Petit soucis
- SOUQUE
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 55
- Remerciements reçus 0
Déjà un an que j'utilise se fabuleux routeur avec toutes ses qualités...!!!.
Mais là j'ai un petit soucis sur le thermostat de mon chauffe eau j'ai remarqué que de temps en temps celui-ci se réenclanche sans que la t° de consigne soit atteinte.
Pour être plus précis la consigne est à 58 °C et hystéresys 5°C donc en théorie ça coupe à 63°C et sa se réenclanche à 58°C.
Sauf que de temps en temps il se réenclanche en dessus de 58°C, en regardant les log j'ai trouvé ça:
le pas d'enregistrement des données est modifié est le routage se déclanche.
Je suis preneur de toute piste...

Merci beaucoup
Jean-Claude
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1438
- Remerciements reçus 146
Autobal allumé et 13h07 l'heure de déclenchement avec une température de "thermo ballon" >à 62° ??????????
Cdlt
EDIT: ou bien touche Manubal appuyée par inadvertance, cela arrive parfois lorsque l'on interroge le routeur par smartphone par exemple.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SOUQUE
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 55
- Remerciements reçus 0
ça fait 3 ou 4 fois que cela se produit et jusqu’à présent je n'avais pas chercher à comprendre.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1438
- Remerciements reçus 146
Ce qui signifie une modification.
D'ailleurs est ce toujours une 4-4d?? Si non, peux tu envoyer ta config?
As tu remarqué dans l'interface Web un changement de couleur de la valeur de T_Ball lorsque cela se produit??
Quelle est la valeur dans surveillance sonde du champ mode par msapp???
Sinon pas d'idée.
Par contre tu injectes beaucoup, si cela ne te déranges pas, peux tu me dire de combien environ par jour (par MP si tu préfères)?? Merci.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SOUQUE
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 55
- Remerciements reçus 0
dans le csv il y a bien la virgule :
j'ai déjà vu des clignotement en orange sur les autres capteurs de T° mais je ne peut pas dire si cela se produit sur le chauffe eau a ces moment là....
Merci de ta réponse
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SOUQUE
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 55
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1438
- Remerciements reçus 146
Dans ces cas là, le routage s'arrête comment??
Aléatoirement, à la coupure du thermostat physique, reset, autre???
Question:
Est ce que cela ne se produit pas lorsque ton radiateur se coupe et qu'il y a beaucoup de surplus? (comme dans ton post 1)
Quelle est la version du routeur (inférieure à 104 ?)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SOUQUE
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 55
- Remerciements reçus 0
Je vais essayer de retrouver sur d'autres log si cela fait pareil.
Je suis toujours en 104, pas fait de mise à jour.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SOUQUE
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 55
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1438
- Remerciements reçus 146
Sûrement que tu as coché Maxlimit sur SOL2, limitant ainsi au pourcentage indiqué dans AUXON.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SOUQUE
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 55
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SOUQUE
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 55
- Remerciements reçus 0
J'ai encore eu le même phénomène ce week end... personne n'a encore eu ce soucis ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1438
- Remerciements reçus 146
Sur ton premier fichier log, on avait constaté que T_Ball était bloqué sur 62,0°.
La chauffe avait alors démarrée, mais que se passe t-il plus loin dans le temps?
A quel moment ca coupe??
Tu ne m'avais pas répondu sur ce sujet:
Dans ces cas là, le routage s'arrête comment??
Aléatoirement, à la coupure du thermostat physique, reset, autre???
Ta sonde reste bloquée sur 62 (ou la valeur lorsque le phénomène se produit), ou bien elle se met à s'incrémenter au bout d'un moment?
Et lorsqu'elle s'était bloquée sur 62, depuis combien de temps???
Hypothèse, tu lis 62, mais si la sonde est carrément non vue pendant un certain temps, peut être que le routeur route alors.
C'est d'ailleurs ce qu'il fait lorsqu'il n'y a pas de sonde de branchée; il ne tient pas compte des valeurs du thermostat.
Bon courage
Cdlt.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SOUQUE
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 55
- Remerciements reçus 0
Bonjour
Sur ton premier fichier log, on avait constaté que T_Ball était bloqué sur 62,0°.
La chauffe avait alors démarrée, mais que se passe t-il plus loin dans le temps?
A quel moment ca coupe??
La chauffe reprends jusqu'a la T° de coupure qui est programmée à 63°C
Tu ne m'avais pas répondu sur ce sujet:Le thermostat physique est beaucoup plus haut, je gère la T° de l'eau juste au thermostat du MSPVDans ces cas là, le routage s'arrête comment??
Aléatoirement, à la coupure du thermostat physique, reset, autre???
Ta sonde reste bloquée sur 62 (ou la valeur lorsque le phénomène se produit), ou bien elle se met à s'incrémenter au bout d'un moment?
Et lorsqu'elle s'était bloquée sur 62, depuis combien de temps???
Hypothèse, tu lis 62, mais si la sonde est carrément non vue pendant un certain temps, peut être que le routeur route alors.
C'est d'ailleurs ce qu'il fait lorsqu'il n'y a pas de sonde de branchée; il ne tient pas compte des valeurs du thermostat.
Je pense que c'est surement quelque chose comme ça, un soucis de lecture de T° quelque instant et cela réactive le routage. Il faudrait que je vois si quand ce phénomène se produit la sonde est en orange sur la visu.
Mais bon pas envie de rester bloqué devant ..
Bon courage
Cdlt.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1438
- Remerciements reçus 146
Oui je comprends bien, mais les fichiers log peuvent peut être nous mettre sur la piste.Mais bon pas envie de rester bloqué devant ..
Dans ton log avec 62°, depuis combien de temps la sonde est bloquée sur cette valeur?
Et au bout de combien de temps ce 62 change de valeur?
Si elle reste bloquée quelques minutes c'est peut être différent pour le routeur que si elle reste bloquée 2 jours.... enfin c'est pour l'idée.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.