Régulation solaire 2 récepteurs 22 Sep 2016 09:01 #1

  • yvesposiere
  • Portrait de yvesposiere
  • Hors ligne
  • Expert Boarder
  • Messages : 138
  • Remerciements reçus 7
  • Karma: 0
Bonjour tout le monde,

Je crois que je vais bientôt réussir obtenir ce que je voulais (je précise que mes rapports habituels avec la schématique, l'électronique et l'informatique sont assez lointains). Je posterais un schéma ici lorsque j'en serais définitivement satisfait.
Le cahier des charges:

Je dispose d'un champ de capteurs solaires, d'un ballon ECS et d'un ballon tampon chauffage (appelons le stock).
Je souhaite que la régulation permette de charger avec toutes les sécurités nécessaires le récepteur le plus froid afin d'augmenter le rendement des capteurs.
Je souhaite aussi pouvoir lorsque le chauffage n'est pas en route pouvoir forcer le régulateur à choisir le ballon ECS même s'il est plus chaud, toujours avec les sécurités nécessaires.
Je souhaite aussi pouvoir décharger automatiquement les calories du stock dans la chaudière en été si ce dernier monte au delà d'une certaine température.

Yves
Dernière édition: 23 Sep 2016 00:34 par yvesposiere. Raison: Fausse solution
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Régulation solaire 2 récepteurs 23 Sep 2016 00:30 #2

  • yvesposiere
  • Portrait de yvesposiere
  • Hors ligne
  • Expert Boarder
  • Messages : 138
  • Remerciements reçus 7
  • Karma: 0
Bonsoir Patrick et tout le monde,

C'est une question plutôt pour Patrick je pense :whistle: . Avec la configuration que j'ai mis ci dessous, j'ai un petit soucis.

Lorsque le ballon ECS est à température ( réglage MaxStoc à 60° sur le module Solaire ECS), le module
Solaire Stockbis est activé. Hors, je me retrouve avec deux modules activés puisque Solaire ECS est toujours actif
même si en surchauffe. Dans ce cas, comment le maxisun choisi la référence entre celle de Solaire ECS et celle de Solaire Stockbis?

Visiblement dans mon cas, il choisi le module Solaire ECS, :evil: ce qui ne m'arrange pas mais je ne comprend pas pour quelle raison.

Je peux me sortir de ce problème en ajoutant un thermostat mais je préfère comprendre pourquoi cette solution ne fonctionne pas :angry: .

Ps: il n'y a aucun caractère d'urgence à cette question.
Pièces jointes :
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Régulation solaire 2 récepteurs 23 Sep 2016 13:46 #3

  • patrick
  • Portrait de patrick
  • Hors ligne
  • Administrateur
  • Messages : 1158
  • Remerciements reçus 51
  • Karma: 14
Bjour Yves,

Apparemment il y a un bug au niveau des modules solaires.

Normalement quand on dépasse les seuils de surchauffe ou qu'on est en dessous des seuils mini capteurs ou antigel, la sortie circulateur est mise à l'arrêt et la sortie validation passe sur off.
Tout ça fonctionne bien avec des sorties TOR mais pas avec les sorties en PWM.

Il y a peut-être aussi une différence entre la simulation et le Maxisun réel.

Je regarderai ça à tête reposée dans la soirée...
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Régulation solaire 2 récepteurs 23 Sep 2016 15:43 #4

  • patrick
  • Portrait de patrick
  • Hors ligne
  • Administrateur
  • Messages : 1158
  • Remerciements reçus 51
  • Karma: 14
Bug corrigé.
Voir ici:
ard-tek.com/index.php/forum/news/198-mis...rmware?start=30#2312

Du coup, le seuil de la sortie "antigel" réglé à 90°C te bloque tout le module, ce seuil fait partie des sécurités et tant que tu es en-dessous le circulateur est à l'arrêt.

