13 Avr 2024 16:18 #16 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Eau chaude ce soir ?

C'est une comme cela ? := www.amazon.fr/SCT013%E2%80%91030-Transfo...mation/dp/B09SNTYM6Q (30A/1V cela fonctionnera ?)

Non, il faut absolument une SCT013 100A/50mA, sinon ça ne marchera pas. Privilèger les "vrais" de marque "YHDC", les autres fonctionnent aussi mais ce sont des contrefaçons.

Sinon, la pince sur PowBal n'est pas obligatoire pour le fonctionnement.

En marche normale tu devrais avoir sur la page d'accueil la commande Test Routeur sur Zéro et sur les autres commandes les boutons Manu éteints.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Avr 2024 16:41 #17 par Gerald57
Réponse de Gerald57 sur le sujet Eau chaude ce soir ?
Ok, merci

J’ai commandé celle-ci alors :

amzn.eu/d/037DSy1

Mais livraison 15j minimum

Sinon sur accueil voici :


Et sinon depuis enphase :



Cela semble correspondre avec mon démarrage cette après midi
Pourquoi je n’ai pas les bonnes valeurs, je ne sais pas encore…
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • etienneroussel
  • Absent
  • Membre elite
  • Membre elite
Plus d'informations
13 Avr 2024 17:12 #18 par etienneroussel
Réponse de etienneroussel sur le sujet Eau chaude ce soir ?
Où as tu mis ta sonde ? Où en est la température ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Avr 2024 17:32 #19 par Gerald57
Réponse de Gerald57 sur le sujet Eau chaude ce soir ?


J’ai percé au milieu du cumulus environ
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • etienneroussel
  • Absent
  • Membre elite
  • Membre elite
Plus d'informations
13 Avr 2024 18:51 #20 par etienneroussel
Réponse de etienneroussel sur le sujet Eau chaude ce soir ?
Si tu bascules sur manubal, est ce que ta conso augmente bien de la puissance de ton ballon ?
Ta sonde : est elle juste en appui perpendiculaire au ballon ou tangentielle ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Avr 2024 19:03 - 13 Avr 2024 19:05 #21 par Gerald57
Réponse de Gerald57 sur le sujet Eau chaude ce soir ?

Si tu bascules sur manubal, est ce que ta conso augmente bien de la puissance de ton ballon ?

Ta sonde : est elle juste en appui perpendiculaire au ballon ou tangentielle ?

En mode AutoBal :



Bascule en ManuBal :



Donc oui car 2000w je pense, voir 2500w

Concernant la sonde, j'ai percé diam 10 au milieu de celui ci puis inséré les 3cm que j'ai réussi car uniquement 3cm d'isolant.

Mon ballon est posé au sol, j'ai donc une sonde perpendiculaire à lui.
Pièces jointes :
Dernière édition: 13 Avr 2024 19:05 par Gerald57.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • etienneroussel
  • Absent
  • Membre elite
  • Membre elite
Plus d'informations
13 Avr 2024 19:16 #22 par etienneroussel
Réponse de etienneroussel sur le sujet Eau chaude ce soir ?
Ok, donc tes branchements électriques sont corrects. Je pense qu'une sonde perpendiculaire donne une valeur bien plus basse que la réalité, tu nous diras demain matin pour la douche :)
Sinon on refera des tests demain matin

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Avr 2024 19:26 #23 par Gerald57
Réponse de Gerald57 sur le sujet Eau chaude ce soir ?

Ok, donc tes branchements électriques sont corrects. Je pense qu'une sonde perpendiculaire donne une valeur bien plus basse que la réalité, tu nous diras demain matin pour la douche :)
Sinon on refera des tests demain matin

Merci beaucoup pour ton retour, je me sens moins seul c'est appréciable, vraiment. ;)

Au vu des graphiques je suis aussi rassuré pour l'eau chaude, par contre je comprends pas pourquoi PowBal reste en W alors que je n'ai aucune pince de relié et donc pourquoi il ne bascule pas en % pour moi c'est encore un mystère.

Faut encore que je maitrise les jours ou le soleil n'est pas présent et qu'il me faille lui demander de chauffer le soir, mais avant je doit vérifier ma température de la la sonde lorsque le ballon est plein si j'ai bien compris !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Avr 2024 19:46 #24 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Eau chaude ce soir ?
PowBal est en W sur les 4x4 et en % sur les 2x2. Le basculement n'est pas automatique, c'est en fonction de la configuration utilisée et elle est différente suivant le modèle.

Pour forcer la chauffe de façon basique tu as la commande manuelle "ManuBal" ou la commande par programmateur horaire "AutoBal".
Dans ce dernier cas il te faut entrer une heure de démarrage du forçage et une heure d'arrêt sur la page Paramètres > Prog. Horaire".

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.