Piloter VMC double fux
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3114
- Remerciements reçus 480
Il semblerait que ça corresponde à la doc du lien ci-dessus: connecteur 3 pts pour phase/neutre/terre, et 4 pts basse tension isolés pour +10V/entrée 0-10V ou pwm/masse/sortie tacho.
Mais à mon avis c'est une version spéciale. Le "truc" noir en plastique sous le circuit ressemble à un capteur (de pression ?) et de plus sans rien branché sur l'entrée 0/10V le ventilateur ne devrait pas tourner.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Troglo
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 213
- Remerciements reçus 5
Voilà plus de photos dl.free.fr/gieqdSg1J
Sinon, comme tu dis, ce doit être un modèle spécial car je n'ai rien trouvé sur le site du fabriquant de moteur.
Edit : La doc de ce modèle est très proche du mien au niveau du visuel : img.ebmpapst.com/products/manuals/R3G160AK0101-BA-ENG.pdf
Et si je comprends bien, le truc noir sert à compter les tours. L'info est dispo sur le fil blanc n°4 Tacho comme tachymètre non ?
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3114
- Remerciements reçus 480
Sinon la doc qui tu cites correspondrait bien. Le seul truc qui me chiffonne c'est le pont manquant entre les broches 2 et 3 pour le bloquer en vitesse max, comme ici en haut à gauche:
Il faudrait pouvoir suivre le circuit partant de la broche 2 pour voir si il n'y aurait pas une résistance optionnelle soudé quelque part.
Sinon tu peux aussi mesurer si tu as bien 10V entre 1 et 3 et quelle est la tension sur la broche 2.
Normalement cette partie est isolée mais prudence quand même.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Troglo
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 213
- Remerciements reçus 5
Merci Patrick
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Troglo
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 213
- Remerciements reçus 5
Alors ça y est j'ai pu faire les mesures au boulot.
Il y a bien 10V entre 1 et 3 par contre il n'y a pas de tension entre 1 et 2.
Du coup je peux brancher ça sur le Maxisun ? ou sur un variateur externe ?
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3114
- Remerciements reçus 480
En regardant à nouveau les photos de ta carte de VMC, je viens de voir qu'il manquait plein de composants autour de ces broches de commande. Entre-autre l'optocoupleur d'entrée, il y a bien son emplacement mais rien soudé dessus !
Je pense donc t'avoir donné de faux espoirs parce-que du coup retour à la case départ.
Si tu veux quand même essayer, branche un potentiomètre comme sur le schéma ci-dessus: un côté sur la broche 1, l'autre sur la 3 et le curseur sur la 2.
De toutes-façons tu n'as pas encore de sorties basse-tension 0/10V sur le Maxisun. Les sorties PWM actuelles sont sur le secteur et il ne faut donc surtout pas les brancher sur une entrée de ce type, sinon ça crame !!!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Troglo
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 213
- Remerciements reçus 5
J'ai branché un potentiomètre de 10Kohm et ça ne change rien. Tant pis.
Merci beaucoup Patrick pour le temps consacré
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3114
- Remerciements reçus 480
Dommage...
Je te dirais bien de tester l'alimentation (230V) de ton ventilo sur une sortie relais statique (en 230V) en PWM 5Htz, mais connaissant un peu ton habitation et son silence de cathédrale, le bruit supplémentaire engendré risque bien d'être assez vite insupportable.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Troglo
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 213
- Remerciements reçus 5
Je vais essayer ça
Donc je branche directement la phase et le neutre du ventilo sur la sortie A1.
Je paramètre la sortie en PWM 5 Hz.
Et je commande la sortie avec un module de commande, c'est ça ?
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3114
- Remerciements reçus 480
Oui c'est ça pour ce qui est des branchements et de la configuration de la sortie mais pour avoir un pilotage de celle-ci de 0 à 100% il te faut passer par un thermostat différentiel en n'oubliant pas de cocher le bouton "analog" juste à droite du "type".
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Troglo
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 213
- Remerciements reçus 5
Est il possible de choisir directement le pourcentage ?
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3114
- Remerciements reçus 480
En simulation c'est + facile à tester mais pas évident que ça ne mette pas le bazar sur l'installation déjà branchée.
Ou sinon tu mets 2 entrées sonde (virtuelles) inutilisées en entrée de ton thermo-diff pour éviter de trop perturber le reste. Normalement quand tu démarres la simulation toutes les sondes sont par défaut à 20,0°C.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Troglo
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 213
- Remerciements reçus 5
je vais remettre ça à plus tard, il faut que je me m'occupe du PC de ma douce qui vient de rendre l'âme
Un portable Asus de 2005... RIP mais les données sont sauves
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
gros déterrage de post mais je voudrais piloter une VMC DF directement avec le MS... est-ce que c\'est possible d\'alimenter des moteurs à courant continu (24v?) avec le MS? de faire varier leur vitesse?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3114
- Remerciements reçus 480
Il me faudrait savoir quel modèle/marque de VMC il s\'agit.
À priori, les moteurs de VMC en basse tension sont des moteurs brushless (sans balais) avec leur électronique incorporée ou pas.
Donc sans entrée de commande spécifique pour faire varier la vitesse ça risque d\'être difficile...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.