Il faudra que tu fasses la fonction autrement, thermostat par exemple.
Dernière édition: 23 Sep 2016 15:48 par patrick.
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Régulation solaire 2 récepteurs 23 Sep 2016 22:39 #5

  • yvesposiere
  • Portrait de yvesposiere
  • Hors ligne
  • Expert Boarder
  • Messages : 138
  • Remerciements reçus 7
  • Karma: 0
Salut,

Merci Patrick, rapide comme l'éclair :woohoo:
Je viens de tester rapidement, ça marche bien maintenant. Par contre, dis moi si je me trompe, mais les sécurités surchauffe et antigel ne sont pas reliées en interne? Je pensais que si. Ce n'est pas grave, c'est juste un fil à ajouter.
Je testerais plus longuement demain.
Bonne soirée

Yves
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Régulation solaire 2 récepteurs 23 Sep 2016 23:34 #6

  • patrick
  • Portrait de patrick
  • Hors ligne
  • Administrateur
  • Messages : 1158
  • Remerciements reçus 51
  • Karma: 14
En interne, les sécus surchauffe, mini capteurs et antigel bloquent la sortie circulateur à l'arrêt, ce qui est le fonctionnement "classique" de la plupart des régulations solaire du commerce.

Maintenant si tu veux le forcer sur On, comme tu l'as compris, il suffit d'ajouter un fil entre une de ces sorties sécurité et la sortie circulateur ou le label correspondant à celui-ci.

L'avantage de ces liaisons internes, c'est qu'elles n’agissent pas sur les commandes venant d'autres modules (sauf pour les sorties surchauffe et antigel qui devraient être prioritaires mais pas testé depuis longtemps :blink: ).

À contrario, si tu fais une liaison externe, elle sera pris en compte par tous les autres modules présents sur le schéma, par l'intermédiaire des combinaisons "OU" ou "ET" du calcul global de l'état des sorties.
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Régulation solaire 2 récepteurs 24 Sep 2016 09:16 #7

  • yvesposiere
  • Portrait de yvesposiere
  • Hors ligne
  • Expert Boarder
  • Messages : 138
  • Remerciements reçus 7
  • Karma: 0
Bonjour,

J'ai fais un test ce matin, avec seulement un module solaire. Les sécurités n'agissent pas sur le circulateur placé en sortie :(
J'espère que ce n'est pas moi qui fait une erreur?
Je te joins les fichiers test

Yves
Pièces jointes :
Dernière édition: 24 Sep 2016 09:21 par yvesposiere. Raison: oubli pièces jointes
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Régulation solaire 2 récepteurs 24 Sep 2016 09:39 #8

  • patrick
  • Portrait de patrick
  • Hors ligne
  • Administrateur
  • Messages : 1158
  • Remerciements reçus 51
  • Karma: 14
Bjour,

Tu as bien installé la version "C" de MSApp 424 ?

Parce que chez moi ça marche: coupure du circu avec capteurs > 100°C ou T_ECSH > 60°C. Reprise qd ces températures redescendent de 2°C.
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Régulation solaire 2 récepteurs 24 Sep 2016 09:44 #9

  • yvesposiere
  • Portrait de yvesposiere
  • Hors ligne
  • Expert Boarder
  • Messages : 138
  • Remerciements reçus 7
  • Karma: 0
Mince,

Désolé de t'avoir fait perdre ton temps. J'ai bien installé la version c, mais le lien que j'ai utilisé ce matin pour la lancer pointait toujours vers la a. :oops:

Yves
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Régulation solaire 2 récepteurs 28 Sep 2016 10:17 #10

  • yvesposiere
  • Portrait de yvesposiere
  • Hors ligne
  • Expert Boarder
  • Messages : 138
  • Remerciements reçus 7
  • Karma: 0
Bonjour,

Voilà le schéma définitif, il me convient comme ça en fonctionnement.

Yves
Pièces jointes :
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Régulation solaire 2 récepteurs 28 Sep 2016 10:54 #11

  • yvesposiere
  • Portrait de yvesposiere
  • Hors ligne
  • Expert Boarder
  • Messages : 138
  • Remerciements reçus 7
  • Karma: 0
Et avec la gestion de l'appoint:

-Priorité à l'appoint bois (les calories sont puisées dans le ballon tampon si sa température est suffisante). On peut choisir plusieurs
températures de consigne.
-Si le ballon tampon est trop froid, la résistance électrique prend le relais le soir. Un compteur permet de connaitre la durée de fonctionnement de la résistance.

Yves
Pièces jointes :
Dernière édition: 28 Sep 2016 10:55 par yvesposiere. Raison: Oubli