19 Avr 2023 08:41 #1 par stormy27
Salut à tous!

Mon routeur 4x4 a 2 CE connectés: routage OK, pas de soucis.

Je n'ai pas de prise sur le cable PV (car le TE est très très loin) donc la seule prise de mesure est celle direction ENEDIS.

Quand le routeur injecte vers mes CE (je vois bien dans Sorties Ballon/Sorties SdB le voyant bleu et la ligne montrant l'injection)
le PowReso oscille en -0 à -2W et jusqu'à +2w (donc là il tente de faire son taff!)
mais le PowBal et PowRad ne bougent pas ils restent entre -0,x W et 0,x W ...

Ma question est simple:
est-il possible de savoir combien j'injecte en temps réel dans les CE, ou mieux dans le premier (nommé Bal) et second (nommé Rad) ???

Pareil pour le compteur: le RoutBal est à 1,xWh ... ne s'incrémente pas.

Seule l'EnConso s'incrémente.

J'ai loupé quelque chose? Ou bien est-il nécessaire d'avoir une pince sur le PV?

Merci de vos retours!

PS: j'ai lu dans tous les sens les tutos, docs et forums mais rien n'y fait

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Avr 2023 08:56 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet PowBal et PowRad en négatif ... what's wrong?
Capture d'écran de l'interface et config SVP

ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Avr 2023 11:41 #3 par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet PowBal et PowRad en négatif ... what's wrong?

Je n'ai pas de prise sur le cable PV (car le TE est très très loin) donc la seule prise de mesure est celle direction ENEDIS.


C'est bête , tu as un routeur 4*4 et tu n'as branché qu'une seule pince.

Pour avoir les valeurs PowBal et PowRad , il te faut (si tu le peux) , rajouter des pinces .
Cf : ard-tek.com/images/pagebuilderck/brchts_mspv_md-4x4.png
Les pinces Ct3 et Ct4.

On est ok sur le fait que tu peux pas mettre la pince ct2 , mais les autres ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: stormy27

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Avr 2023 11:45 - 19 Avr 2023 11:48 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet PowBal et PowRad en négatif ... what's wrong?
Bonjour Christophe,
Si tu veux mesurer ce qui est injecté sur les sorties ballon et radiateur, il faut mettre une pince de mesure sur chacun des câbles qui va vers ces appareils.
Moi je ne t'en ai fourni que 2 et tu dis n'en avoir mis que sur l'arrivée compteur. Si c'est ça c'est normal que rien ne s'affiche sur PowBal et PowRad.:S
Dernière édition: 19 Avr 2023 11:48 par patrick. Raison: Grillé par sylvain !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: stormy27

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Avr 2023 06:33 #5 par stormy27
Réponse de stormy27 sur le sujet PowBal et PowRad en négatif ... what's wrong?
Bonjour @Patrick @Sylv2222fr !
Je me doutais bien qu'il y avait un soucis, je pensais (bêtement) que le routeur pouvait lui même calculer l'injection effectuée sans nécessiter de pince complémentaires. (cela m'apprendra à lire en diagonale les docs)
Donc la situation est normale!
Super réactivité, merci encore pour vos retours!