Ballon qui chauffe tout le temps
- Jonas48
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 148
- Remerciements reçus 13
Mon routeur marche très bien, j'ai récupéré celui de mon bof, qu'il avait racheté un un membre qui avait des problèmes de connections, et mon bof aussi, il à une BBox.
Donc arrivé chez moi j'ai connecté son routeur sur ma box (free) depuis 48h tout est nikel pas de décrochage wifi.
Ce soir je décide donc de le brancher en lieu est place du mien pour le mettre en condition de test demain.
Mon routeur est avec l'ancienne MAJ, je n'ai pas voulu la faire de peur de tout planté..
Le routeur en test est avec la dernière MAJ
J'ai récupéré le fichier de config de mon routeur pour le mettre dans celui de test..
Et la il y a le CE qui chauffe tout le temp alors que c'est sur Autobal et que c'est la nuit.
Avez vous une idée? un problème de compatibilité entre les 2 MAJ?
Voila la config que j'ai mis.
Merci d'avance pour vos lumières.
Jonas
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Je ne vois rien qui cloche dans ta config.
Par contre sur la capture d'écran le voyant de la sortie "Cumulus" semble éteint. Tu-es sûr que ton ballon n'est pas piloté par une autre source ?
Ou autre piste: quel état pour la led verte de gauche, celle de la sortie 1, en façade du MSPV ? Et même question pour celle sur le relais statique, allumée ou éteinte ?
Si c'était le MSPV de Droopy/Jean-Mathieu il me l'avait déjà renvoyé parce qu'il avait réussi à claquer les transistors de sortie, jamais arrivé à part à lui , du coup les sorties étaient tjs activées.
Ça serait étonnant que ça se reproduise encore une fois !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jonas48
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 148
- Remerciements reçus 13
Pour te répondre, Oui j'ai vérifié que mon contacteur de forçage manuel n'était pas actif.
Ce qui est louche c'est que sur mon bureau (donc hors du réseau solaire) quand j'active "ManuBal" le voyan du relais s'allume, et vis vers ça si je le coupe.
Je précise que le relais n'est pas le même que celui que j'ai sur mon installation, c'est une relais noir FCGK
Je vais retester et je reviens vers vous...
Merci Jonas48
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
C'est à dire ? C'est celui que j'ai envoyé à Luc il y a 6 mois qui déconne ou celui de Droopy ? En photo c'est lequel ?Je précise que le relais n'est pas le même que celui que j'ai sur mon installation, c'est une relais noir FCGK
Ceux que je modifie ont une marque de couleur au niveau de la semelle alu, sous la borne 3. Marque bleue pour les + anciens, verte depuis un an.
S'il n'a pas cette marque c'est qu'il ne vient pas de chez moi et n'a peut-être pas été modifié pour travailler en découpage de phase.
Si marque bleue il arrive qu'ils se mettent à conduire tout le temps mais à moitié de la charge connectée dessus: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...1875-probleme-de-ssr
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jonas48
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 148
- Remerciements reçus 13
Pour la sortie 1:
A vide (sur mon bureau sans charge résistive de branché sur le relais) le voyant vert sur le routeur s'allume et s'éteint quand j'active Manubal
Mais si je connecte mon CE avec mon relais la sortie 1 reste toujours active même si je coupe manubal.. (lumière verte allumée ou éteinte sur le routeur)
Donc j'ai fait un test avec la sortie 2 et la cela fonctionne correctement!!!
Donc je pense que la sortie 1 est défectueuse..
Tu en pense quoi?
Merci Jonas
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Comment est le voyant rouge sur le relais statique quand la sortie 1 n'est pas active, ManuBal éteint et voyant vert de gauche éteint sur le MSPV ?
Est-ce que le relais branché sur la sortie 1 a une marque de couleur au niveau de la semelle alu, sous la borne 3 ? Si oui, de quelle couleur ? Si non, il vient d'où ce relais ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jonas48
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 148
- Remerciements reçus 13
Alors avec mon relais (donc branché à mon CE) et le fameux routeur qui vient du 31,
Sortie 1 sur manubal à 1 --> voyant vert du routeur allumé et rouge du SSR allumé = CE qui chauffe
Sortie 1 sur manubal à 0 --> voyant vert du routeur éteint et rouge du SSR éteint = CE qui chauffe
Si j'éteint le routeur la chauffe du CE s'arrête, si je rallume le routeur la chauffe du CE reprends immédiatement.
La sortie 2 fonctionne normalement j'ai testé en passant A1 sur A2.
Le relais SSR que j'ai n'a aucune trace de couleur sous le bornier 3, donc je l'écarte de toute future installation.
Il provient de Droupy, donc je le met de coté.
Luc à gardé celui que tu lui avait envoyé.
Merci Jonas
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Je n'arrive pas à déterminer si c'est le SSR qui est en cause ou la sortie 1 du MSPV.
Là ça voudrait dire que c'est le SSR:
Et par contre là ça serait la sortie du routeur:Sortie 1 sur manubal à 1 --> voyant vert du routeur allumé et rouge du SSR allumé = CE qui chauffe
Sortie 1 sur manubal à 0 --> voyant vert du routeur éteint et rouge du SSR éteint (?) = CE qui chauffe
Es-tu sûr de tes tests ?Si j'éteint le routeur la chauffe du CE s'arrête (Led SSR éteinte ?), si je rallume le routeur la chauffe du CE reprends immédiatement (Led SSR allumée ?).
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jonas48
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 148
- Remerciements reçus 13
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Si j'éteint le routeur la chauffe du CE s'arrête (Le voyant sur le SSR devrait être éteint ?), si je rallume le routeur la chauffe du CE reprends immédiatement (Le voyant sur le SSR devrait être allumé ?).
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jonas48
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 148
- Remerciements reçus 13
Si j'éteint le routeur la chauffe du CE s'arrête (Le voyant sur le SSR devrait être éteint ?) oui pas de voyant sur le ssr
Si je rallume le routeur la chauffe du CE reprends immédiatement (Le voyant sur le SSR devrait être allumé ?) pas de voyant sur le ssr alors que le CE est en chauffe.
Voila Merci Jonas
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Et si tu débranches carrément les fils sur les bornes 3 et 4 du SSR et tu remets l'alimentation du CE, il chauffe aussi ou pas ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jonas48
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 148
- Remerciements reçus 13
En fait pour le test que j'ai fait pour rappel c'esr avec mon SSR qui marche très bien avec mon routeur, donc pour moi ce n'est nulement le SSR qui est en cause du fait que le CE chauffe tout le temps.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
De toutes façons il n'y a pas 36 solutions, ou je t'envoie un nouveau SSR ou tu me renvoies le MSPV pour réparation si tu penses que c'est lui qui est en cause...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- Ballon qui chauffe tout le temps