problème programmation secu ballon

Plus d'informations
27 Déc 2023 12:50 - 28 Déc 2023 16:42 #1 par olivier43
problème programmation secu ballon a été créé par olivier43
Bonjour,
j'utilise la config de base du 2x2 msunpv, si la température de sécurité du ballon atteint sa température, cela me coupe aussi le routage du radiateur sdb ?
Comment programmer pour éviter cela ?

Merci d'avance
Pièces jointes :
Dernière édition: 28 Déc 2023 16:42 par olivier43.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Déc 2023 14:29 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet problème programmation secu ballon
non, le routage basculera automatiquement sur le radiateur

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Déc 2023 21:35 #3 par olivier43
Réponse de olivier43 sur le sujet problème programmation secu ballon
et non justement, cela coupe aussi le routage sur le radiateur, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Déc 2023 06:58 - 28 Déc 2023 06:58 #4 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet problème programmation secu ballon

et non justement, cela coupe aussi le routage sur le radiateur, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ?

poste ta config: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum

( pas de .conf directement )

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 28 Déc 2023 06:58 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Déc 2023 08:12 #5 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet problème programmation secu ballon
Salut Olivier, François,
C'est l’inconvénient des dernières configs 2-2d ou 4-4d (ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d ), quand le thermostat de sécu coupe le ballon, ça coupe aussi le radiateur.
On doit pouvoir éviter ça en ajoutant qlqs modules mais là j'ai fait au + simple pour ne pas embrouiller les nouveaux utilisateurs.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Déc 2023 16:46 #6 par olivier43
Réponse de olivier43 sur le sujet problème programmation secu ballon
Bonjour,
ok merci pour ta réponse. Quand tu parles de modules, c est à l'aide de quicad qu il faut le faire ?
bonne soirée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2023 08:13 #7 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet problème programmation secu ballon
Pas si simple... J'avais fait une modif au firmware routeur pour éviter ce défaut mais pas mise en ligne parce qu'elle risquait de rendre incompatible les configs précédentes, notamment les configs à 3 ou 4 ballons en cascade.

Pour l'instant le mieux est de monter le thermostat de ton ballon pour qu'il fasse la coupure jour/routage et mettre le thermostat sécu ballon à 80°C par exemple.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2023 09:22 #8 par olivier43
Réponse de olivier43 sur le sujet problème programmation secu ballon
Bonjour,
Cest ce que jai fait et cela fonctionne nickel.
Bonne journée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena