01 Oct 2024 20:19 #1 par nicoto94
Problème chauffe cumulus via le msunpv a été créé par nicoto94
Salut a tous
Depuis ce matin, mon cumulus ne chauffe pas via mon routeur msunpv !
Mon routeur indique bien une puissance envoyé vers mon cumulus en cas de surplus solaire ou marche forcée via le routeur mais la température ne monte pas !
Je pensais que c'était la sonde mais lorsque je force le démarrage de mon cumulus via un disjoncteur que j ai installé pour, la température augmente !
Il serait donc fort probable que cela soit le relais qui soit HS ?!
Dans l attente de vos retours
Bonne soirée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Oct 2024 08:58 - 02 Oct 2024 09:41 #2 par pansedepoule
Réponse de pansedepoule sur le sujet Problème chauffe cumulus via le msunpv
mesure la tension de sortie de ton relais, tu devrais avoir 220V.
Si oui, le problème vient après le relais entre lui et le cumulus. Si tu as pas 220V, mesure la tension (continue) à l'entrée du relais.
Dernière édition: 02 Oct 2024 09:41 par pansedepoule.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Oct 2024 09:03 #3 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème chauffe cumulus via le msunpv
Bonjour Nicoto94

Mon routeur indique bien une puissance envoyé vers mon cumulus en cas de surplus solaire ou marche forcée
via le routeur

Cela indique normalement, qu'à ce moment là, le voyant vert (2ème encoche en partant de la gauche du routeur) est allumé.

Procède aux vérifications suivantes:
Mets toi en ManuBal (ballon encore froid)

Regarde alors si le voyant rouge du SSR est allumé?
1) Si NON,éteint
-le voyant vert du routeur est il bien allumé?
-Les bornes 3 et 4 du SSr sont bien raccordées au routeur (le + au 3 et A1 au 4)?
- Avec un multimètre (en continu), vérifie le 5V entre 3 et 4.

2) Si OUI, allumé
-Vérifie que 1 et 2 soient bien raccordés, l'un sur la phase vers le ballon et l'autre vers le C20.
-Avec un voltmètre (en alternatif) et en prenant les précautions d'usage, vérifie que tu aies bien 230V entre 1 du SSR et neutre (celui du C20)puis entre 2 du SSr et neutre.


Cordialement

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Oct 2024 09:05 #4 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème chauffe cumulus via le msunpv
grillé par Pansedepoule.:)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nicoto94

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Oct 2024 09:41 #5 par pansedepoule
Réponse de pansedepoule sur le sujet Problème chauffe cumulus via le msunpv

grillé par Pansedepoule.:)

Bien mieux expliqué ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nicoto94

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Oct 2024 20:07 #6 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet Problème chauffe cumulus via le msunpv
Merci pour vos retours et désolé pour mon retard mais je suis dans les travaux et le temps me facilite pas la tache !!!
Pas de souci ce matin avec la chauffe du cumulus ! Bizarre...
Je garde vos réponses si le problème revient !J avais déja au un souci avec le relais il y a 6 mois alors j espère que cela ne va pas se reproduire !
Après une dure journée de travaux; une douche froide; sa rend ouFFFFFFFF !:pinch:
Bonne soirée a vous deux et merci encore ;)