Bonjour
Désolé de poser la question....je viens de passer un long moment à essayer de comprendre ....
J'ai finalisé mon installation qui est la plus simple, puisque routeur avec 1 seul relai pour alim de chauffe eau.
Après avoir réussi à configurer le réseau, j'essaie de comprendre le fonctionnement des première mesures
Je me heurte à un pb, j'ai l'impression d'avoir des valeurs qui présentent le mauvais signe
Situation à l'instant présent :
- l'installation solaire produit, j'ai une valeur négative sur le Power PV
- je consomme sur le réseau EDF, j'ai une valeur négative sur Power Reseau
Je pense que j'ai un pb de montage ....
Par avance, merci pour votre aide
Désolé de poser la question....je viens de passer un long moment à essayer de comprendre ....
J'ai finalisé mon installation qui est la plus simple, puisque routeur avec 1 seul relai pour alim de chauffe eau.
Après avoir réussi à configurer le réseau, j'essaie de comprendre le fonctionnement des première mesures
Je me heurte à un pb, j'ai l'impression d'avoir des valeurs qui présentent le mauvais signe
Situation à l'instant présent :
- l'installation solaire produit, j'ai une valeur négative sur le Power PV
- je consomme sur le réseau EDF, j'ai une valeur négative sur Power Reseau
Je pense que j'ai un pb de montage ....
Par avance, merci pour votre aide
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- etienneroussel
- Hors Ligne
- Membre elite
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 243
- Remerciements reçus 30
05 Mar 2023 17:56 #2
par etienneroussel
Réponse de etienneroussel sur le sujet Prise en main : questions sur les mesures
Oui tu as un problème :
Power PV : aucune influence sur le routage, c'est un choix perso
Power réseau : si tu consommes valeur positive, si tu injectes valeur négative. Il te suffit de retourner ta pince. Sans cela le routage n'aura pas lieu
Power PV : aucune influence sur le routage, c'est un choix perso
Power réseau : si tu consommes valeur positive, si tu injectes valeur négative. Il te suffit de retourner ta pince. Sans cela le routage n'aura pas lieu
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Xternel13
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
05 Mar 2023 18:16 #3
par Xternel13
Réponse de Xternel13 sur le sujet Prise en main : questions sur les mesures
Merci pour ta réponse.
Retourner la pince. C est à dire?
Retourner la pince. C est à dire?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- etienneroussel
- Hors Ligne
- Membre elite
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 243
- Remerciements reçus 30
05 Mar 2023 18:20 - 05 Mar 2023 18:20 #4
par etienneroussel
L'anneau de mesure de courant que tu as installé entre le linky et ton tableau
Tu lui fais faire 180 deg
Réponse de etienneroussel sur le sujet Prise en main : questions sur les mesures
Merci pour ta réponse.
Retourner la pince. C est à dire?
L'anneau de mesure de courant que tu as installé entre le linky et ton tableau
Tu lui fais faire 180 deg
Dernière édition: 05 Mar 2023 18:20 par etienneroussel.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
05 Mar 2023 19:05 #5
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Prise en main : questions sur les mesures
J'essaie à mon tour... La pince bleue tu la déclipses du fil sur lequel tu l'a mise, tu lui fais faire une rotation de 180°, un demi-tour donc, et tu la reclipses.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Xternel13
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
08 Mar 2023 07:12 #6
par Xternel13
Réponse de Xternel13 sur le sujet Prise en main : questions sur les mesures
Ah ah, c'est bon, le principe de la rotation, je pense que j'ai compris ...et du coup cela est ok, j'ai bien inversé le signe de la sonde PowReso
En revanche, il y a qqe chose que je ne comprends pas
- PowReso : 430
- Pow PV : - 650
Je consomme donc ( normal, à cette heure là ) et pourtant j'ai un routage OutBal=400% vers le ballon d'EC....
Qui peut m'éclairer (à défaut de chauffer mon ballon)?
Merci
En revanche, il y a qqe chose que je ne comprends pas
- PowReso : 430
- Pow PV : - 650
Je consomme donc ( normal, à cette heure là ) et pourtant j'ai un routage OutBal=400% vers le ballon d'EC....
Qui peut m'éclairer (à défaut de chauffer mon ballon)?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
08 Mar 2023 07:32 #7
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Prise en main : questions sur les mesures
Christophe, capture d'écran de la page d'accueil s'il te plaît et photo de tes 2 pinces. Merci.