Bonjour,
Avec la réception d'une seconde pince (merci Patrick), j'ai récemment modifié la config de base 2-2d pour la config proposée par Felvic ( detection-de-fin-de-chauffe-d-un-ce-sans-sonde-de-temperature ).
Le transfert avec MSapp v 1.04a s'est bien passé et le routeur fonctionne très bien et fait le taf.
Par contre, alors que la config est bien en place, l'upload de fichiers vers le routeur ne semble plus fonctionner.
Je m'en suis rendu compte alors que je tentais d'uploader les schémas de la nouvelle confg (sch_hyd0.svg.gz et sch_log0.svg.gz) depuis l'interface.
L'upload semble bien se passer avec le message "Envoi fichier OK !" mais le fichier n'est pas uploadé.
Après quelques tests, je me rends aussi compte que maintenant l'upload d'une nouvelle config vers le routeur depuis MSapp ne fonctionne plus (le message m'indique pourtant que c'est ok). La même chose se passe si je tente d'uploader un fichier cnf depuis l'interface web, malgré le massage qui confirme l'envoi, la config n'est pas prise en compte.
J'ai essayé plusieurs reset depuis l'interface, plusieurs redémarrages, plusieurs navigateurs (edge, chrome, firefox) ... rien n'y fait.
A côté de ca, le routeur continue de fonctionner et l'affichage web aussi.
Pour info, je n'ai pas de carte sd.
Une idée ?
Y a t-il un autre moyen pour tester la lecture/écriture des fichiers du routeur sans passer par MSapp ou l'interface web ?
Merci pour votre aide,
Alexandre
Avec la réception d'une seconde pince (merci Patrick), j'ai récemment modifié la config de base 2-2d pour la config proposée par Felvic ( detection-de-fin-de-chauffe-d-un-ce-sans-sonde-de-temperature ).
Le transfert avec MSapp v 1.04a s'est bien passé et le routeur fonctionne très bien et fait le taf.
Par contre, alors que la config est bien en place, l'upload de fichiers vers le routeur ne semble plus fonctionner.
Je m'en suis rendu compte alors que je tentais d'uploader les schémas de la nouvelle confg (sch_hyd0.svg.gz et sch_log0.svg.gz) depuis l'interface.
L'upload semble bien se passer avec le message "Envoi fichier OK !" mais le fichier n'est pas uploadé.
Après quelques tests, je me rends aussi compte que maintenant l'upload d'une nouvelle config vers le routeur depuis MSapp ne fonctionne plus (le message m'indique pourtant que c'est ok). La même chose se passe si je tente d'uploader un fichier cnf depuis l'interface web, malgré le massage qui confirme l'envoi, la config n'est pas prise en compte.
J'ai essayé plusieurs reset depuis l'interface, plusieurs redémarrages, plusieurs navigateurs (edge, chrome, firefox) ... rien n'y fait.
A côté de ca, le routeur continue de fonctionner et l'affichage web aussi.
Pour info, je n'ai pas de carte sd.
Une idée ?
Y a t-il un autre moyen pour tester la lecture/écriture des fichiers du routeur sans passer par MSapp ou l'interface web ?
Merci pour votre aide,
Alexandre
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1891
- Remerciements reçus 175
04 Oct 2025 21:25 - 04 Oct 2025 21:30 #2
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème de chargement de fichiers config et schémas
Bonsoir
As tu essayé avec Msapp 105 pour le fichier. Conf?
Pour les fichiers hydro et logique, chez moi avec Firefox ça marche parfois oui parfois non, j'utilise alors Edge.
Ces 2 fichiers ne participent pas au fonctionnement du routeur.
As tu essayé avec Msapp 105 pour le fichier. Conf?
Pour les fichiers hydro et logique, chez moi avec Firefox ça marche parfois oui parfois non, j'utilise alors Edge.
Ces 2 fichiers ne participent pas au fonctionnement du routeur.
