aide pour améliorer ma configuration MsunPV

Plus d'informations
20 Fév 2023 19:43 - 20 Fév 2023 19:44 #1 par nicoto94
aide pour améliorer ma configuration MsunPV a été créé par nicoto94
bonsoir a tous

- J ai installer ma pince ampèremétrique sur la phase entre le SSR et le ballon d eau chaude afin d avoir l Energie solaire routé vers mon ballon et l Energie du réseau envoyé vers mon ballon lors des marches forcées; es ce que mon installation est bien correct?
Aujourd'hui j ai uniquement le pourcentage routé; comment avoir l Energie consommé en W comme indiqué ci dessous?

- enfin j ai un schéma hydraulique et logique avec 1 ballon d eau et 1 radiateur ; je souhaiterai avoir la configuration avec 2 ballons d eau chaude + leurs sondes de température + 2 autres sondes de température (temp_ext , temp_garage)avec possibilité de couper le routage du ballon 2
Dernière édition: 20 Fév 2023 19:44 par nicoto94.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Fév 2023 05:54 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet aide pour améliorer ma configuration MsunPV

- J ai installer ma pince ampèremétrique sur la phase entre le SSR et le ballon d eau chaude afin d avoir l Energie solaire routé vers mon ballon et l Energie du réseau envoyé vers mon ballon lors des marches forcées; es ce que mon installation est bien correct?
Aujourd'hui j ai uniquement le pourcentage routé; comment avoir l Energie consommé en W comme indiqué ci dessous?

- enfin j ai un schéma hydraulique et logique avec 1 ballon d eau et 1 radiateur ; je souhaiterai avoir la configuration avec 2 ballons d eau chaude + leurs sondes de température + 2 autres sondes de température (temp_ext , temp_garage)avec possibilité de couper le routage du ballon 2

ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/759-petite-soufflante#5806

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Fév 2023 09:54 #3 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet aide pour améliorer ma configuration MsunPV

- J ai installer ma pince ampèremétrique sur la phase entre le SSR et le ballon d eau chaude afin d avoir l Energie solaire routé vers mon ballon et l Energie du réseau envoyé vers mon ballon lors des marches forcées; es ce que mon installation est bien correct?
Aujourd'hui j ai uniquement le pourcentage routé; comment avoir l Energie consommé en W comme indiqué ci dessous?

- enfin j ai un schéma hydraulique et logique avec 1 ballon d eau et 1 radiateur ; je souhaiterai avoir la configuration avec 2 ballons d eau chaude + leurs sondes de température + 2 autres sondes de température (temp_ext , temp_garage)avec possibilité de couper le routage du ballon 2

ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/759-petite-soufflante#5806

Désolé si je me suis mal exprimé....
J ai installé ma Pince ampèremétriques sortie 3 du M'Sun PV sur la phase connecté a mon ballon d eau chaudes, et aujourd'hui selon la configuration que je possède, j ai uniquement le pourcentage rooté...
Je souhaiterai avoir l énergie en Wh envoyé a mon Ballon d eau chaude aussi bien lors du rootage que lors de mes Marches forcées le soir via la réseau, comment puis procéder pour cette configuration ?

Enfin je souhaiterai remplacer mon schéma logique et hydraulique actuels qui est un ballon + un radiateur par 2 ballons d eau chaude+ plusieurs sondes de température diverses ?

En te remerciant par avance pour ton aide

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Fév 2023 10:10 #4 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet aide pour améliorer ma configuration MsunPV

j ai uniquement le pourcentage rooté...
Je souhaiterai avoir l énergie en Wh envoyé a mon Ballon d eau chaude aussi bien lors du rootage que lors de mes Marches forcées le soir via la réseau, comment puis procéder pour cette configuration ?

Deux choses à faire dans Msapp:

- modifier l'entrée ( et pas la sortie ) en changeant les parametres ( type, gain, position )
- si pas fait créer un compteur pour l'énergie envoyée vers le ballon

Si tu ne sais pas faire, poste ta config: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum


Enfin je souhaiterai remplacer mon schéma logique et hydraulique actuels qui est un ballon + un radiateur par 2 ballons d eau chaude+ plusieurs sondes de température diverses ?

En te remerciant par avance pour ton aide


Bien plus compliqué à réaliser.

ça te gene tant que ça d'avoir un radiateur à la place d'un ballon?
Tu verras qu'au bout d'un moment tu ne regarderas plus la visualisation graphique...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Fév 2023 10:30 #5 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet aide pour améliorer ma configuration MsunPV

- J ai installer ma pince ampèremétrique sur la phase entre le SSR et le ballon d eau chaude afin d avoir l Energie solaire routé vers mon ballon et l Energie du réseau envoyé vers mon ballon lors des marches forcées; es ce que mon installation est bien correct?
Aujourd'hui j ai uniquement le pourcentage routé; comment avoir l Energie consommé en W comme indiqué ci dessous?

