Différence de mesure importante sur les pinces
- jean69
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 7
- Remerciements reçus 0
27 Déc 2023 11:16 #1
par jean69
Différence de mesure importante sur les pinces a été créé par jean69
Bonjour,
Voici un comparatif des mesures effectuées en fin de journée d'hier (même constat sur les journées précédentes) :
[2023-12-26 23:59:04] Production Jour Micro-Onduleurs Enphase : 6580
[2023-12-26 23:59:04] Production Jour Pince Enphase : 6503
[2023-12-26 23:59:04] Production Jour Pince MSUNPV : 6149
[2023-12-26 23:59:04] Import Jour Compteur EDF : 47423
[2023-12-26 23:59:04] Import Jour Pince Enphase : 47490
[2023-12-26 23:59:04] Import Jour Pince MSUNPV : 45976
Mon compteur EDF n'est pas un compteur Linky !
Les pinces import Enphase et MSUNPV sont fixées au même endroit à l'arrivée du câble EDF dans mon tableau principal.
La pince production Enphase est à la sortie des MO avant le coffret AC PV, la pince production MSUNPV est à la sortie du coffret AC PV qui alimente le envoy s metered et le Q-Relay Enphase pouvant expliquer un différenciel inférieur à 100Wh sur une journée.
Mais comment expliquer un tel écart entre les pinces Enphase et les pinces MSUNPV ?
Merci.
Voici un comparatif des mesures effectuées en fin de journée d'hier (même constat sur les journées précédentes) :
[2023-12-26 23:59:04] Production Jour Micro-Onduleurs Enphase : 6580
[2023-12-26 23:59:04] Production Jour Pince Enphase : 6503
[2023-12-26 23:59:04] Production Jour Pince MSUNPV : 6149
[2023-12-26 23:59:04] Import Jour Compteur EDF : 47423
[2023-12-26 23:59:04] Import Jour Pince Enphase : 47490
[2023-12-26 23:59:04] Import Jour Pince MSUNPV : 45976
Mon compteur EDF n'est pas un compteur Linky !
Les pinces import Enphase et MSUNPV sont fixées au même endroit à l'arrivée du câble EDF dans mon tableau principal.
La pince production Enphase est à la sortie des MO avant le coffret AC PV, la pince production MSUNPV est à la sortie du coffret AC PV qui alimente le envoy s metered et le Q-Relay Enphase pouvant expliquer un différenciel inférieur à 100Wh sur une journée.
Mais comment expliquer un tel écart entre les pinces Enphase et les pinces MSUNPV ?
Merci.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3084
- Remerciements reçus 475
27 Déc 2023 11:34 #2
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Différence de mesure importante sur les pinces
Bonjour,
Ce sont des écarts tout à fait normaux, tu as un peu + de 2% d'écart.
Le MSunPV n'est pas un instrument de mesure mais tu peux ajuster les mesures comme tu veux: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes
Ce sont des écarts tout à fait normaux, tu as un peu + de 2% d'écart.
Le MSunPV n'est pas un instrument de mesure mais tu peux ajuster les mesures comme tu veux: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jean69
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 7
- Remerciements reçus 0
27 Déc 2023 13:31 #3
par jean69
Réponse de jean69 sur le sujet Différence de mesure importante sur les pinces
Merci Patrick, je vais donc calibrer.
Autre petite interrogation, je pensais que les pinces supportaient jusqu'à 100A mais je vois que la valeur de ma pince PowRéso plafonne à 6KW.
Y a t il un paramétrage a effectuer ? Je n'ai rien vu dans l'appli.
Merci.
Autre petite interrogation, je pensais que les pinces supportaient jusqu'à 100A mais je vois que la valeur de ma pince PowRéso plafonne à 6KW.
Y a t il un paramétrage a effectuer ? Je n'ai rien vu dans l'appli.
Merci.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- Différence de mesure importante sur les pinces