Comportement inexpliqué suite à upgrade firmware 104a

Plus d'informations
25 Sep 2023 06:53 - 25 Sep 2023 06:53 #1 par knut
Bonjour,
J'ai fait l'upgrade vers la version 1.0.4a, apparemment sans problème.
Sauf que...

Depuis l'upgrade, le comportement du MSPV ne correspond plus à sa configuration.
Je m'explique:

Configuration (qui marchait avec la 1.0.2)

Timer forçage CE 1: de 23:58 à 00:00 le lundi


Timer forçage CE 2: de 00:00 à 00:02 le mardi



Il y a une configuration de thermostats, temporisations, ... derrière, mais c'est toujours les 2 timers qui commandent le tout.
En français dans le texte, il y a donc forçage dans la nuit du lundi au mardi, de 23:58 à 00:02.

Avec la 1.0.4a, un forçage commence le lundi à 00:02 et ne s'arrête plus...

@Patrick ou @Felvic, une idée ?

Je joins ma config et des copies d'écran

Bonne journée
Pièces jointes :
Dernière édition: 25 Sep 2023 06:53 par knut.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Sep 2023 07:09 #2 par felvic
Tu n'as pas de jonction timers--->thermostats

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Sep 2023 07:17 #3 par knut
Juste, voici le schéma logique

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Sep 2023 09:45 #4 par knut
Et on voit que le Timer 1 a sa sortie "On" active, alors que cela devrait être la sortie "On_Inv" active (comme sur Timer 2)

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Sep 2023 10:11 #5 par felvic
C'est normal, à 23h59 par exemple Le 1 est actif et le 2 inactif

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Sep 2023 10:20 #6 par knut
Oui, mais là, je viens de faire la copie d'écran (lundi à 11h41), donc ce n'est pas conforme à la config.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Sep 2023 16:00 #7 par knut
Suite...

Le timer 1 restait sur "On", même après un soft reset du MSPV (bref passage sur "Off" puis de nouveau sur "On")
J'ai changé 23:58-00:00 en 23:58-23:59 et cela semble fonctionner.
En bref, pour passer le cap de minuit, il y aura un trou de 1 ou 2 minutes sur le forçage, pas grave.
Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que le comportement est différent entre la 102 et la 104.
Voulu ou bug ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Sep 2023 13:57 #8 par knut
Je relance le sujet... Y-a-t'il une programmation différente entre la 102 et la 104 ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Sep 2023 15:42 #9 par patrick
Non, il n'y a pas vraiment de différence de comportement entre les 2 versions.
Tu as la liste des changements ici: ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/15...se-a-jour-104a#13567

Le seul truc que je vois c'est

Timer forçage CE 1: de 23:58 à 00:00 le lundi

Ça ne devait marcher puisque tu avais le On le lundi à 23h58 et le Off le lundi à 00:00 de la semaine d'après !:silly:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Sep 2023 15:51 - 26 Sep 2023 15:54 #10 par knut
Mais c'est toi qui m'avait dit que c'était comme ça qu'il fallait faire :) (l'heure de départ était 22h30 et c'était dans la nuit de vendredi à samedi, mais ça ne change pas le raisonnement

Tel que c'est là tu forces de 22h30 le vendredi à 00h00 le samedi.
Il te faut aussi activer le samedi pour enjamber 2 jours. Dans ce cas tu vas forcer aussi de 22h30 à 00h00 le samedi.
Donc autre soluce, tu emploies 2 timers, 1 de 22h30 à 00h00 le vendredi et 1 autre le samedi de 00h00 à 4h30.

Avec la 102, ça marchait.

Mais bon, pas grave, je peux arrêter à 23h59 avec le timer 1 et reprendre à 00h01 avec le timer 2.
Dernière édition: 26 Sep 2023 15:54 par knut.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Sep 2023 15:52 #11 par knut
Mais c'est toi qui m'avait dit que c'était comme ça qu'il fallait faire :) (l'heure de départ était 22h30 et c'était dans la nuit de vendredi à samedi, mais ça ne change pas le raisonnement)

Tel que c'est là tu forces de 22h30 le vendredi à 00h00 le samedi.
Il te faut aussi activer le samedi pour enjamber 2 jours. Dans ce cas tu vas forcer aussi de 22h30 à 00h00 le samedi.
Donc autre soluce, tu emploies 2 timers, 1 de 22h30 à 00h00 le vendredi et 1 autre le samedi de 00h00 à 4h30.

Avec la 102, ça marchait.

Mais bon, pas grave, je peux arrêter à 23h59 avec le timer 1 et reprendre à 00h01 avec le timer 2.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Sep 2023 16:14 #12 par patrick
Oui bon, je n'avais pas vu cette subtilité autour de minuit. :)
Le seul changement sur les timers entre les 2 versions est le contrôle toutes les minutes du hors ou dans la plage programmée.

Et tu ne peux pas programmer ton forçage de minuit à 4h par exemple ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Sep 2023 16:17 #13 par knut
Si, bien sûr, c'est une possibilité. Mais bon, comme ça marchait avant, je me posais des questions.
Problème résolu pour ce qui me concerne et merci pour l'aide.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena