Sonde MaxLimit - ne coupe pas

Plus d'informations
02 Mai 2023 11:28 #1 par jzorroleon
Sonde MaxLimit - ne coupe pas a été créé par jzorroleon
Bonjour,

J'ai fait mon thermostat avec une limit de temperature.
Pour couper la résistance quand la température arrive à température

En Simulation, ca fonctionne.
Par contre en réel rien ne se coupe

Que manque-til ?

Vous avez une idée ou un exemple!



Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_020523_2Mai.zip
Taille du ficher :9 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mai 2023 11:39 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Sonde MaxLimit - ne coupe pas
Ton fichier .conf n'est pas bon

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mai 2023 12:08 #3 par jzorroleon
Réponse de jzorroleon sur le sujet Sonde MaxLimit - ne coupe pas

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_02052...2MAI.zip
Taille du ficher :8 ko



VOICI
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mai 2023 12:08 #4 par jzorroleon
Réponse de jzorroleon sur le sujet Sonde MaxLimit - ne coupe pas

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_02052...2MAI.zip
Taille du ficher :8 ko



VOICI

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mai 2023 12:54 #5 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Sonde MaxLimit - ne coupe pas
ça ne peut pas marcher, tu as le ThermEC sur "off"

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mai 2023 17:04 #6 par jzorroleon
Réponse de jzorroleon sur le sujet Sonde MaxLimit - ne coupe pas
Bonjour,

Merci de ta réponse.

Alors je pense que je n'ai pas bien compris le truc alors:

J'ai mis OFF car je souhaite que à 65°C, la résistance se mette en OFF.

il y a un truc qui me manque :side: :side:

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mai 2023 17:22 #7 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sonde MaxLimit - ne coupe pas
Les sorties "Off" bloquent les sorties (logique ET) qui auraient été activées par des sorties "On".
Elles ne peuvent pas activer une sortie, juste la bloquer. De fait il est très rare qu'on l'utilise.

Il faut donc que tu coches la sortie "On" pour que ça fonctionne.

La doc des 6 types de thermostat:

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mai 2023 18:14 - 02 Mai 2023 18:30 #8 par jzorroleon
Réponse de jzorroleon sur le sujet Sonde MaxLimit - ne coupe pas
Alors j'avais bien lu la notice, mais j'ai mis sur ON et la cela reste à ON, rien ne se passe avec la consigne de T°C.

J'ai fait tous les essais avec ONinv, Off, Offinv....
et toujours pareil, rien,

Je pense qu'il doit me manquer un truc?

Tu aurais pas un fichier avec un exemple,
car là j'en perds mon Latin (même si je connais pas bien :) )

merci beaucoup
Dernière édition: 02 Mai 2023 18:30 par jzorroleon.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mai 2023 18:55 #9 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sonde MaxLimit - ne coupe pas
C'est parce que ton thermostat ne dé-valide pas les modules solaire PV, du coup le routage ne s’arrête pas à la consigne.

Voir cette vidéo à 1min54 environ:

thermo_julien.avi

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Mai 2023 19:01 #10 par Manu_428
Réponse de Manu_428 sur le sujet Sonde MaxLimit - ne coupe pas
Laisse tout à 0 sauf ThermCH , tu le mets à 1 et ca devrait être OK

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mai 2023 07:44 #11 par jzorroleon
Réponse de jzorroleon sur le sujet Sonde MaxLimit - ne coupe pas
Bonjour,

Alors merci pour votre aide, mais je dois pas comprendre.
mais cela ne marche mais en ON la sorftie, au lieu de la mettre en OFF. quan ca arrive a la T°C

Meme avec la vidéo très clair, je bug.

pour que ce soit plus simple, j'ai supprimer le premier thermostat, juste laisse le deuxième.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mai 2023 07:49 #12 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sonde MaxLimit - ne coupe pas
Salut Julien,
Tu veux faire quoi, juste couper le routage quand ton ballon est en température ?
Et quand celui-ci est chaud on fait quoi ? On bascule sur autre chose ou on laisse filer sur le réseau ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mai 2023 08:00 #13 par jzorroleon
Réponse de jzorroleon sur le sujet Sonde MaxLimit - ne coupe pas
Alors
Désolé je pense que je n’ai pas été assez clair
Lorsque la sonde arrive à 60 degré
Le ballon sur A2 se coupe par sécurité
Et donc le surplus sera réutilisé par les autres ou envoyer chez EDF.

Si la sonde est en dessous de la consigne, cela fonctionne normalement en fonction du surplus.
Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Mai 2023 10:14 #14 par jzorroleon
Réponse de jzorroleon sur le sujet Sonde MaxLimit - ne coupe pas
Bonjour,

Alors après recherche, est-ce que ce ne serai pas parce que je n'ai pas le bon schemas logique?



Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Mai 2023 18:47 #15 par jzorroleon
Réponse de jzorroleon sur le sujet Sonde MaxLimit - ne coupe pas
Bonjour,

Alors après une journée de recherche, j'ai trouvé le problème.

En fait le thermostat prends en compte la sonde sans sa calibration.

Ce qui me faisait un décalage de 4,9

Est- un bug??

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena