Petit problème ce matin
- Chris33
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 41
- Remerciements reçus 0
Ce matin je rencontre un problème du moins hier soir déjà.
Le routeur à bien le voyant vert de allumé mais mon cumulus n'a pas chauffer hier soir pendant les heures creuses .
Ce matin j'ai fait le test en sélectionnant manubal , le routeur passe bien la commande en vert mais power réseau n'augmente pas et le cumulus ne s'allume pas .
J'ai augmenté le thermostat à fond au cas où, en pensant qu'il était chaud mais je doute, et du coup pareil .
Merci de vos retours
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1981
- Remerciements reçus 179
Lorsque le voyant vert est allumé, la led rouge du SSR est allumée également ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Chris33
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 41
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1981
- Remerciements reçus 179
Pour être encore d'avantage certain du bon fonctionnement du SSR, si tu disposes d'un multimètre:
-il doit y avoir 230v entre le 1 du SSr et le neutre que la Led du SSR soit allumée ou éteinte.
-et il doit y avoir 230V entre le 2 du SSr et le neutre seulement si la led du SSr est allumée.
Si cela est OK, soit le ballon est chaud et son thermostat a coupé, soit le câblage vers le ballon est à vérifier.
Cdlt
Prendre les précautions d'usage.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Chris33
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 41
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Chris33
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 41
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3613
- Remerciements reçus 545
Tu remets le jus et tu nous dis si ça chauffe.
Tu es sûr de ne pas avoir de circuit électronique sur ton chauffe-eau ?
Si pas sûr fais nous une photo de son thermostat ou de ce qu'il peut y avoir sous le capot de celui-ci.
Si c'est bien lui le fautif je t'envoie un relais en début de semaine...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Chris33
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 41
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- chapronyann
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 7
- Remerciements reçus 0
Je suis nouveau détenteur du msunpv et très heureux de l’être depuis 2 semaines.
Je l’ai installé et il fonctionne à merveille sauf que….
Hier soir en rentrant du boulot, douche froide!
Au premier et second degrés.
En vérifiant mes consommations, je me suis rendu compte que le chauffe eau n’avait pas chauffé la nuit (programmé de 23h à 4h) et n’avait pas non plus chauffé la journée avec mon surplus solaire.
Je met donc immédiatement la marche forcée avec le routeur. Les voyants sont bons mais aucune consommation relevée.
Dans l’urgence,( 2 enfants + ma femme et moi à doucher) je remet mon ancienne alimentation que j’avais gardée de secours et 3h après de l’eau chaude.
Ce soir en rentrant du taf, je sort le multimètre et décide de tester le relais.
Résultat: à l’arrêt, j’ai 52V en sortie 2 et en marche forcée avec le routeur j’ai 165V en sortie 2.
Très bizarre non? En tout cas, j’en déduis que le relais est HS car tout le reste a l’air de bien fonctionner.
J’ai même pu contrôler hier soir à 23h30 que la programmation du Msunpv s’était bien mis en route.
Il semblerait que je sois tomber sur une pièce défectueuse, à moins que j’ai loupé quelques chose… à votre avis?
Merci de votre aide.
Yann
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Chris33
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 41
- Remerciements reçus 0
J'ai eu le même problème que toi , en mode manubal je n'avais pas de consommation, j'ai vérifié au multimètre la démarche indiqué par Rob 27 et le relais était bien HS.
Patrick est très réactif, nouveau relais reçu mercredi, installé le soir même et fonctionnels, par contre j'ai fait un autre montage en conservant le contacteur jour/ nuit que l'avais et au moins je suis sur que ce cas précis n'arrivera plus .
Et aujourd'hui, temps catastrophique je n'ai produit que 2500wh et j'ai redonné que 2 w a EDF , donc mon routeur à bien travaillé.
Bon courage
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3613
- Remerciements reçus 545
Je t'envoie un relais de dépannage demain. C'est un relais nu, sans dissipateur ni boite, tu as 2 vis à défaire pour le démonter.
Si possible, tu me renverras l'ancien quand tu l'auras remplacé, pour diagnostique.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3613
- Remerciements reçus 545
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- chapronyann
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 7
- Remerciements reçus 0
Je te renverrai l’autre relais, pas de souci.
Merci Chris 33 pour ton retour.
Comment as tu fais ton branchement avec ton horloge? J’aimerai faire la même chose car je ne peux pas me permettre une nouvelle douche froide à toute la famille.
Merci
Bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1981
- Remerciements reçus 179
Si l'idée est d'avoir un mode secours, regarde au lien ci dessous comment procéder en shuntant les 1 et 2 du SSR.
Comme indiqué dans ce dernier, tu peux remplacer le contact HC par un simple disjoncteur ou encore plus simple un simple bouton type lumière.
Le principe étant de shunter 1 et 2. Bien sûr il y a de multiples autres variantes pour faire ce shunt, par horloge par domotique.....
Utilise la fonction recherche du forum, tu y trouveras certainement ton bonheur.
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ur-un-forcage-manuel
Cordialement.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- chapronyann
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 7
- Remerciements reçus 0
Merci de ton retour mais ce n’est pas la fonction que je recherche. Celle que tu expliques ressembles plus à une marche forcée .
Ce que j’aimerai c’est avoir mon circuit avec mon horloge sur mon tableau comme « avant » afin de ne pas utiliser l’horloge du msunpv( j’élimine ainsi le risque de ne pas avoir d’eau chaude en cas de panne sur le circuit du routeur)
Et en plus avoir le routeur qui tourne la journée pour envoyer mon surplus solaire sur mon ballon.
Avoir deux circuits bien distincts. J’imagine que d’autres personnes utilisent ce fonctionnement.
Merci ☺️
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.