Routage se fait mais pas à 100%
- Jobks
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
J'ai installé un MD4*4
Je n'ai connecté qu'une pince de mesure et un cumulus thermostat mécanique via un SSR 25A Random
le souci que je rencontre c'est que je n'ai pas 100% de l'énergie disponible qui est redirigée vers mon CE. En effet la réinjection cotinue sur le linky (env 3A) bien que le CE ne consomme que env 2A alors que c'est un CE de 2200W et en position Manual j'ai bien les 10A de consommé.
Comment faire pour router tout le disponible sur le CE?
Merci d'avance de votre aide.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1447
- Remerciements reçus 147
La pince de mesure Powreso, la seule indispensable au fonctionnement du routeur, ne semble pas bien enfoncée ou mal fermée.
Powreso devrait indiquer au moins la consommation de la maison. Ce n'est pas le cas.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ambertois
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 158
- Remerciements reçus 14
Bonjour,
La pince de mesure Powreso, la seule indispensable au fonctionnement du routeur, ne semble pas bien enfoncée ou mal fermée.
Powreso devrait indiquer au moins la consommation de la maison. Ce n'est pas le cas.
Sauf si la production est égale à la consommation...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1447
- Remerciements reçus 147
Regarde attentivement sa copie d'écran....Sauf si la production est égale à la consommation...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ambertois
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 158
- Remerciements reçus 14
Il n’a qu’une pince
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jobks
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1447
- Remerciements reçus 147
Fais nous une copie d'écran, si possible ce soir, donc sans production. Quel est le signe de Powreso?
Tu dois avoir la conso de la maison, donc positif .
Ton premier screen était a 19hoo un jour très nuageux.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jobks
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Voici la copie d'écran demandée en pièce jointe
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1447
- Remerciements reçus 147
Ta pince est bien fonctionnelle et dans le bon sens.
Sur ton 1er screen, Ambertois avait raison, Powreso indiquait 0 car tu avais du surplus.
Sauf si tu as modifié la prog originelle, tu n'as pas à t'occuper de réglage concernant le surplus, le routeur fait cela tout seul. Il n'y a aucune raison qu'il fonctionne mal.
Comme tu n'as qu'une pince, pour t'en assurer, dans la page d'accueil, en passant la souris sur la barre bleue de la sortie ballon, un pop up t'indique le % routé. C'est le % de puissance du ballon.
Exemple si 1600W produits avec une conso maison de 500W, alors 1100W de routés vers le ballon; si ce dernier fait 2.2KW, alors il est indiqué 50% environ (attention ce n'est pas d'une extrême précision)
Pour faciliter la lecture, il est dommage de ne pas avoir plusieurs pinces sur un 4x4, ça vaut rien du tout, autant ne pas s'en priver (avis personnel).
Regarde a ce lien:
fr.aliexpress.com/item/1005005777140980....arch%7Cquery_from%3A
Choisir le modèle: SCT013 100A/50mA
Cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jobks
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
merci pour le lien.
Je n'ai pas touché de paramètre et j'ai toujours une quantité non négligeable réinjecté sur le réseau, je pense changer la pince pour voir ...
Merci encore!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1447
- Remerciements reçus 147
Tu parles de reinjection non négligeable, cela dépend de la puissance PV, du soleil et de ta capacité d'absorber ces watts.
Si tu as 6kw de panneaux, résides plein sud, et seulement ton ballon pour absorber le surplus.... C'est sûr que tu vas injecter.
Ton problème initial était que ton ballon n'absorbait pas 100% de sa puissance et que tu injectais en même temps. C'est de cela qu'il s'agit toujours ?
Si oui:
Tu parlais en Ampères pour le Linky comme pour le ballon, comment lisais tu ces informations ?
Que dit le compteur Eninj qui comptabilise ton injection journalière?
C'est bien un Ssr fournit par Patrick qui est en place ?
Quelle est ta puissance PV ?
Si tu veux, joint nous le fichier log d'une journée.
Bonne soirée.
Edit:
Pour tester ton SSR tu as les commandes "Test routeur": Sur "Moyen" PowRéso devrait passer à 500W, sur "Fort" à 1500W... À condition que ton CE ne soit pas déjà chaud et que la conso de ton habitation soit inférieure à ces valeurs.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Support technique
- Routage se fait mais pas à 100%