Sondes

Plus d'informations
04 Oct 2014 14:31 #1 par jeje
Sondes a été créé par jeje
Bonjour,

Comment peut on corriger la valeur d'une sonde ?

Par exemple : lui enlever 1,5°C

A +

Jérôme

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Oct 2014 08:38 - 05 Oct 2014 08:45 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sondes
Bonjour,

Dans MSApp:

Avant tout, faire une lecture du Maxisun pour être sûr de partir sur les valeurs déjà dans sa mémoire

  • Onglet "Outils" > cadre "Contrôle modifications système" => identifiant: expert, mdp: 32768
  • Cocher "Modifier système" dans le menu "Préférences"
  • Onglet "Entrées/Sorties" > cadre "Calibration" => Cocher "Zéro"
  • Sélectionner la sonde à modifier dans le cadre "Sélection" et modifier son zéro
  • Une fois l'opération terminée, décocher "Zéro" et enregistrer dans la mémoire du Maxisun (tout cocher dans "Préférences") et dans un fichier
  • Tout décocher dans MSApp sauf "Connexion Auto"

Cette manip peut se faire en USB ou par le réseau.
Dernière édition: 05 Oct 2014 08:45 par patrick.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Oct 2014 09:26 #3 par jeje
Réponse de jeje sur le sujet Sondes
Bonjour,

Merci, tout semble ok sauf que sur l'afficheur "T_Solair" est devenu "T_Solairöÿ\".

ça fait un peu Russe ? ;)

A+

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Oct 2014 09:36 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sondes
Et là ça va mieux ? :whistle:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Oct 2014 10:48 #5 par jeje
Réponse de jeje sur le sujet Sondes
OK, il faut juste que je me souvienne que c'est 7 caractères maxi et non 8 ... :oops:

merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Fév 2016 18:16 #6 par michel
Réponse de michel sur le sujet Sondes
Bonjour tous
J'ai un problème de calibration sur mes sondes,surtout une qui me donne une même T° sur les capteurs à basse T° qu'une autre située pareillement et qui par contre lorsque on arrive autour des 70,80° à 10 à 15° d’écart :unsure:

Pour les autres qui demandent un petit ajustement je trouve :outils,calibration des sondes ,identifiant,mdp,mais ou se trouve ensuite le menu préférences ?

Merci pour vos réponses :)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Fév 2016 18:35 #7 par Troglo
Réponse de Troglo sur le sujet Sondes
Bonsoir,
Dans Msapp, dans le menu tout en haut entre "Transfert" et "Aide" ;)

Jérôme

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Fév 2016 19:00 #8 par michel
Réponse de michel sur le sujet Sondes
Bon sang,mais c'est bien sur! :S :whistle:

Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Fév 2016 19:26 #9 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sondes
Bonsoir Michel,

D'après les symptômes, il faut que tu modifies le gain pas le zéro.
Cad, même procédure que ci-dessus mais en cochant "Gain".

D'après les paramètres de calibration de ton Maxisun indiqués sur ta facture, toutes les entrées sondes devraient avoir leurs gains à 0, ou 4700 si tu as fait une maj vers les toutes dernières versions.

En faisant varier ces valeurs dans MSApp tu as le résultat en temps réel sur l'afficheur du Maxisun ou sur la page web correspondante (Accueil).

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Fév 2016 20:17 #10 par michel
Réponse de michel sur le sujet Sondes
OK,merci Patrick

je n'ai pas fait de MAJ, tout est à zero,je vais faire des essais

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena