Bonjour Patrick,

Juste pour signaler que j'ai eu le tour a 2 reprises depuis mi février.
Sans raison évidente, le routage du surplus vers le ballon ne fonctionne plus mais la puissance max de la résistance du ballon est consommé, comme un mode forcé.
La première fois , j'ai du aller cliquer sur reset dans l'interface pour régler le soucis il me semble.
Aujourd'hui, ça a été beaucoup plus compliqué.
J'ai d'abord voulu appuyer sur le bouton reset , mais pas moyen de cliquer dessus , autant sur tablette que sur ordinateur, ça sélectionner le texte mais aucune action sur le bouton reset.
J'ai donc tout coupé l'alimentation électrique du MsunPV mais résultat identique au redémarrage ( 3000w vers le ballon) .
J'ai fini par enlever le 5V du SSR du ballon et je l'ai remis , cela a résolu le soucis apparemment.
J'espère que cela va te donner une piste pour ce soucis qui n'est pas fréquent mais assez embêtant quand cela arrive.
Heureusement j'ai un scénario jeedom qui me prévient quand cela arrive sinon , ça peut faire mal au portefeuille.
Bonne journée.
Henri