Dernière édition: 04 Oct 2025 21:30 par Rob_27.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- AlexG
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Hier 07:52 - Hier 08:56 #3
par AlexG
Réponse de AlexG sur le sujet Problème de chargement de fichiers config et schémas
Bonjour Rob_27,
Je viens d'essayer la MSapp v.1.0.5b dispo ici ard-tek.com/images/files/mspv/maj105d/ .
Juste pour info, j'ai installé les derniers fichiers maj105d mais l'interface m'indique la v1.0.5b.
En tout cas, le soucis est le même. Je peux récupérer ma config par réseau, je fais une petite modification (ex. changement du timer de quelques minutes ou changement du nom de projet par exemple) puis j'envoie la config par réseau, le message "Ecriture configuration terminé !" confirme l'envoi.
Je retourne sur l'interface Web et rien n'a bougé (même après redémarrage).
Je récupère la config par réseau et effectivement c'est toujours l'ancienne config qui est présente.
Pour les schémas, en effet ce n'est pas bloquant, mais c'est le même symptôme : le msunpv ne prend pas de nouveaux fichiers.
Pour info, si je modifie la config depuis l'interface Web (ex. modification de la prog horaire), la modification est bien prise en compte. Si je fais ensuite un reset, la modif est effacée pour revenir à l'état précédent. J'imagine que c'est le comportement normal ?
Je suis preneur de vos idées !
Bonne journée
Je viens d'essayer la MSapp v.1.0.5b dispo ici ard-tek.com/images/files/mspv/maj105d/ .
Juste pour info, j'ai installé les derniers fichiers maj105d mais l'interface m'indique la v1.0.5b.
En tout cas, le soucis est le même. Je peux récupérer ma config par réseau, je fais une petite modification (ex. changement du timer de quelques minutes ou changement du nom de projet par exemple) puis j'envoie la config par réseau, le message "Ecriture configuration terminé !" confirme l'envoi.
Je retourne sur l'interface Web et rien n'a bougé (même après redémarrage).
Je récupère la config par réseau et effectivement c'est toujours l'ancienne config qui est présente.
Pour les schémas, en effet ce n'est pas bloquant, mais c'est le même symptôme : le msunpv ne prend pas de nouveaux fichiers.
Pour info, si je modifie la config depuis l'interface Web (ex. modification de la prog horaire), la modification est bien prise en compte. Si je fais ensuite un reset, la modif est effacée pour revenir à l'état précédent. J'imagine que c'est le comportement normal ?
Je suis preneur de vos idées !
Bonne journée
Dernière édition: Hier 08:56 par patrick. Raison: Correction liens
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1891
- Remerciements reçus 175
Hier 10:39 - Hier 10:47 #4
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème de chargement de fichiers config et schémas
Bonjour Alex.
Dans le fichier zip originel, je pense qu'il y a une coquille.
Lorsque l'on ouvre le fichier avec Kicad, ce dernier est vide, par contre il y a un fichier ".old", qui semble lui OK.
De plus, lorsque l'on envoie les fichiers Hydro et logique, il ne se passe effectivement rien.
J'ai repassé le fichier ".old" dans Kc2MS; il a donc généré les fichiers Hydro et logique. Essaie de renvoyer les fichiers du zip que je te joins.
Normalement, lorsque tu envoies par Msapp, la config est gardée en mémoire même après arrêt ou rset du routeur.
Tu devrais donc avoir cela:
EDIT:
Le spiffs_22f était celui à envoyer. Attention, cela remet la version de base, dans ton cas la 2-2d.
Si tu es donc déjà en 105, tu peux modifier chaque fichier par le Web.
Dans le fichier zip originel, je pense qu'il y a une coquille.
Lorsque l'on ouvre le fichier avec Kicad, ce dernier est vide, par contre il y a un fichier ".old", qui semble lui OK.
De plus, lorsque l'on envoie les fichiers Hydro et logique, il ne se passe effectivement rien.
J'ai repassé le fichier ".old" dans Kc2MS; il a donc généré les fichiers Hydro et logique. Essaie de renvoyer les fichiers du zip que je te joins.
Normalement, lorsque tu envoies par Msapp, la config est gardée en mémoire même après arrêt ou rset du routeur.
Tu devrais donc avoir cela:
EDIT:
Dans l'onglet system, tu devrais avoir, si tu as bien exécuté la procédure, FW routeur 105b, FW WIFI 105d.l'interface m'indique la v1.0.5b.
Le spiffs_22f était celui à envoyer. Attention, cela remet la version de base, dans ton cas la 2-2d.
Si tu es donc déjà en 105, tu peux modifier chaque fichier par le Web.
Pièces jointes :
Dernière édition: Hier 10:47 par Rob_27. Raison: 105b?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- AlexG
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Hier 16:53 - Hier 16:56 #5
par AlexG
Réponse de AlexG sur le sujet Problème de chargement de fichiers config et schémas
Merci pour le partage Rob_27.
J'ai essayé de charger les nouveaux schémas par l'interface Web : toujours sans erreur (j'ai bien le message 'Envoi fichier OK !') mais toujours sans résultat (ils ne sont pas pris en compte), quel que soit le navigateur utilisé.
Pour le status système, voici les versions :
Tu évoques "une procédure à exécuter" ... je ne vois pas à quoi tu fais référence ?
Depuis la réception du msunpv, il ya quelques semaines, je n'ai suivi aucune procédure particulière, si ce n'est le changement de config par MSapp (chargement qui a permis de passer de la 2-2d à la 2-C actuellement en fonctionnement, mais que je ne peux plus modifier depuis) et la tentative d'upload des schémas (par l'interface Web).
J'ai essayé de charger les nouveaux schémas par l'interface Web : toujours sans erreur (j'ai bien le message 'Envoi fichier OK !') mais toujours sans résultat (ils ne sont pas pris en compte), quel que soit le navigateur utilisé.
Pour le status système, voici les versions :
Tu évoques "une procédure à exécuter" ... je ne vois pas à quoi tu fais référence ?
Depuis la réception du msunpv, il ya quelques semaines, je n'ai suivi aucune procédure particulière, si ce n'est le changement de config par MSapp (chargement qui a permis de passer de la 2-2d à la 2-C actuellement en fonctionnement, mais que je ne peux plus modifier depuis) et la tentative d'upload des schémas (par l'interface Web).
Pièces jointes :
Dernière édition: Hier 16:56 par AlexG.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1891
- Remerciements reçus 175
Hier 17:31 - Hier 17:34 #6
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème de chargement de fichiers config et schémas
Bonsoir
L'install se faisant soit par USB ou bien comme tu étais en déjà en 105 par le WEB et s'il y a une procédure spécifique pour l'USB, par le WEB, il faut envoyer FW WIFI 105d ET Spiffs_22f, le routeur restant en 105b.
Quoiqu'il en soit tu n'es donc pas en 105d......et c'est pas grave.
Le fichier que je t'ai donné, les fichiers .gz fonctionnent parfaitement comme te le démontre les screens que je t'ai joint.
J'ai eu un problème de ce type il y a bien longtemps déjà, et j'avais rechargé la version complète, à l'époque c'était uniquement en USB, et je n'avais que le fichier logique qui ne fonctionnait pas.
Maintenant, que te conseiller????
Essayer de renvoyer par le Web, le serveur Web (pour une 105c, c'est le spiffs_22e) ??
A l'issue une fois les 100% atteints, il faut attendre une suite de caractères (que je n'ai pas noté) style réponse serveur. A voir si ça marche, car si ça vient du serveur qui merdoie!
(ne quitte pas la page system, car si ça merde, je crois que les autres pages sont inaccessibles.
Et si ca marche, le routeur va reprendre sa config en 2-2d.
Sinon attends la réponse de Patrick.
C'est pour cela que je parlais de procédure, car tu disais avoir installé la 105d.Juste pour info, j'ai installé les derniers fichiers maj105d mais l'interface m'indique la v1.0.5b.
L'install se faisant soit par USB ou bien comme tu étais en déjà en 105 par le WEB et s'il y a une procédure spécifique pour l'USB, par le WEB, il faut envoyer FW WIFI 105d ET Spiffs_22f, le routeur restant en 105b.
