06 Nov 2024 12:57 - 06 Nov 2024 13:01 #1 par zerocool14
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible d'augmenter la réactivité du routeur, ou de modifier des paramètres pour le routage proche de la commande choisie.

Je m'explique, je me retrouves avec une légère consommation lorsque le routeur travaille sous les 100w environ comme on peu le voir sur les screens.

Ma config est celle de base, et ma consigne est de mettre en route le routeur lorsque je redonne 50w.

Hors comme on peut le voir, il consomme et envoie au ballon, alors que ma consigne est de -50w.

J'aimerais donc savoir s'il est possible de paramétrer la réactivité ou bloquer totalement le routage tant que le routeur ne voit pas -50w

Je ne constate pas le problème lorsque qu'il détecte + de 100w, il se cale à environ -50 et route le surplus.
Le problème est que je me retrouve avec de la consommation et du routage lors d'une journée nuageuse comme aujourd'hui, alors que si la consigne était respectée par le routeur, je n'aurais pas de consommation.

Les tests ont été fait au réglage 0 du routage, et j'ai le même constat.

J'espère avoir été le plus clair possible.

Merci à ceux qui pourrons m'aider.

Cordialement.
Pièces jointes :
Dernière édition: 06 Nov 2024 13:01 par zerocool14.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2024 13:57 - 06 Nov 2024 13:58 #2 par Rob_27
Bonjour Zerocool14.

Peux tu préciser le contexte de ton install, car je ne comprends pas, ni ce que tu cherches à faire, ni le comportement du routeur avec ce que tu décris:

1) Pourquoi faire en sorte d'avoir -50W, le principe étant de ne pas injecter?
2)On dirait que ta maison consomme à peine 100W?
3)Tu n'aurais pas des batteries ou autre appareil qui impacteraient le comportement du routeur?

Tu veux augmenter la réactivité du routeur, je pense que cela va être très dur, regarde cet extrait de la doc:

La mesure de la puissance active est effectuée en permanence sur l'ensemble des entrées (12000 fois par seconde) et est envoyée toutes les 10ms vers une ou plusieurs boucles de régulation de type "Proportionnelle Intégrale" afin de piloter les sorties et d’assurer le plus précisément possible le maintien de la consigne programmée.


Cordialement
Dernière édition: 06 Nov 2024 13:58 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2024 13:59 - 06 Nov 2024 14:01 #3 par pansedepoule
tu peux mettre dans INJECT une valeur mini de production pour que le routeur ne se déclenche qu'à partir de cette production.
Ex : si tu mets 100W, il faut minimum 100W de production pour qu'il commence à injecter.
Si la production passe à 130W, il injectera 130-100=30W au cumulus

C'est personnellement ce que j'ai fait, j'ai mis 70W
Ca répond à ta question ?
Dernière édition: 06 Nov 2024 14:01 par pansedepoule.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2024 14:13 #4 par zerocool14
En gros. Je cherche à l’activer seulement à une valeur donnée, que se soit 0, -20 ou -50 etc

À l’heure actuelle malgres la demande a -50, il fait le yoyo et va meme jusqu’à consommer tant que je n’ai pas environ 100w de surplus.

Je ne cherche pas forcément à faire du 0 injection, mais du 0 consommation oui, d’où mon réglage actuel de démarrage à -50, et même avec ça il se retrouve à consommer et router sur les faibles surplus.

La Mason est vide à cette heure d’où la valeur de 100w de Conso

Pas de batteries sur les tests

J’avais deja vu cette part de la doc, peut être me suis je mal exprimé à propos de modifier la réactivité mais plus de modifier des paramètres.

A l’heure actuelle pour imager, on dirais qu’il fonctionne par % d’ouverture quand il reçoit un peu de surplus jusqu’à ouvrir à 100% lorsqu’il voit 100w de surplus, et je cherche à avoir un comportement tel quel : si moins de 50w d’injection = interdiction de router.

Et je ne sais pas si c’est possible de le faire ^^

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2024 14:15 #5 par zerocool14
Déjà essayer aussi, le problème reste le même, sur les petites valeurs de surplus il fait le yoyo et des fois consomme et route en même temps.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2024 14:22 - 06 Nov 2024 14:23 #6 par pansedepoule


je cherche à avoir un comportement tel quel : si moins de 50w d’injection = interdiction de router.

