis un horaire dans le timer Ballon????Je constate que mon CE demarre en marche forcee tous les jours vers 11h
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1967
- Remerciements reçus 178
Aujourd'hui 10:19 - Aujourd'hui 10:23 #3
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Chauffe-eau qui se declenche en marche forcee
En complément du post ci précédent.
Tu as édité en rajoutant un screen.
Donc pas de sonde de température, touche autobal activée.
Vérifie dans l'onglet Parametres/Prog horaire/Timer Ballon, quels sont les horaires renseignés.
Sans relation avec ta panne:
ta pince PowPV est à l'envers, c'est pour cela que tes compteurs EnPV_P et J ne fonctionnent pas.
Tu as édité en rajoutant un screen.
Donc pas de sonde de température, touche autobal activée.
Vérifie dans l'onglet Parametres/Prog horaire/Timer Ballon, quels sont les horaires renseignés.
Sans relation avec ta panne:
ta pince PowPV est à l'envers, c'est pour cela que tes compteurs EnPV_P et J ne fonctionnent pas.
Dernière édition: Aujourd'hui 10:23 par Rob_27.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1967
- Remerciements reçus 178
Aujourd'hui 12:03 #4
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Chauffe-eau qui se declenche en marche forcee
J'avais pas vu l'heure de ton screen.
Il y a quelque chose qui va pas.
Il indique 22h37 et tu as une production solaire?
A quelle heure a tu pris ton screen?
Si c'était 2237, c'est pas possible, vérifie les emplacements et sens de tes pinces.
Il y a quelque chose qui va pas.
Il indique 22h37 et tu as une production solaire?
A quelle heure a tu pris ton screen?
Si c'était 2237, c'est pas possible, vérifie les emplacements et sens de tes pinces.