LA MESURE PINCE pête les plombs

Plus d'informations
25 Avr 2023 12:24 #1 par jzorroleon
LA MESURE PINCE pête les plombs a été créé par jzorroleon
Bonjour,

Je réinstalle mon MSunPV et là c'est le bazard.

Ma pince qui mesure Powreso, débloque complètement.

Lorsque je la pose sur une resistance à 1800W, je la calibre, il y a bien marqué 1800W, pas de problème.

Lorsque je la mets sur ma PHASE 3, elle affiche n'importe quoi et j'arrive pas à la calibrer avec "Gain"
Quand je la calibre, dès qu'il y a un changement de puissance, elle débloque?

Je suis ouvert aux avis.

Voici ma config.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Avr 2023 13:53 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet LA MESURE PINCE pête les plombs
C'est quoi la " phase 3 " ?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Avr 2023 18:57 #3 par jzorroleon
Réponse de jzorroleon sur le sujet LA MESURE PINCE pête les plombs
Je parle de la phase 3 car mon système est installé sur mon installation triphasée UNIQUEMENT sur la phase 3.

Par exemple encore un exemple, j'ai mis en marche forcé ma résistance 3000W, et la sonde dit rien.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Avr 2023 19:37 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet LA MESURE PINCE pête les plombs
Salut Julien,
Il faut que le MSPV soit alimenté par la même phase que celle sur laquelle tu mets la pince réseau, et bien sûr ta résistance.
Donc tous les 3 sur la phase 3.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Avr 2023 07:46 #5 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet LA MESURE PINCE pête les plombs
Julien, ce sujet pourrait t’intéresser, non ? ard-tek.com/index.php/forum/bienvenue/10...ation-triphase#11230

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.