Problème sonde S2

Plus d'informations
16 Mar 2024 16:51 #1 par Scalaire24
Problème sonde S2 a été créé par Scalaire24
Patrick,
Si tu passes par là, je ne sais plus ou chercher, la sonde S2 Pow.Pv ne remonte plus rien, j'ai surement fait une boulette.
Sur la capture les ce sont chaud et le surplus part sur le réseau, la production affichée sur l'onduleur est de 1600w mais rien sur Pow.Pv,
la pince est ok, les soudures aussi, tout comme les jacks.
Le truc bizarre, j'ai une valeur dès que la production dépasse 2800/3000w.
Peux tu m'aider, m'indiquer une piste ?
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2024 18:39 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Problème sonde S2
Chépa ! As-tu essayé d'intervertir les 2 pinces ? juste au niveau des jacks.
Tu as quoi comme config ?
Si c'est une config modifiée, autre que les configs de base, peux-tu la poster ici en la renommant avec l'extension ".txt" ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Mar 2024 07:57 #3 par Scalaire24
Réponse de Scalaire24 sur le sujet Problème sonde S2
Oui, j'ai testé en inversant les pinces, sans résultat.
Voici ma config perso :

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_PV4_2c.txt
Taille du ficher :57 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Mar 2024 11:14 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Problème sonde S2
Bonjour Didier,
J'ai balancé ta config sur un MSPV et à part les compteurs qui étaient en kW (ald kWh) avec 4 décimales je ne vois rien de spécial. PowPV fonctionne normalement.

J'ai juste modifié ces compteurs, tous passés en Wh pour les journaliers et kWh pour les permanents:

Fichier attaché :

Nom du fichier : scalaire.zip
Taille du ficher :8 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Mar 2024 09:48 #5 par Scalaire24
Réponse de Scalaire24 sur le sujet Problème sonde S2
Bonjour Patrick,
Merci pour pour ce retour, j'ai testé ta version modifiée, mais pas vu de différence en dehors des unités corrigées.
Le truc curieux c'est que ça ne fonctionne qu'au dessus de 3000W, je pense lâcher l'affaire étant donné que le routage se fait bien, mais c'est agaçant et que ça marchait avant.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.