Quoiqu'il en soit tu n'es donc pas en 105d......et c'est pas grave.
Le fichier que je t'ai donné, les fichiers .gz fonctionnent parfaitement comme te le démontre les screens que je t'ai joint.
J'ai eu un problème de ce type il y a bien longtemps déjà, et j'avais rechargé la version complète, à l'époque c'était uniquement en USB, et je n'avais que le fichier logique qui ne fonctionnait pas.
Maintenant, que te conseiller????
Essayer de renvoyer par le Web, le serveur Web (pour une 105c, c'est le spiffs_22e) ??
A l'issue une fois les 100% atteints, il faut attendre une suite de caractères (que je n'ai pas noté) style réponse serveur. A voir si ça marche, car si ça vient du serveur qui merdoie!
(ne quitte pas la page system, car si ça merde, je crois que les autres pages sont inaccessibles.
Et si ca marche, le routeur va reprendre sa config en 2-2d.
Sinon attends la réponse de Patrick.
Dernière édition: Hier 17:34 par Rob_27.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: AlexG
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- AlexG
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Hier 18:25 #7
par AlexG
Réponse de AlexG sur le sujet Problème de chargement de fichiers config et schémas [résolu]
Problem solved !
Merci pour ton aide Rob_27 !
Donc en effet il devait s'agir d'un soucis du serveur Web.
J'ai renvoyé le fichier spiffs_22e pour "Mise à jour Serveur/Pages web" depuis l'interface Web.
L'upload a été jusqu'à 100% après quelques minutes, puis plus rien ...
Depuis un autre client web, l'interface était inaccessible
Après 10minutes d'attente, j'ai fini par redémarrer le routeur au disjoncteur.
L'interface est alors revenue avec la config 2.2d par défaut (ce qui indiquait une bonne mise à jour du serveur web).
J'ai de nouveau chargé la config 2-C (detection-de-fin-de-chauffe-d-un-ce-sans-sonde-de-temperature) par MSapp => prise en compte ok
J'ai rechargé les fichiers schémas depuis l'interface Web => prise en compte ok
Donc c'est tout bon, avec la bonne config et les bons schémas !
PS : Rob_27, il y a en effet eu confusion dans les termes tout à l'heure, quand je disais que j'avais "installé la v1.0.5d", je parlais du MSapp contenu dans la maj105d. Je ferai gaffe à préciser la prochaine fois, mais il faut dire que pour nous les novices, entre les versions de MSapp, de firmware, de serveur web, les versions nommées dans les zip, dans les exe ... toutes un peu pareil mais pas tout à fait, y a de quoi s'y paumer
. En tout cas merci encore pour ton aide !
Merci pour ton aide Rob_27 !
Donc en effet il devait s'agir d'un soucis du serveur Web.
J'ai renvoyé le fichier spiffs_22e pour "Mise à jour Serveur/Pages web" depuis l'interface Web.
L'upload a été jusqu'à 100% après quelques minutes, puis plus rien ...
Depuis un autre client web, l'interface était inaccessible

Après 10minutes d'attente, j'ai fini par redémarrer le routeur au disjoncteur.
L'interface est alors revenue avec la config 2.2d par défaut (ce qui indiquait une bonne mise à jour du serveur web).
J'ai de nouveau chargé la config 2-C (detection-de-fin-de-chauffe-d-un-ce-sans-sonde-de-temperature) par MSapp => prise en compte ok
J'ai rechargé les fichiers schémas depuis l'interface Web => prise en compte ok
Donc c'est tout bon, avec la bonne config et les bons schémas !
PS : Rob_27, il y a en effet eu confusion dans les termes tout à l'heure, quand je disais que j'avais "installé la v1.0.5d", je parlais du MSapp contenu dans la maj105d. Je ferai gaffe à préciser la prochaine fois, mais il faut dire que pour nous les novices, entre les versions de MSapp, de firmware, de serveur web, les versions nommées dans les zip, dans les exe ... toutes un peu pareil mais pas tout à fait, y a de quoi s'y paumer