CE qui chauffe alors que OutBal est à 0%
- arboux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 2
22 Sep 2023 06:24 #1
par arboux
CE qui chauffe alors que OutBal est à 0% a été créé par arboux
Bonjour,
Mon système fonctionnait bien depuis début septembre : mise à jour 104a et projet 2_2c
Sur une installation simple avec 1 unique chauffe eau ...
Hier soir, je m’aperçois que mon CE chauffait : il a une petite lumière orange bien pratique.
J'ai fait un reset logiciel , puis électrique, sans changement ...
Ce matin, j'attrape le multimètre :
- La sortie A1 est bien à 0V, mais en sortie relai je suis à 130V.
Et quand je force en "manubal" :
- A1 = 5V et Relai = 230V
Est-il possible que mon relai soit malade ?
Merci pour votre aide
Cordialement
Mon système fonctionnait bien depuis début septembre : mise à jour 104a et projet 2_2c
Sur une installation simple avec 1 unique chauffe eau ...
Hier soir, je m’aperçois que mon CE chauffait : il a une petite lumière orange bien pratique.
J'ai fait un reset logiciel , puis électrique, sans changement ...
Ce matin, j'attrape le multimètre :
- La sortie A1 est bien à 0V, mais en sortie relai je suis à 130V.
Et quand je force en "manubal" :
- A1 = 5V et Relai = 230V
Est-il possible que mon relai soit malade ?
Merci pour votre aide
Cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3118
- Remerciements reçus 480
22 Sep 2023 08:36 #2
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet CE qui chauffe alors que OutBal est à 0%
Bonjour Benjamin,
Oui, c'est sûrement le relais qui a un défaut. J'ai eu une série comme ça qui fonctionnent bien pendant plusieurs mois et d'un coup ils se mettent à conduire à moitié sans raison.
Je t'en envoie un en dépannage la semaine prochaine...
Oui, c'est sûrement le relais qui a un défaut. J'ai eu une série comme ça qui fonctionnent bien pendant plusieurs mois et d'un coup ils se mettent à conduire à moitié sans raison.
Je t'en envoie un en dépannage la semaine prochaine...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: arboux
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Starfloor
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
25 Sep 2023 11:22 #3
par Starfloor
Réponse de Starfloor sur le sujet CE qui chauffe alors que OutBal est à 0%
Bonjour,
Je me retrouve dans la meme situation que Arboux .
Depuis une semaine je voyais une chauffe de mon ballon alors qu'il n'y avait pas de surplus et jamais plus de 1000W alors que mon ballon est un 3Kw.
Je suis tombé sur ce post et j'ai moi aussi sorti le voltmetre et effectivement, la sorti A1 m'indique bien 0V et une chauffe sur le ballon de 1000W et si je force en ManuBal, la valeur passe bien a 5v et le ballon monte a 2800W.
Cordialement,
Marc
Je me retrouve dans la meme situation que Arboux .
Depuis une semaine je voyais une chauffe de mon ballon alors qu'il n'y avait pas de surplus et jamais plus de 1000W alors que mon ballon est un 3Kw.
Je suis tombé sur ce post et j'ai moi aussi sorti le voltmetre et effectivement, la sorti A1 m'indique bien 0V et une chauffe sur le ballon de 1000W et si je force en ManuBal, la valeur passe bien a 5v et le ballon monte a 2800W.
Cordialement,
Marc
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3118
- Remerciements reçus 480
25 Sep 2023 18:50 #4
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet CE qui chauffe alors que OutBal est à 0%
Benjamin, ton relais de remplacement est parti aujourd'hui. Tiens nous au courant.
Marc, je t'en fais partir un demain.
Marc, je t'en fais partir un demain.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Starfloor
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
28 Sep 2023 18:32 #5
par Starfloor
Réponse de Starfloor sur le sujet CE qui chauffe alors que OutBal est à 0%
Bonsoir,
Aussitôt reçu aussitôt installé ! Un grand merci Patrick pour ta rapidité et le sav que tu apportes.
Bonne soirée
Aussitôt reçu aussitôt installé ! Un grand merci Patrick pour ta rapidité et le sav que tu apportes.
Bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- arboux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 2
29 Sep 2023 10:48 #6
par arboux
Réponse de arboux sur le sujet CE qui chauffe alors que OutBal est à 0%
Bonjour,
Relai installé ce matin et tout refonctionne !
SAV au top !
Relai installé ce matin et tout refonctionne !
SAV au top !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.