choix du bon module
- wLz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 68
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Je te propose:
Qlq points à noter:
La sortie OnInv de la tempo est utilisée.
Le premier paramètre , RetOn, est à mettre à 1. Le deuxième, TimOff, tu mets ton temps d\'activation maxi, 120sec ici.
J\'ai mis un thermostat Ton/Toff dont le fonctionnement est inversé. En fait c\'est la tempo qui inverse la logique.
J\'ai donc renommé les paramètres. Le premier est la température de coupure, le deuxième, l\'activation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- wLz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 68
- Remerciements reçus 0
J\'en profite pour te signaler ce que je pense être une coquille dans la doc sur le module MOD_TMP_RN : \"Si le paramètre TimOff est différent de 0, la sortie reste à l’arrêt pendant le temps TimOn,
puis repasse à 1 ou Marche.\"
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Merci pour l\'erreur dans la doc.
Tu as quelle version de firmware/applis ? La 4.2.5 ?
Parce que pour moi ça fonctionne bien avec cette version mais ça devrait le faire aussi avec des versions + anciennes.
D\'ailleurs, RetOn peut rester à 0, ça marche de la même façon.
Je te mets le fichier de config de test, avec seulement Th1 (entrée sur S1, seuils 25 et 28°C) et Tmp1 (temps 0 et 10sec) activés:
Tu me dis si c\'est bon...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- wLz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 68
- Remerciements reçus 0
je suis en firmware v4.2.4e et msapp_424db
mais j\'ai téléchargé ton fichier .txt, remplacé l’extension par .conf et quand j\'ouvre et que je simule avec msapp425 j\'ai le fonctionnement suivant:
Quand S1>28°C : A2 est activée pendant 10s
Quand S1<25°C : A1 est activée et le reste jusqu\'a ce que S1 > 28°
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- wLz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 68
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
La sortie \"utile\" est sur A2.
Quelle valeur de température veux-tu avoir en seuil haut et bas ?
Parce que là tu ajoutes une condition qu\'il doit-être possible de résoudre en ajoutant un thermostat...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- wLz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 68
- Remerciements reçus 0
L\'anomalie constatée dans mon post #3, viens bien de la version de maspp, simu ok avec la v4.2.5
Pour info je bidouille le pilotage d\'un climatiseur, l\'idée est de descendre la température sous sa consigne mini en évitant le risque de prise en glace de l\'évaporateur et de faire des cycles d\'une durée \"correcte\" pour ne pas endommager le compresseur (démarrage trop fréquent ou temps de fonctionnement trop long)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Je tente une autre approche:
J\'ai remplacer la tempo par une tempo impulsion.
Le fonctionnement est simplement un thermostat avec consignes à 18 et 15°C pour les TOn et TOff, et une tempo anti court-cycle qui bloque la sortie le temps TimOff, après un arrêt de la clim dès qu\'elle passe au-dessous de la consigne de 15°C.
Je suppose que le seuil des 5°C dont tu parlais précédemment était pour éviter le givrage de l\'évapo ?
Je l\'ai supprimé vu que la consigne d\'arrêt est maintenant beaucoup + haute et ajustable.
Idem pour le temps maxi de fonctionnement, mais tu peux le remettre en ajoutant une deuxième tempo.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- wLz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 68
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- wLz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 68
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Ce que tu veux faire correspond au premier schéma, à moins que je t\'ai mal compris.
Il te faut juste changer les seuils et le temps de marche.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- wLz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 68
- Remerciements reçus 0
Concrètement si je prend 10° seuil bas et 20° seuil haut avec une tempoON de 10 min, la sortie est activée quand je dépasse 20° mais si au bout de 10 min elle est descendue à seulement 15°C, la sortie ne sera pas réactivée quand je vais re-dépasser les 20°.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.