Relais SSR dead ?
- Grégory
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 26
- Remerciements reçus 0
Tout fonctionnait très bien jusqu'à vendredi soir dernier.
Sauf que depuis (sans avoir rien toucher), mon ballon chauffe dès qu'il en besoin.
Mon routeur ne route pas, par contre le ballon chauffe quand même dès qu'il en a besoin.
C'est comme si le relais laissait passer le courant en permanence.
Le routeur fait bien taff (il route la journée, les lumières vertes s'allument.. et r_bal1 s'allume aussi), la nuit il ne route pas (lumières vertes éteintes et r_bal1 éteint) par contre le ballon chauffe.
Qu'en pensez vous ? Le relais à claqué en position ouverte ? Ca vous parait probable ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Grégory
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 26
- Remerciements reçus 0
Penses tu que c'est probable ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Grégory
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 26
- Remerciements reçus 0
Etrange...
Patrick, peux tu me donner le lien du site ou tu les achètes stp ? Histoire que j'en prenne quelques uns d'avance au cas où..
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- DAN-47
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 89
- Remerciements reçus 5
J'ai remplacé le SSR par le second et ca fonctionne correctement. Il a donc bien claqué en position ouverte..
Alors en élec et pour bien se comprendre
un circuit ouvert est un circuit ou le courant ne passe pas et fermé le courant passe, donc ton SSR a claqué en position fermé
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Grégory
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 26
- Remerciements reçus 0
Bon en gros, il faisait plus le taf
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Grégory
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 26
- Remerciements reçus 0
Si tu veux m'en envoyé je suis preneur aussi, tu me dis combien je te dois, je te fais le virement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Grégory
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 26
- Remerciements reçus 0
Tout fonctionnait bien jusqu'a aujourd'hui, Il y a un truc qui cloche..
Il me laisse passé 800-1000w en permanence (dès que le ballon en a besoin).
C'est qui est étrange, c'est quand je mets en forcé (a fond), il laisse bien passé les 3000w, des que je remets en auto (même la nuit), ou off (n'importe qu'elle heure du jour et de la nuit), il redescend jusqu'à 800w-1000w..
voici les quelques captures (considérer dans les captures que c'est en position off), pas de routage, le PowPV est l'énergie fournie par la batterie:
Qu'est ce qu'il se passe ??
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Je t'en envoie 2 demain.
Tu les remplaces et tu me renvoies ceux qui déconnent que je regarde ce qu'il se passe.
Tu es sûr de ne pas avoir le moindre circuit électronique entre le relais statique et ton chauffe-eau ?
Quand il laisse passer les 800/1000W, la led rouge sur le relais est bien complètement éteinte ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Grégory
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 26
- Remerciements reçus 0
Pas de soucis je te les renverrai, tu utilises une pate thermique classique ?
Non je n'ai pas de relais électronique entre les 2.. C'est étrange que ca fasse ça au qu'au bout de quelques semaines et pas de suite, c'est ce que je comprends pas.
La config (sur les captures) c'est ok pour toi ?
J'ai 3 modes sur ma domotique :
- Off
- Auto
- Forcé
Pour le Auto je me positionne sur :
- Autoball + Zéro (avec Zero à -100W, histoire de laisser une marge pour éviter que la batterie prenne le relais pour 50W).
Pour le Off, je me positionne sur :
- Autoball + Inject (avec Inject à -5000W, au moins le routeur ne route pas tant qu'il n'y a pas 5000W qui est envoyé à EDF, ce qui n'arrive jamais..)
Pour le Forcé, je me positionne sur :
- Autoball + Fort (avec Fort à 3000W, ca ouvre les vannes peut importe l'heure).
En faisant comme ça, ca m'évite de toucher à MsApp..
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Grégory
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 26
- Remerciements reçus 0
colis bien reçu hier, SSR changé aujourd'hui et ca refonctionne parfaitement ^^
Le colis avec les 2 SSR part demain matin.
Tiens moi au courant de tes investigations
Que penses tu des configs que je t'ai présenté plus haut (pour mon utilisation) ?
J'ai fais une modif en désactivant autoball (pour voir si ca aura un impact)..
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
J'ai bien reçu les 2 SSR ce matin.
Testés de suite et effectivement ils laissaient passer une demi alternance, même panne sur les 2.
Après remplacement des optocoupleurs fonctionnement normal.
Je dois en être à plus de mille relais statiques vendus et c'est la première fois qu'un tel défaut apparaît. D'autant + étrange que c'est sur 2 SSR en même temps ou presque.
Est-ce lié à ta batterie ou à autre chose ? Je ne sais pas mais c'est à surveiller...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricolo
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 21
- Remerciements reçus 0
Je suis dans le même cas que Grégory depuis quelques jours (voir son premier message du 03/04).
Aucun problème jusqu'ici puis il y a quelques jours, sans avoir rien changé à mon branchement, plus de routage.
Comme proposé par Patrick j'ai remplacé le big SSR par le second que j'avais acheté: même problème. Quelques jours plus tard et pendant 4-5 jours à nouveau routage.
Et maintenant le chauffe eau se sert à la demande y compris quand le ballon est plein d'après le moniteur!!!
Les relais sont-ils cuits tous les deux?
Déroutants routeurs, isn't it!!
Merci d'avance.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Grégory
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 26
- Remerciements reçus 0
je te remercie pour le retour.
Je ne suis pas expert mais le courant de charge de la batterie est sur un circuit différent. Le courant de décharge de la batterie peut être ? Mais j'indique au routeur de ne pas router lorsque la batterie fournit le courant..
Est ce qu'un champ électromagnétique pourrait perturber le SSR ?
Le SSR est proche de l'onduleur hybride, est ce que ca peut avoir un impact ? On peut mesurer les ondes émises pour l'onduleur ?
Est ce que c'est un défaut de série des SSR ? (faute a pas de chance).
Les optocoupleurs ca se change facilement ?
Bricolo à l'air d'être dans la même situation, tu peux nous en dire plus Bricolo ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- Relais SSR dead ?