j'ai ce routeur, qqls année, qui fonctionne très bien.
jusqu'à présent je ne me suis servie que d une sortie.
D'après la page web j'ai une sortie Ballon et l autre Radiateur.
je voudrais utilisé la sortie radiateur qui a l'affichage semble fonctionner mais après connexion...RIEN... le SSR ne s'allume pas, Bizarre.
Version ancienne ou ?
merci de votre aide, MI.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
Non, ce n'est pas une histoire de version.
1) Le SSR est bien raccordé?? Le + au 3 et A2 au 4? Ce SSR est bien random?
2)Lorsque tu appuies sur Manurad, le voyant vert du routeur, 3 ème encoche, s'allume? Si oui, le voyant rouge du SSR s'allume?
3)En cas de soleil, le routeur envoie prioritairement au ballon, pour que la sortie Radiateur s'allume en mode routage, il faut que généralement :
-Soit le ballon est plein
-Soit la puissance PV-conso maison est supérieure à la puissance du ballon
Cdlt.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- isabella84
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
j'ai testé avec celui brancher sur A1, bizarre.
MI
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
Je comprends pas la réponse?
Qu'est ce qui est bon?
Le point 2 est bon?
Dois je comprendre que le SSR du ballon, mis sur le radiateur fonctionne?j'ai testé avec celui brancher sur A1, bizarre.
Et le SSR du radiateur mis sur le ballon??? ca fonctionne ou pas??
Le nouveau SSR mis sur A2 vient d'où, de chez Patrick ou ailleurs?? En clair random ou pas.
Pas facile de se comprendre par écrit.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- isabella84
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
le SSR ballon raccorder sur le A2 donc sortie Rad et ça ne fonctionne pas.
Alors que le voyant sous le routeur s'allume.
Donc Manurad allumé, voyant vert du Rad (3 eme encoche du routeur) allumé OK, SSR éteint (avec les 2 SSR).
Avec ManuRad allumé:
-Vérifier connexion A2 au connecteur du routeur.
-Etre bien sûr que le + va au 3 et A2 au 4.
-Si tu as un multimètre:
- vérifier la présence du 5 V entre A2 et + au routeur
- vérifier la présence du 5 V entre 3 et 4 au SSR.
Si pas de multimètre, avec ManuBAL allumé, mettre le fil A2 avec A1, les 2 SSR doivent être allumés. Débrancher et rebrancher hors tension, bien sûr.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
Les photos ne montrent que A1, pas A2 d'allumé.
Donc sous réserve que A2, s'allume, fais les manips de mon post précédent.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- isabella84
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Mon SSR ballon j'ai mis le plus sur le 4 et signal sur le 3 et cela fonctionne.
par contre pour la sortie Radiateur faut faire comme vous m'avez ecrit; inverser. Et ça fonctionne.
Je vais oublier cette sortie
MI
PS. En fait j'ai 4 SSRs sur la sortie ballon et je sélectionnes 1 seul SSR au moyen de 4 relais(IPX). Tout cela piloter par HA(node red).
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
Mon SSR ballon j'ai mis le plus sur le 4 et signal sur le 3 et cela fonctionne.
par contre pour la sortie Radiateur faut faire comme vous m'avez ecrit; inverser. Et ça fonctionne.
Vraiment bizarre. C'est bien des SSR comme sur l'image jointe?? car le cablage c'est bien + au 3 et A1 ou A2 sur 4.
Le +, c'est le commun donc le fil bleu sur les photos.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- isabella84
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Support technique
- mon routeur = MS_PV2_2 Version 5.0.1 N° 0000220 sortie RAD = No