Salut a tous
J ai programmé depuis quelques mois avec l aide de notre très cher Felvic; la programmation de mon ballon 1 avec un thermostat de 50°C +/- 2°C en fin de journée ; j aimerai modifié ma programmation a savoir que mon ballon chauffe uniquement sa sonde est inférieure a 30°C pour montée jusqu a 50°C sur le même créneau horaire a savoir entre 19h30 et 20h...
Que dois je modifier afin d avoir cette configuration?
En vous remerciant par avance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Mai 2023 22:08 #2 par patrick
Salut,
Tu augmentes l’hystérésis pour le passer à 20°C.
À essayer parce que si celui-ci est positif tu vas avoir consigne + hystérésis, donc 50 + 20°C => pas bon. Il faudra baisser la consigne à 30°C.
Ou tu mets -20°C en hystérésis et là ça devrait marcher.

Tu peux faire toutes ces modifs par l'interface web.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Mai 2023 22:20 - 15 Mai 2023 22:29 #3 par nicoto94

Salut,
Tu augmentes l’hystérésis pour le passer à 20°C.
À essayer parce que si celui-ci est positif tu vas avoir consigne + hystérésis, donc 50 + 20°C => pas bon. Il faudra baisser la consigne à 30°C.
Ou tu mets -20°C en hystérésis et là ça devrait marcher.

Tu peux faire toutes ces modifs par l'interface web.

Ok merci beaucoup je test.de suite B)

Édit :l.hysteresis est bien dans l onglet thermostat dans l d'interface web?
Pièces jointes :
Dernière édition: 15 Mai 2023 22:29 par nicoto94.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mai 2023 20:52 #4 par nicoto94
salut pat
j ai bien essayé avec -20°C en hystérésis et 50°C en consigne le problème est qu il va attendre que la température descende a 30°C avant que mon ballon chauffe...
Ce que je souhaiterai c est que mon programme de chauffe entre 20h30 et 21h30 s active seulement si mon ballon est inférieure a 20°C et chauffe jusqu a 50°C +/- 2°C de 20h30 et 21h30..?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mai 2023 22:34 #5 par patrick
Pas évident de saisir ce que tu veux faire.
Si ton ballon chauffe de 30°C à 50°C de 20h30 à 21h30, le reste du temps on fait quoi ?
Parce que si dans la journée on le maintient à 50°C +/-2 il ne va jamais descendre à 30°C le soir.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mai 2023 22:47 #6 par nicoto94

Pas évident de saisir ce que tu veux faire.
Si ton ballon chauffe de 30°C à 50°C de 20h30 à 21h30, le reste du temps on fait quoi ?
Parce que si dans la journée on le maintient à 50°C +/-2 il ne va jamais descendre à 30°C le soir.
Desolé si je n ai pas été précis dans mes explications...
La journée est grace a superbe routeur, mon ballon chauffe est donc si le soleil est présent, aucun problème car mon ballon sera dans les 40°C vers 20h30 donc je ne souhaite pas qu il chauffe de 20h30 a 21h30....En fait c'est dans le cas où il n y a pas eu pour presque pas de soleil que le problème se passe...Et donc si a 20h30 , mon ballon était inférieure a 20°C, il s avererait qu il n y a pas eu de de routage et donc si la température de mon ballon est inférieure a 20°C, je souhaite qu il chauffe de 20h30 a 21h30 jusqu'à 50°C..
En espérant avoir été plus concis...
Bonne soirée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Mai 2023 05:55 #7 par felvic
Moi non plus je comprends pas.

Tu mets simplement une consigne à 50° de 20h30 à 21h30 puisque qu'il soit à 20,30 ou 40° tu veux 50°.

Mais à 20° je doute qu'il atteigne 50° en une heure...:huh:

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Mai 2023 20:50 - 22 Mai 2023 20:51 #8 par nicoto94

Moi non plus je comprends pas.

Tu mets simplement une consigne à 50° de 20h30 à 21h30 puisque qu'il soit à 20,30 ou 40° tu veux 50°.

Mais à 20° je doute qu'il atteigne 50° en une heure...:huh:

Si il y a eu routage en cas de bonne production solaire ; mon ballon sera peut être a 30°C a 20h30 mais sachant que la sonde est en bas du ballon; l eau prélevé en haut est plus chaude et cela me suffira pour la soirée donc je veux éviter qu il chauffe et qu il monte a 50°C a 20h30 maintenant en cas de non production solaire sur une journée nuageuse ; si mon ballon est a 20°C a 20h30; je souhaite qu il chauffe afin d être sur d avoir de l eau chaude pour la soirée...
As tu compris la configuration que je souhaiterai...?
As tu une autre solution que celle de Pat... ?

EDIT: mon ballon arrive a monter de 20°C a 50°C en 1 heure :silly:
En te remerciant par avance pour ton implication !
Bonne soirée Felvic
Dernière édition: 22 Mai 2023 20:51 par nicoto94.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Mai 2023 07:20 #9 par felvic

si mon ballon est a 20°C a 20h30; je souhaite qu il chauffe afin d être sur d avoir de l eau chaude pour la soirée...

Dans ce cas une simple consigne à 20° de 20h30 à 21h30.

A toi de régler l'hystérésis comme tu le souhaites (10, 20 ou 30°)

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Mai 2023 07:23 #10 par nicoto94

si mon ballon est a 20°C a 20h30; je souhaite qu il chauffe afin d être sur d avoir de l eau chaude pour la soirée...

Dans ce cas une simple consigne à 20° de 20h30 à 21h30.

A toi de régler l'hystérésis comme tu le souhaites (10, 20 ou 30°)

Ok très bien
Possibilité de régler via l interface web , l hystérésis est bien dans l onglet thermostat de l interface web?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Mai 2023 07:32 #11 par felvic
Oui c'est le Off.

Mais il faut lier le thermostat au timer si ce n'est pas déjà fait