je crois avoir un probleme de
mon relais a bien fonctionner quelques jours, et mercredi, alors que je n'etais pas a la maison, mon ballon est monter a >100deg, je n'ai pas compris sur le coup, et apres avoir regarder mes courbes de consommation électrique j'ai compris que la resistance du ballon avait ete alimenter toute la journée
je viens de tester au multimetre, et en effet, j'ai du courant en sortie du relais malgré qu'il ne soit pas piloter (voir photo)
il n'y a de sens de câblage pour la sortie du relais ? je rentre en 2 et sort en 1, mais courant alternatif, pas de sens ?
merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
Ni de thermostat de sécurité ?
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- dr.kurb
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 62
- Remerciements reçus 0
non, maintenant oui
je fais quoi du coup avec mon relay qui ne marche plus ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Je t'envoie un SSR nu, sans boite et sans dissipateur, avant la fin de la semaine...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- dr.kurb
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 62
- Remerciements reçus 0
Je te remercie
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- doub67
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 73
- Remerciements reçus 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- gab118
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 3
- Remerciements reçus 0
Mais maintenant il reste collé (fermé) impossible de le débloquer...
Marque FCGK
Modèle FCGT1-F25DA48
Quel est la durée de vie d'un relai normalement?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- dr.kurb
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 62
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Pas au niveau du relais en lui même mais plutôt sur les photo-coupleurs, le petit composant qu'il faut remplacer à l'intérieur pour les passer en Random.
Ça fait 3 fois que je change de fournisseur et de marque et c'est très variable. Sur certains lots j'ai jusqu'à 20% de défectueux pendant mes tests.
Pour être sûr que c'est bien le SSR qui foire et pas le MSPV, débranchez un des fils de commande sur les bornes 3 ou 4, et voir si la charge branchée dessus est tjs alimentée.
Je remarque quand même que ceux qui tombent en panne sont presque tous montés sur des dissipateurs "Épi", peut-être un peu juste pour 2500W maxi.
Vous avez quoi comme puissance d'appareil branchés dessus ?
Pas de déformation du boîtier plastique qui montrerait une surchauffe ?
Sinon ceux que j'envoie en dépannage sont des Random direct fabricant.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- dr.kurb
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 62
- Remerciements reçus 0
je ne comprend pas ce que tu expliques sur le random, il faut des SSR particulier pour fonctionner avec le routeur ? ma 2ieme voie est brancher sur un SSR qui ne vient pas de toi, il y a quelque chose à vérifier dessus ?
merci par avance
jerome
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- gab118
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 3
- Remerciements reçus 0
Quand je disjoncte la résistance et que je rallume, ça s'allume direct (en gros c'est comme si la résistance était branché en direct)
C'est bien le SSR qui foire.
Le dissipateur ne chauffe pas beaucoup (moins de 35°C)
La résistance fait 1.4kW
Aucune déformation ou brulure sur le plastique de la boite.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Jérôme, oui pour faire du routage proportionnel au surplus il faut absolument des relais statiques à déclenchement instantané, aléatoire ou random, plusieurs expression pour la même chose.
Quand ce n'est pas précisé c'est que ce sont des "Zéro cross", utilisables uniquement en tout ou rien.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marcus28s
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 39
- Remerciements reçus 1
si cela peut te rassurer j'ai un SSR 25A et un dissipateur en épi, mon ballon tire 2800w depuis 4 mois.
Pas de soucis particulier il est sollicité en journée avec du routage et la nuit en complément, pas de déformation de la boite de dérivation non plus.
température relevée avec une sonde sur le radiateur 52,4° pas plus, tu poses tes mains mais tu ne les laisses pas
si tu met ta main au dessus tu sens bien l'air chaud qui monte, il est monté sur un mur
je voulais opter à un moment pour un autre radiateur plus conséquent , en prévention mais bon pas sûr que cela fera descendre de façon significative la t°
la pose peut avoir son importance aussi surtout sur un refroidissement passif, les ailettes en pose verticale ou horizontale non pas le même rendement
surtout sur un mode refroidissement passif ( sans ventilo ), mais il y a des chances que cela monte un peu plus avec les ailettes à l'horizontale sur un mur
je ferais peut être l'expérience , après tout
voici le radiateur que j'avais trouvé, il est très proche de l'épi niveau largeur et longueur, je cherchais vraiment à correspondre à ton boitier pour respecter les dimensions,
la hauteur par contre c'est bien au dessus
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- doub67
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 73
- Remerciements reçus 1
Je t'ai répondu Alain.
Au top Patrick, je l'ai bien reçu et merci pour ta réactivité.
Je l'ai remplacé hier soir, je verrai aujourd'hui se que ça donne et te retiens au courant.
En tous cas, pas de trace d'échauffement dans la boite, je dissipateur ne chauffait pas plus que ça.