04 Mar 2025 17:27 #1 par Nolin
Sondes non détectées a été créé par Nolin
Bonjour,

Décidément, j’enchaine les problèmes...
Maintenant que j'ai réussi à remettre le firmware et que le MSun fonctionne à nouveau, je ne parviens pas à récupérer les sondes.

J'ai ajouté 2 sondes et supprimé une. Soit 4 en tout. Les températures restent à 0.
J'ai fais plein de tests en débranchant, RAZ OW, reset, coupé le disjoncteur, etc... Je fais maintenant mes tests qu'avec une seule sonde (qui fonctionnait avant), et je n'ai jamais retrouvé la sonde...

Y-a-t-il un moyen pour voir ce qui est attribué comme ID sur le OW? Car je ne sais pas trop si c'est efficace le "RAZ OW", je ne vois pas sur quoi ça agit...
Est-ce instantané? Faut-il recharger la prog? Ça agit seulement sur la sonde sélectionnée dans "sélection" à gauche? Ou sur la sonde sélectionnée dans "position" à droite?

J'ai parcouru ces différents sujets :
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...de-temperature#20475
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...es-temp-md-4x4#22493
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...de-temperature#21106

Merci par avance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Mar 2025 18:27 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sondes non détectées
Avec un moniteur série ou avec msunpv_tools tu as ça au démarrage:



- Found 0 DS18B20. => Nbre de sondes trouvées
- DS New: 0 =>Nbre de nouvelles sondes qui n'étaient pas encore numérotées
- DS Num: 0 => Nbre de sondes numérotées
- DS Dup: 0 => Nbre de sondes en double ou dupliquées
- owNotX:
#0 0; #1 0; #2 0; #3 0; #4 0; #5 0; #6 0; #7 0; => Ordre des sondes telles qu'elles apparaissent après le scan du bus
- owAddr:
#0 0; #1 0; #2 0; #3 0; #4 0; #5 0; #6 0; #7 0; => Ordre des sondes reclassées en fonction de leurs positions enregistrées dans la puce

Il faut bien sûr que le module wifi soit en place sur la carte de base du MSunPV et il est préférable de couper l'alimentation secteur et ne laisser que le câble USB branché.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Mar 2025 18:31 #3 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sondes non détectées
As-tu vérifié sur MSApp si la configuration des sondes était OK ?
Il faut qu'elles soient dans le groupe 2 et en position OW1 à OW8.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Mar 2025 19:43 #4 par Nolin
Réponse de Nolin sur le sujet Sondes non détectées
Merci pour cette astuce.

A la 1ère connexion, avec une seule sonde de branchée, elle était reconnue!

J'ai ensuite branché les 4 en même temps, mais là, je sui à 0 sondes...
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Mar 2025 20:44 #5 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sondes non détectées
Elles sont branchées proches du MSPV ou au bout d'un long câble ?
Essaies de les débrancher une à une en coupant l'alimentation à chaque fois, voir si il n'y en aurait pas une de foireuse qui mettrait les autres en défaut.
Autre info, le clignotement de la led bleue sur le module wifi, 1 fois par seconde, correspond à l'envoi des données sur le bus One wire.
Si elle ne clignote pas ou si elle reste allumée c'est qu'il y a un court-circuit sur le bus.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Mar 2025 20:53 - 05 Mar 2025 07:06 #6 par Nolin
Réponse de Nolin sur le sujet Sondes non détectées
Effectivement, c'est ce que j'étais en train de faire : brancher une par une.
Et au final, il y en a 3 qui se supportent bien ensemble, et dès que je mets la 4ème, tout repasse à 0.
Mais par contre, si je la branche toute seule, elle fonctionne.
Il n' y aurait pas un conflit d'ID?
J'ai l'impression que le RAZ OW ne fonctionne pas... Ou je ne le fais pas comme il faudrait.

J'ai créé une 4ème sonde S9 qui est une copie des autres au niveau paramètres. (type, décimal, gain, groupe 2, et OW4)

EDIT : en testant avec une autre sonde qui remplace une des 2 qui pose problème, le problème est résolu. J'ai bien 4 sondes de visibles! Donc il doit bien y avoir un conflit d'ID. Je ne dois pas faire le RAZ comme il faut.
Je continue de chercher par principe, même si j'ai maintenant une solution.
Dernière édition: 05 Mar 2025 07:06 par Nolin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Mar 2025 07:06 - 05 Mar 2025 07:07 #7 par Nolin
Réponse de Nolin sur le sujet Sondes non détectées
En fait, j'ai testé la 4ème sonde à côté du MSun, mais dès que je la soude à la place de l'autre, j'ai le même problème!

Ça serait donc la longueur totale de câble qui poserait problème? Les sondes qui sont en conflit sont les 2 plus grandes longueurs (maxi 20m).
Ou la qualité? C'est du câble audio (2fils + une masse) avec un feuillard autour des 3 fils.

Est-ce qu'il n' y aurait pas une résistance à mettre? Mais il me semble qu'elle est déjà intégrée à la carte.
Dernière édition: 05 Mar 2025 07:07 par Nolin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Mar 2025 11:57 - 09 Mar 2025 21:38 #8 par Nolin
Réponse de Nolin sur le sujet Sondes non détectées
Mes 2 plus longs câbles font 18m et 16m.
Je viens de remplacer celui de 16m par un câble réseau cat6a de 15m. J'ai le même problème...

Par contre, je viens de penser à un truc, mon raisonnement ne tient pas, car lorsque je branche seulement ces 2 plus longs câbles, j'ai le même problème!
Les 2 autres câbles font environ 6m et 12m.

Quelqu'un aurait une piste vers quoi m orienter?

EDIT : en branchant les 2 plus longs câbles seulement, ça fonctionne. Je me suis trompé.
Dernière édition: 09 Mar 2025 21:38 par Nolin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Mar 2025 21:42 #9 par Nolin
Réponse de Nolin sur le sujet Sondes non détectées
Personne n'a branché 4 sondes ou plus? Si oui, ça fonctionne?

Je cherche désespérément une solution.
En branchant une résistance? J'ai essayé 10k entre le + et le data. Ça ne change rien.
Y-a-t-il déjà une résistance intégrée?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Mar 2025 23:54 #10 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sondes non détectées

Personne n'a branché 4 sondes ou plus? Si oui, ça fonctionne?

Si si, quelqu'un (?) en a branché 8 et passe par les prises téléphoniques de sa maison pour avoir les températures des pièces.

La résistance de rappel au + est déjà intégrée au MSunPV.

La plupart du temps les problèmes avec le bus One wire proviennent de la topologie de bus en étoile, plusieurs branches de longueurs différentes partant du bornier du MSPV, au lieu de bus linéaire.
Voir les explications ici par exemple:
www.pbrunet.be/mi/Stamp/Cours/Protocole_1Wire.pdf
www.analog.com/en/resources/technical-ar...-1wire-networks.html

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena