Comment poloter la sortie A2 selon PowPV.
- Franck31
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 1
10 Mar 2024 08:29 - 10 Mar 2024 09:53 #1
par Franck31
Comment piloter la sortie A2 selon PowPV. a été créé par Franck31
Bonjour à tous.
Comme l'indique le sujet, je souhaite piloter une PAC avec la sortie A2 par un signal tout ou rien. Mais étant nouveau, je m'arrache les cheveux.
L'état de la sortie doit être en fonction de la puissance PV.
Petit constat:
Les indicateurs de puissance PV ne bougent pas contrairement à celui de la puissance réseau. Normal ???
J'ai vu dans le schéma logique que la sortie A2 est piloté par S1/PowRéso.
Le schéma a-t-il un impact sur le comportement du système ou bien c'est juste pour la compréhension ???
Merci à ceux qui éclaireront mes lumières.
Bonne journée à tous.
Comme l'indique le sujet, je souhaite piloter une PAC avec la sortie A2 par un signal tout ou rien. Mais étant nouveau, je m'arrache les cheveux.
L'état de la sortie doit être en fonction de la puissance PV.
Petit constat:
Les indicateurs de puissance PV ne bougent pas contrairement à celui de la puissance réseau. Normal ???
J'ai vu dans le schéma logique que la sortie A2 est piloté par S1/PowRéso.
Le schéma a-t-il un impact sur le comportement du système ou bien c'est juste pour la compréhension ???
Merci à ceux qui éclaireront mes lumières.
Bonne journée à tous.
Dernière édition: 10 Mar 2024 09:53 par Franck31.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
10 Mar 2024 09:00 #2
par felvic
Tu as bien une pince sur la phase des panneaux?
[/quote]J'ai vu dans le schéma logique que la sortie S2 est piloté par S1/PowRéso.
Le schéma a-t-il un impact sur le comportement du système ou bien c'est juste pour la compréhension ???
[/quote]
Le plus simple est de passer par Msapp pour modifier
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Comment poloter la sortie A2 selon PowPV.
Les indicateurs de puissance PV ne bougent pas contrairement à celui de la puissance réseau. Normal ???
Tu as bien une pince sur la phase des panneaux?
[/quote]J'ai vu dans le schéma logique que la sortie S2 est piloté par S1/PowRéso.
Le schéma a-t-il un impact sur le comportement du système ou bien c'est juste pour la compréhension ???
[/quote]
Le plus simple est de passer par Msapp pour modifier
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Franck31
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 1
10 Mar 2024 09:50 - 10 Mar 2024 09:54 #3
par Franck31
Réponse de Franck31 sur le sujet Comment poloter la sortie A2 selon PowPV.
Merci felvic
Tu as bien une pince sur la phase des panneaux?
OUI sur l'entrée S2. Je l'ai mise sur le même câble que celle de mon système PV. En config 4-4d je vois le compteur "EnInj" négatif, peut être la pince à l'envers ? ce qui empêche le déclenchement de ma sortie A2 ?
Le plus simple est de passer par Msapp pour modifier.
Ok, donc le schéma logique c'est juste pour le principe alors.
Tu as bien une pince sur la phase des panneaux?
OUI sur l'entrée S2. Je l'ai mise sur le même câble que celle de mon système PV. En config 4-4d je vois le compteur "EnInj" négatif, peut être la pince à l'envers ? ce qui empêche le déclenchement de ma sortie A2 ?
Le plus simple est de passer par Msapp pour modifier.
Ok, donc le schéma logique c'est juste pour le principe alors.
Dernière édition: 10 Mar 2024 09:54 par Franck31.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
10 Mar 2024 10:03 #4
par felvic
c'est normal, et ça n'a rien à voir avec la sortie 2
Déjà tu devrais piloter ta PAC avec la sortie 4 qui est en tout ou rien, et laisser la sortie 2 pour un eventuel futur routage.
Il faut créer un thermostat avec une consigne de déclenchement sur la puissance PowPV
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Comment poloter la sortie A2 selon PowPV.
En config 4-4d je vois le compteur "EnInj" négatif, peut être la pince à l'envers ? ce qui empêche le déclenchement de ma sortie A2 ?
c'est normal, et ça n'a rien à voir avec la sortie 2
Déjà tu devrais piloter ta PAC avec la sortie 4 qui est en tout ou rien, et laisser la sortie 2 pour un eventuel futur routage.
Il faut créer un thermostat avec une consigne de déclenchement sur la puissance PowPV
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Franck31
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 1
10 Mar 2024 10:38 #5
par Franck31
Réponse de Franck31 sur le sujet Comment poloter la sortie A2 selon PowPV.
Déjà tu devrais piloter ta PAC avec la sortie 4 qui est en tout ou rien, et laisser la sortie 2 pour un eventuel futur routage.
Je prévoyais la 4 pour la pompe de la piscine. J'avais pris la sortie 2 car déjà piloté par le solaire, mais je fais peut être fausse route.
Il faut créer un thermostat avec une consigne de déclenchement sur la puissance PowPV[/quote]
Je vais essayer de suivre tes conseils, sortie 4 et consigne Pow PV, mais j'avoue que je patauge à comprendre le paramétrage de tout cela.
Je prévoyais la 4 pour la pompe de la piscine. J'avais pris la sortie 2 car déjà piloté par le solaire, mais je fais peut être fausse route.
Il faut créer un thermostat avec une consigne de déclenchement sur la puissance PowPV[/quote]
Je vais essayer de suivre tes conseils, sortie 4 et consigne Pow PV, mais j'avoue que je patauge à comprendre le paramétrage de tout cela.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
10 Mar 2024 10:42 #6
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Comment poloter la sortie A2 selon PowPV.
Tu ne peux pas piloter une PAC ( c'est à dire un moteur ) avec un module de routage (Sol2 ) car ça ne supporte pas le courant haché.
donc il faut passer par une consigne de déclenchement sur la puissance PV, et donc passer par un thermostat dans MsAPP.
Dans ta config c'est déjà fait pour la piscine, c'est pour ça que je te demandais d'utiliser la sortie 4
donc il faut passer par une consigne de déclenchement sur la puissance PV, et donc passer par un thermostat dans MsAPP.
Dans ta config c'est déjà fait pour la piscine, c'est pour ça que je te demandais d'utiliser la sortie 4
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Franck31
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 1
10 Mar 2024 10:52 #7
par Franck31
Réponse de Franck31 sur le sujet Comment poloter la sortie A2 selon PowPV.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
10 Mar 2024 11:09 #8
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Comment poloter la sortie A2 selon PowPV.
oui, mais il faut que tu enleves le "1" sur "picine" et que tu passes par la tempo 1 pour eviter les on/off inempestifs.
et change les noms
et change les noms
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Franck31
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 1
10 Mar 2024 13:04 #9
par Franck31
Réponse de Franck31 sur le sujet Comment poloter la sortie A2 selon PowPV.
Merci felvic,
PESOLU
Je suis un gros BOULET . J'ai fait des tests avec pilotage PowRéso qui ont fonctionnés mais pas avec PowPV.
Comme je disais au début, pas d'indication de production rien d'affiché. Après vérif du câblage... Jack mal enfoncée sur la pince 2. LE BOULET.
Maintenant pilotage sortie 4 OK avec tempo comme tu me l'as préconisé.
Merci de ton aide.
PESOLU
Je suis un gros BOULET . J'ai fait des tests avec pilotage PowRéso qui ont fonctionnés mais pas avec PowPV.
Comme je disais au début, pas d'indication de production rien d'affiché. Après vérif du câblage... Jack mal enfoncée sur la pince 2. LE BOULET.
Maintenant pilotage sortie 4 OK avec tempo comme tu me l'as préconisé.
Merci de ton aide.