Routage ballon bridé sous 600w
- Soleilll
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 2
Le routage vers le ballon n à jamais dépassé 600 w malgré des injections sur le réseau, je pensais que la totalité du surplus serait dirigé vers le ballon.
J ai épluché le/les forums sans trouver de réponse.
La valeur Aux on du ballon est bien à 400 %.
Est ce un autre paramétrage qui bride le routage ?
Voici quelques photos.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1728
- Remerciements reçus 129
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Soleilll
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 2
Il me semble avoir déjà fait la manip demandée sans avoir observé de modif de puissance sur Ball.
Je refais ça demain , il fera beau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3058
- Remerciements reçus 470
Il n'y aucun paramètre qui pourrait limiter le routage à 600W.
Ce que te demande François c'est de cliquer sur le bouton "ManuBal" pour voir quelle puissance tire ton chauffe-eau en marche forcée.
Et ça tu peux le faire n'importe quand, prod PV ou pas.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Soleilll
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 2
Donc manu Ball enclenché, j ai quasi la même puissance qu' en routage, environ 580w .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1728
- Remerciements reçus 129
Tu as probablement une voire deux résistances HS.
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 800
- Remerciements reçus 87
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Soleilll
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 2
Je la testerai demain car l accès est difficile, faut que je demonte tout
Sinon, content de savoir que le reste fonctionne normalement je vais bientôt ajouter un rad
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 800
- Remerciements reçus 87
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1728
- Remerciements reçus 129
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Soleilll
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 2
J'ai une résistance d avance neuve que j ai testé à 22 ohms, nikel.
J ai testé celle du chauffe eau mais sans la démonter (accès difficile) et là je trouve 88,9 ohms.
.
Au pire je peux la remplacer...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1728
- Remerciements reçus 129
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Soleilll
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 2
J ai repris les mesures de la résistance (démonté) à 88 ohms.
Je l ai finalement remplacé par une neuve que j avais (mesuré à 24 ohms).
La suite dans pas longtemps, le soleil arrive
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1728
- Remerciements reçus 129
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Soleilll
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 2
Je me demande si tu n'as pas toujours fait avec la résistance de 600 watts, et que tu t'en es aperçu avec le routeur...
C est fort possible
Une image avec la marche forcée de Ball, la magie opère
Merci pour les infos
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.