Subtilité version 4.4d

Plus d'informations
12 Nov 2023 20:19 #1 par M@tt
Subtilité version 4.4d a été créé par M@tt
Hello a tous,
Petit soucis résolu me concernant qui peut servir à d'autres.
Je me suis retrouvé sur la version 4.4d avec la sortie 2 bloquée en routage.
Mon installation est particulière puisque j'ai une sonde dans le doigt de gant et une sonde à mi hauteur de mon ballon. Donc pour le routeur ma deuxième sonde est la sonde T_sdb. (Je n'ai changé aucun non)
Donc si vous voulez router sur la sortie 2 (des radiateurs pour moi) n'oubliez pas de désactiver la sécurité intégré dans la version 4.4d qui bloque le routage si la température dépasse 30° de memoire.

Si ça peut en aider certains

Bon routage à tous

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
12 Nov 2023 20:39 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Subtilité version 4.4d
Punaise oui, bien vu Matthieu !
C'est vrai que je devais faire la doc de cette nouvelle config et j'ai oublié, comme d'hab. :oops:

Pour désactiver les sécus il faut aller sur la page Paramètres et régler la consigne de Th5/Sécu SdBain (4x4) ou Th4/Sécu Rad. SDB (2x2) à une valeur très élevée, 70°C par exemple.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
12 Nov 2023 22:23 #3 par M@tt
Réponse de M@tt sur le sujet Subtilité version 4.4d
Tu en as parlé ici

ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d

J ai juste mis un moment et quelques nœuds au cerveau pour capter

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
12 Nov 2023 22:23 #4 par M@tt
Réponse de M@tt sur le sujet Subtilité version 4.4d
Tu en as parlé ici

ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d

J ai juste mis un moment et quelques nœuds au cerveau pour capter

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.