Bonjour à tous.
Pour une installation de puissance avec 3 relais de routage mis en parallèle.
Y a-t-il une solution pour détecter facilement/automatiquement si un relais est hors service.
C’est pour éviter que toute la puissance passe dans les 2 relais restant et les détériore.
Merci d’avance si quelqu’un à une solution ou une idée.
Pour une installation de puissance avec 3 relais de routage mis en parallèle.
Y a-t-il une solution pour détecter facilement/automatiquement si un relais est hors service.
C’est pour éviter que toute la puissance passe dans les 2 relais restant et les détériore.
Merci d’avance si quelqu’un à une solution ou une idée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 846
- Remerciements reçus 94
15 Aoû 2024 18:52 #2
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet comment détecter un relais en panne
Si j'ai bien compris:
Une même sortie du routeur alimente 3 SSR qui alimentent en parallèle la même charge?
1)
2)Il n'y a pas possibilité de fractionner la charge?? Pour info, quelle est cette charge??
3)Il existe des SSR jusqu'à 120A.
Si tu as acheté les SSR à Patrick, je crois qu'il ne vend que des 40A max, donc en gros tu gères 120A.
Pourquoi si le point 2 n'est pas réalisable, ne pas piloter 2 relais de 120A ou 3 de 60; la panne de l'un ne gênerait en rien.
Bien sûr mettre le radiateur en adéquation avec la puissance.
Regarde à ce lien.
fr.aliexpress.com/item/1005004084038828.html
4) Cherche sur le forum, quelqu'un a eu la bonne idée de percer latéralement la boite de dérivation du SSR, et posé un scoth réfléchissant afin de voir l'état de la led du SSR sans ouvrir.
Cordialement
Une même sortie du routeur alimente 3 SSR qui alimentent en parallèle la même charge?
1)
Je ne sais pas.Y a-t-il une solution pour détecter facilement/automatiquement si un relais est hors service
2)Il n'y a pas possibilité de fractionner la charge?? Pour info, quelle est cette charge??
3)Il existe des SSR jusqu'à 120A.
Si tu as acheté les SSR à Patrick, je crois qu'il ne vend que des 40A max, donc en gros tu gères 120A.
Pourquoi si le point 2 n'est pas réalisable, ne pas piloter 2 relais de 120A ou 3 de 60; la panne de l'un ne gênerait en rien.
Bien sûr mettre le radiateur en adéquation avec la puissance.
Regarde à ce lien.
fr.aliexpress.com/item/1005004084038828.html
4) Cherche sur le forum, quelqu'un a eu la bonne idée de percer latéralement la boite de dérivation du SSR, et posé un scoth réfléchissant afin de voir l'état de la led du SSR sans ouvrir.
Cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Alain-du-var
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 22
- Remerciements reçus 0
16 Aoû 2024 07:38 #3
par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet comment détecter un relais en panne
Merci Rob pour cette réponse rapide.
J’ai effectivement prévu 3 relais pour fractionner la charge en 3.
Sachant que 2 relais suffisent à passer 8000w.
C’est justement pour palier à une défaillance pendant le temps de la découverte.
Car on ne va pas souvent contrôler dans l’armoire électrique que tout est OK.
Encore merci.
J’ai effectivement prévu 3 relais pour fractionner la charge en 3.
Sachant que 2 relais suffisent à passer 8000w.
C’est justement pour palier à une défaillance pendant le temps de la découverte.
Car on ne va pas souvent contrôler dans l’armoire électrique que tout est OK.
Encore merci.