- enfin j ai un schéma hydraulique et logique avec 1 ballon d eau et 1 radiateur ; je souhaiterai avoir la configuration avec 2 ballons d eau chaude + leurs sondes de température + 2 autres sondes de température (temp_ext , temp_garage)avec possibilité de couper le routage du ballon 2

ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/759-petite-soufflante#5806

Étant donné que pat a mis un logiciel pour modifier son schéma, et que ce routeur est paramètrable a souhait, j aimerai bien avoir deux ballons et par la suite rajouter un radiateur....
Mais dans le logiciel,je ne trouve pas le ballon identique au premier avec une résistance en bas et une sonde de température ?
Es ce normal, sachant que je n' ai rien de connecté, d avoir un rootage également vers le radiateur ?
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Fév 2023 11:40 #6 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet aide pour améliorer ma configuration MsunPV

Mais dans le logiciel,je ne trouve pas le ballon identique au premier avec une résistance en bas et une sonde de température ?

Clic droit > copier composant > coller

Es ce normal, sachant que je n' ai rien de connecté, d avoir un rootage également vers le radiateur ?


si la config comprend le radiateur, oui...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Fév 2023 12:00 - 21 Fév 2023 12:01 #7 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet aide pour améliorer ma configuration MsunPV

Mais dans le logiciel,je ne trouve pas le ballon identique au premier avec une résistance en bas et une sonde de température ?

Clic droit > copier composant > coller

Comment je peux changer la dénomination du ballon en remplaçant le numéro un par le numéro deux?
Il faut après que je change le schéma logique ?

Es ce normal, sachant que je n' ai rien de connecté, d avoir un rootage également vers le radiateur ?


si la config comprend le radiateur, oui...
Cela peut nuire à la performance du rootage vers mon ballon si les radiateur ne sont pas désactivé dans la config car j' ai également le radiateur bureau et la piscine qui influe du coup sur mon graphique ?
Comment puis je le désactiver ?
En te remerciant par avance
Dernière édition: 21 Fév 2023 12:01 par nicoto94.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Fév 2023 12:07 - 21 Fév 2023 12:08 #8 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet aide pour améliorer ma configuration MsunPV

Comment je peux changer la dénomination du ballon en remplaçant le numéro un par le numéro deux?

Clic droit > éditer composant. Cherche un peu...

Il faut après que je change le schéma logique ?


Pas besoin

Cela peut nuire à la performance du rootage vers mon ballon si les radiateur ne sont pas désactivé dans la config car j' ai également le radiateur bureau et la piscine qui influe du coup sur mon graphique ?


non

Comment puis je le désactiver ?


En mettant sur "libre" le type dans Solaires

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 21 Fév 2023 12:08 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Fév 2023 14:23 #9 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet aide pour améliorer ma configuration MsunPV

Comment je peux changer la dénomination du ballon en remplaçant le numéro un par le numéro deux?

Clic droit > éditer composant. Cherche un peu...

Il faut après que je change le schéma logique ?


Pas besoin

Cela peut nuire à la performance du rootage vers mon ballon si les radiateur ne sont pas désactivé dans la config car j' ai également le radiateur bureau et la piscine qui influe du coup sur mon graphique ?


non

Comment puis je le désactiver ?


En mettant sur "libre" le type dans Solaires

Ok merci pour ton retour et désolé de t avoir cassé la tête....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Fév 2023 21:49 #10 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet aide pour améliorer ma configuration MsunPV

Comment je peux changer la dénomination du ballon en remplaçant le numéro un par le numéro deux?
Clic droit > éditer composant. Cherche un peu...

Il faut après que je change le schéma logique ?

Pas besoin

Cela peut nuire à la performance du rootage vers mon ballon si les radiateur ne sont pas désactivé dans la config car j' ai également le radiateur bureau et la piscine qui influe du coup sur mon graphique ?

non

Comment puis je le désactiver ?

En mettant sur "libre" le type dans Solaires
Es ce normale que la jonction au ballon2 ne soit pas identique a celle du ballon1? Je te joins le fichier .sch si tu peux jeter un coup d œil si cela est good?Tu ne penses pas que je devrai également modifier le schéma logique afin d avoir les deux schémas mis a jour?En te remerciant par avanceBonne soirée

Fichier attaché :

Nom du fichier : mspv_2-2.txt
Taille du ficher :47 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.