Condition pour activation sortie

Plus d'informations
03 Oct 2023 13:51 #1 par rod27
Condition pour activation sortie a été créé par rod27
Bonjour

Sur un schéma logique, j ai une commande manuelle qui active une charge resistive (eau piscine) et en parallèle j ai une pompe piloté par une sortie tor.

Je souhaite interdire le pilotage de la resitance si la pompe n est pas active.

En automatique je joue sur l info valIn du module pv .

Mais en manuelle je n est pas trouver comment faire. J ai essayé avec une tempo reterd on off mais mes sortie valOn/Off ne permettent que d etre lié a un module thermostat.

Je le ferais par sécurité en logique câblé. Mais c est intéressant de savoir de quelle facon cela est possible via le msunpv

Pouvez vous m aider ?

Cordialement Rodrigue :)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Oct 2023 14:00 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Condition pour activation sortie
Salut,
Et c'est quoi qui pilote la sortie TOR qui pilote ta pompe ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Oct 2023 14:04 - 03 Oct 2023 14:20 #3 par rod27
Réponse de rod27 sur le sujet Condition pour activation sortie
Bonjour,

Un programmateur horaire. ( j aurrais aimer creer plusieurs plage horraire en fonction de la temperature :)
Dernière édition: 03 Oct 2023 14:20 par rod27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Oct 2023 15:34 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Condition pour activation sortie
Tu peux employer la sortie "Off" du Timer piscine:



Attention, les sorties "Off" ou "OffInv" sont prioritaires sur les sorties "On", ce qui veut dire que la sortie correspondante est vraiment verrouillée tant que la condition est remplie, ici tant que le timer est hors plage programmée.
Notes aussi qu'il ne faut pas avoir d'entrée d'activation sinon ça ne fonctionne pas, enfin pas sans modifier d'autres paramètres.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Oct 2023 17:58 #5 par rod27
Réponse de rod27 sur le sujet Condition pour activation sortie
Ha mince j ai justementune entre d activation pour le mode auto de la pompe piscine.

Quelle sont les autres paramètres qu il faudrait modifier dans ce cas ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Oct 2023 19:47 #6 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Condition pour activation sortie
Si je me souviens bien, il faut juste passer la commande 2 en type "4 sorties" ald "2x2sorties exclusives" mais c'est moins logique et ne remplit pas toutes les conditions.
Il faudrait compliquer un peu plus...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Oct 2023 08:17 #7 par rod27
Réponse de rod27 sur le sujet Condition pour activation sortie
Merci pour tes reponses.

J ai finalement ajouter le pilotage de la sortie pompe en meme temps que la sortie resistance.

En regle générale le msunpv restera en mode automatique.

:)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.