CE chauffe à 100% au lieu de ne prendre que le surplus
- SolarFan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 2
Je viens de brancher le MSunPV il y a 2 heures et depuis la mise en route le chauffe-eau tourne à fond (2200W).
La production solaire a lentement décliné mais au moment du branchement il y avait encore du surplus à envoyer au CE, mais surtout je ne pensais pas que mon CE tirerait sur le réseau. Je pensais aussi que lorsque la production s’arrêterait, plus rien ne serait routé bien sur, mais aussi que le CE s’arrêterait.
En résumé cela fait plus de 2h que mon CE consomme 2200W et ça continue !
A l’aide svp, que dois-je vérifier svp ? J’ai vérifié plusieurs fois mon câblage. Cela peut venir d’un sens d’une pince ?
Niveau règlages et menus, des choses à contrôler ?
En pièce jointe les données de la carte SD et les captures d’écran.
Merci pour votre aide.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- knut
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 91
- Remerciements reçus 8
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- loucroquant
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 102
- Remerciements reçus 5
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SolarFan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 2
C’était déjà sélectionné par défaut. J’ai laissé ce paramètre activé car il me semblait que en configuration de base le routeur routait vers le CE.Si tu commençais par sélectionner AutoBal
Au bout de plusieurs dizaines minutes en AutoBal et voyant que le CE consommait à 100% et tirait sur le réseau, je suis allé voir le forum où j’ai lu plusieurs posts mentionnant que AutoBal devait être désactivé pour du routage. Il me semble même avoir vu Patrick confirmer ce point (tout désactiver dans commandes et activer zero dans tests). Donc je l’ai désactivé.
De nouveau après plusieurs dizaines de minutes sans AutoBal, je n’ai constaté aucun changement, puis je suis repassé en AutoBal. Sans changement non plus.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SolarFan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 2
C'est quoi comme CE, à carte ? son alim va direct à son disjoncteur ?
Le CE est un Thermos Steatis 2200W 200L à thermostat mécanique, sans carte électronique à priori. Voir les photos en pièce jointe.
Avant, il y avait : une horloge, un contacteur ON/OFF/AUTO mais j’ai enlevé ces 2 derniers.
J’ai câblé au plus simple :
Un C2 vers l’alim du MSunPV (phase et neutre)
Un C16 (celui qui alimentait auparavant le CE) : neutre vers le CE / phase vers borne 1 du SSR
Borne 2 du SSR vers le CE (phase)
Borne + du MSunPV vers borne 3 du SSR
Borne A1 du MSunPV vers borne 4 du SSR
Voir aussi en PJ des captures de ma solution de monitoring conso/prod… qui semble montrer que les pinces sont branchées aux endroits et dans le bon sens je pense.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Ça fait plusieurs fois qu'on me signale ce problème.
Il doit y avoir un bug dans les dernières modifs de firmware mais je n'arrive pas à le reproduire chez moi, donc pas facile à dépister.
As-tu essayé de redémarrer le MSPV en coupant le C2 et en le remettant ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SolarFan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 2
As-tu essayé de redémarrer le MSPV en coupant le C2 et en le remettant ?
Bonsoir Patrick, non je n’avais pas essayé. Je viens de le faire mais je ne peux pas faire de nouveaux tests car :
- le ballon est entièrement chargé : il a tourné pendant 3h à 2200W de 18h à 21h
- il n’y a plus de production à cette heure-ci
Dois-je mettre le paramètre AutoBal actif ou inactif cette nuit, pour voir si demain matin le MSunPV n’envoie que le surplus au CE ?
Sinon, est-ce possible de faire un downgrade du firmware ?
Merci pour ton aide.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Tu devrais avoir la sortie R_Bal1 complètement éteinte et OutBal passer à 0%.
J'oubliais, AutoBal n'agit pas sur le routage seulement sur l'activation du programmateur horaire du ballon, si une ou des plages horaires sont programmées.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SolarFan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 2
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Comme je le disais précédemment le mode routeur est tjs activé donc ça devrait chauffer ton ballon dès les premiers rayons de soleil.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SolarFan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 2
Je n’ai rien touché mais voilà ce que j’obtiens ce matin. J’ai l’impression que toute la production est injectée et que rien n’est routé. Est ce normal car ballon chargé hier soir ?
Je pensais qu’il perdrait en température cette nuit.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bucheron
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 67
- Remerciements reçus 9
....Est ce normal car ballon chargé hier soir ?
Je pensais qu’il perdrait en température cette nuit.
Bonjour,
il est probable que la faible perte de fe chaleur nocturne ne suffise pas à "réenclencher" le thermostat mecanique du ballon. C'est assez peu sensible / réactif ce système.
Douche déjà prise ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SolarFan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 2
Merci pour l’entraide.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- va68270
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 43
- Remerciements reçus 1
Pour essai, si tu peux augmenter la t° sur le thermostat sur le chauffe eau tu auras une demande de chauffe de suite, sinon douche obligatoire pour tous.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SolarFan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 2
Mais j’ai aussi dû enlever la charge dynamique du VE.
Les 2 solutions semblent entrer en conflit. J’utilise EnergyBoard pour le VE et MSunPv pour le CE.
EnergyBoard utilise les 2 pinces de Enphase placées pour la passerelle Envoy comme les 2 pinces de MSunPV (une sur l’arrivée EDF l’autre sur les PV).
Comme les 2 systèmes mesurent la production PV et lisent si on importe ou exporte pour connaître la consommation et en déduire la puissance disponible pour charger le VE et router vers le CE, peut être que ça ne peut pas fonctionner (?) car ils se gênent l’un l’autre, en faisant varier sans arrêt à la hausse et à la baisse la consommation, donc l’import/export donc par ricochet la puissance disponible et ça fait une sorte d’effet domino/boule de neige.
Que des suppositions cependant car je ne comprends pas ce que j’observe.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.