26 Mai 2023 16:28 #1 par dr.kurb
Relais ssr hs a été créé par dr.kurb
bonjour,
je crois avoir un probleme de

mon relais a bien fonctionner quelques jours, et mercredi, alors que je n'etais pas a la maison, mon ballon est monter a >100deg, je n'ai pas compris sur le coup, et apres avoir regarder mes courbes de consommation électrique j'ai compris que la resistance du ballon avait ete alimenter toute la journée

je viens de tester au multimetre, et en effet, j'ai du courant en sortie du relais malgré qu'il ne soit pas piloter (voir photo)

il n'y a de sens de câblage pour la sortie du relais ? je rentre en 2 et sort en 1, mais courant alternatif, pas de sens ?

merci
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Mai 2023 17:40 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Relais ssr hs
Tu n'as pas de thermostat sur ton ballon ? :huh:

Ni de thermostat de sécurité ?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Mai 2023 14:52 #3 par dr.kurb
Réponse de dr.kurb sur le sujet Relais ssr hs
avant,
non, maintenant oui

je fais quoi du coup avec mon relay qui ne marche plus ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Mai 2023 18:37 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Relais ssr hs
Bonsoir Jérôme,

Je t'envoie un SSR nu, sans boite et sans dissipateur, avant la fin de la semaine... :)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Mai 2023 18:58 #5 par dr.kurb
Réponse de dr.kurb sur le sujet Relais ssr hs
Merci Patrick

Je te remercie

Jérôme

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Mai 2023 19:27 #6 par doub67
Réponse de doub67 sur le sujet Relais ssr hs
Même souci je crois, Patrick je t'ai envoyé un mail.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Mai 2023 20:16 #7 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Relais ssr hs
Je t'ai répondu Alain.;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Jui 2023 07:17 #8 par gab118
Réponse de gab118 sur le sujet Relais ssr hs
Bonjour, pareil pour moi. Le relai statique a fonctionné quelque jours.
Mais maintenant il reste collé (fermé) impossible de le débloquer...

Marque FCGK
Modèle FCGT1-F25DA48

Quel est la durée de vie d'un relai normalement?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Jui 2023 07:24 #9 par dr.kurb
Réponse de dr.kurb sur le sujet Relais ssr hs
j'ai l'impression qu'il y a une série avec un défaut, j’espère que Patrick ne vas pas m'en envoyer un du même lot ;-)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Jui 2023 10:28 #10 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Relais ssr hs
Oui c'est sûr qu'il y a un défaut. :(
Pas au niveau du relais en lui même mais plutôt sur les photo-coupleurs, le petit composant qu'il faut remplacer à l'intérieur pour les passer en Random.
Ça fait 3 fois que je change de fournisseur et de marque et c'est très variable. Sur certains lots j'ai jusqu'à 20% de défectueux pendant mes tests.:dry:

Pour être sûr que c'est bien le SSR qui foire et pas le MSPV, débranchez un des fils de commande sur les bornes 3 ou 4, et voir si la charge branchée dessus est tjs alimentée.

Je remarque quand même que ceux qui tombent en panne sont presque tous montés sur des dissipateurs "Épi", peut-être un peu juste pour 2500W maxi.

Vous avez quoi comme puissance d'appareil branchés dessus ?
Pas de déformation du boîtier plastique qui montrerait une surchauffe ?

Sinon ceux que j'envoie en dépannage sont des Random direct fabricant.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Jui 2023 10:59 - 02 Jui 2023 10:59 #11 par dr.kurb
Réponse de dr.kurb sur le sujet Relais ssr hs
je suis sur une résistance de 1500w, pas de déformation du boitier plastique

je ne comprend pas ce que tu expliques sur le random, il faut des SSR particulier pour fonctionner avec le routeur ? ma 2ieme voie est brancher sur un SSR qui ne vient pas de toi, il y a quelque chose à vérifier dessus ?

merci par avance
jerome
Dernière édition: 02 Jui 2023 10:59 par dr.kurb.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Jui 2023 10:59 #12 par gab118
Réponse de gab118 sur le sujet Relais ssr hs
J'ai disjoncté le MSPV pour vérifier, la résistance du ballon reste toujours allumé.
Quand je disjoncte la résistance et que je rallume, ça s'allume direct (en gros c'est comme si la résistance était branché en direct)
C'est bien le SSR qui foire.

Le dissipateur ne chauffe pas beaucoup (moins de 35°C)
La résistance fait 1.4kW
Aucune déformation ou brulure sur le plastique de la boite.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Jui 2023 13:01 #13 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Relais ssr hs
Gabriel, je t'envoie un SSR demain.
Jérôme, oui pour faire du routage proportionnel au surplus il faut absolument des relais statiques à déclenchement instantané, aléatoire ou random, plusieurs expression pour la même chose.
Quand ce n'est pas précisé c'est que ce sont des "Zéro cross", utilisables uniquement en tout ou rien.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: gab118

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Jui 2023 21:51 - 02 Jui 2023 22:25 #14 par Marcus28s
Réponse de Marcus28s sur le sujet Relais ssr hs
Hello Patrick
si cela peut te rassurer j'ai un SSR 25A et un dissipateur en épi, mon ballon tire 2800w depuis 4 mois.
Pas de soucis particulier il est sollicité en journée avec du routage et la nuit en complément, pas de déformation de la boite de dérivation non plus.
température relevée avec une sonde sur le radiateur 52,4° pas plus, tu poses tes mains mais tu ne les laisses pas :lol:
si tu met ta main au dessus tu sens bien l'air chaud qui monte, il est monté sur un mur
je voulais opter à un moment pour un autre radiateur plus conséquent , en prévention mais bon pas sûr que cela fera descendre de façon significative la t°
la pose peut avoir son importance aussi surtout sur un refroidissement passif, les ailettes en pose verticale ou horizontale non pas le même rendement
surtout sur un mode refroidissement passif ( sans ventilo ), mais il y a des chances que cela monte un peu plus avec les ailettes à l'horizontale sur un mur
je ferais peut être l'expérience , après tout B)
voici le radiateur que j'avais trouvé, il est très proche de l'épi niveau largeur et longueur, je cherchais vraiment à correspondre à ton boitier pour respecter les dimensions,
la hauteur par contre c'est bien au dessus :lol:

Fichier attaché :

Fichier attaché :
Dernière édition: 02 Jui 2023 22:25 par Marcus28s.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Jui 2023 04:24 #15 par doub67
Réponse de doub67 sur le sujet Relais ssr hs

Je t'ai répondu Alain.;)

Au top Patrick, je l'ai bien reçu et merci pour ta réactivité.
Je l'ai remplacé hier soir, je verrai aujourd'hui se que ça donne et te retiens au courant.

En tous cas, pas de trace d'échauffement dans la boite, je dissipateur ne chauffait pas plus que ça.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.