Et je ne sais pas si c’est possible de le faire ^^

Le INJECT, c'est le but !!! si tu n'as pas minimum 50W, le routeur ne route pas et il commence qu'à partir de là.
Moi cela fonctionne. Ca prend donc en compte l'"erreur" de la pince amperemetrique.

Tu n'as pas du bien placer tes pinces dans ton tableau.
Quelque chose consomme et ta pince ne le voit pas, d'où ta consommation reseau.

Pas normal pour moi
Tu as bien mis la pince principale au tout début de ton compteur sur la phase ?
Dernière édition: 06 Nov 2024 14:23 par pansedepoule.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2024 14:26 #7 par zerocool14
Yes, ma pince principale est directement après le linky, donc elle chope tout.

Tu parles bien de la valeur inject sur la page principale ? Cette valeur est à -1200 pour ma part, hors il route bien avant, cette valeur est prise en compte que si tu restes tout le temps sur inject.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2024 14:36 #8 par Rob_27
On parle de la position ACTIVE de la commande "test routeur".
Tu veux -50, si c'est la valeur que tu as configurée et validée sur la position zéro. Donc -50W à la place de 0, et position zéro activée.
Tu peux faire la même chose à partir de INJECT, ou de moyen.

On est d'accord???

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2024 14:44 #9 par zerocool14
C’est le cas, ma position zéro est réglé sur -50, et je viens de refaire le test en mettant -50 sur inject, et c’est exactement pareil.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2024 15:02 #10 par Rob_27
A tout hasard, as tu essayé de remplacer ta pince réseau par celle des PV?
Elle est bien clipsée?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2024 15:25 - 06 Nov 2024 15:26 #11 par zerocool14
Non car elles sont intégrées dans mon tableau, et l'échange demande de démonter tout le tableau :silly:

Oui elle est bien clipsé
Dernière édition: 06 Nov 2024 15:26 par zerocool14.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2024 15:50 #12 par patrick
Bonjour Anthony,
Ce que tu peux essayer c'est baisser à 1 les paramètres "Gain P" et "Gain I" dans le module Solaire ballon.
Ça va au contraire baisser très fortement la réactivité du routeur mais ça devrait être + stable.

Ou sinon, solution + radicale, ajouter un module Thermostat sur l'entrée validation de Solaire ballon, avec une consigne à -100W par exemple et un gros hystérésis pour éviter l'effet yoyo.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2024 15:51 #13 par Rob_27
Un tableau ce n'est que 4 vis. Tu avais acheté 3 pinces, tu te sers des 3? Dans la négative tu peux tester en volant avec cette 3 ème pince.

Sinon on va essayer de trouver sans rien démonter.

Tu n'as pas modifié le gain de ta pince avec Msapp? (préréglé à 485)?

1) Coupe toute ton install, donc Powreso doit être égal à PowPV. Oui/Non
2) Remets ton install, coupe ta sortie ballon. Qu'indique PowReso?
Ton ballon n'est pas électronique? Ton SSr est bien celui de PAtrick?
3) Tu as un 4X4 et acheté 3 pinces, as tu branché quelque chose sur A2. Si oui, si le ballon est coupé qu'indique Powreso?

Pas d'autre idée sinon de tester ta pince.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2024 15:56 #14 par patrick

Je m'explique, je me retrouves avec une légère consommation lorsque le routeur travaille sous les 100w environ comme on peu le voir sur les screens.

Tu dois avoir le voyant de ton chauffe-eau qui clignote dans cette situation, non ?
Et ça ne doit pas représenter grand chose niveau consommation sur la journée ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Nov 2024 16:10 - 06 Nov 2024 16:11 #15 par zerocool14

Je m'explique, je me retrouves avec une légère consommation lorsque le routeur travaille sous les 100w environ comme on peu le voir sur les screens.

Tu dois avoir le voyant de ton chauffe-eau qui clignote dans cette situation, non ?
Et ça ne doit pas représenter grand chose niveau consommation sur la journée ?

J'ai pas fait gaffe si le voyant au niveau de MS clignote

ça ne représente pas grand chose, de lo'rdre de 100/200wh, mais comme c'est pas normal, je cherche à comprendre pourquoi, et pouvoir l’effacer si possible

Je vais testé les gains à 1 comme tu m'as dis, plus qu'à attendre le soleil de demain

Edit : Tu as un bug au niveau du forum, si l'on copie/colle un message, il y a une erreur au niveau de l'envoi, et si l'on copie/colle un message edité, il s'efface
Dernière édition: 06 Nov 2024 16:11 par zerocool14.