double arrivées depuis les panneaux solaires
- manu44000
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
mes panneaux sont groupés sur deux lignes différentes, cela posera t'il un problème pour mesurer la production, car sur les schémas, je ne vois qu'une seule sonde dédiée au relevé de la production photovoltaïque. S'il est possible d'attribuer deux sondes au relevé de la production, y a t-il une distance à respecter entre les deux sondes(et les câbles au niveau des sondes) pour éviter des interférences dans la lecture ?
d'autres parts, je suis en triphasé, pas de problème à ce niveau ?
Merci pour votre aide !
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- thib8324
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 26
- Remerciements reçus 1
Pour moi pas de problème pour mesurer la prod total avec 2 CT car dans le MsunPv, tu peux avoir une entrée qui est l'image du CT A+ CT B (en mono). Par contre je me pose plus de question ton installe triphasé. Coté PV, chaque voix arrive en mono ou en tri ? Si tu est en mono, tu réinject sur 2 phase sur 3 ?
le problème si tu est en tri c'est qu'il te faudrait 3 TI pour la mesure de la conso EDF et 3 pour la prod PV. Hors le MsunPV en a que 4. Par contre tu peux comme faire du routage solaire (car il te faut que la mesure de la conso EDF) mais tu ne pourra pas avoir la prod PV (sauf si tu rajoute un deuxieme MsunPv juste pour le monitoring).
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3115
- Remerciements reçus 480
Les MSPV ne fonctionnent pas en triphasé.
Ce n'est pas un problème de nombre d'entrées, mais le fait qu'ils mesurent la tension d'une seule phase.
Donc si tu veux mesurer des puissances/énergies sur les 3 phases il te faut mettre 3 routeurs.
J'ai 1 ou 2 clients qui ont fait ça mais je n'ai eu aucun retour pour savoir si ça fonctionne ou pas.
De plus ça ne sera pas parfait, voir ici : forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?p=592638#p592638 ou là: forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?p=611068#p611068 (c'est moi strap!)
J'ai en projet de sortir un MSPV tri depuis au moins 6 mois, mais jamais assez de temps à y consacrer...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- manu44000
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Merci pour vos réponses !
Je viens de voir un schéma de montage pour un routeur où il est indiqué que la sonde pour la consommation ENEDIS peut être posée ou sur la phase, ou sur le neutre. Sauf erreur de ma part, il n'y a qu'un neutre en triphasé, du coup si je place la sonde sur le neutre, ça pourrait fonctionner ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- manu44000
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Bonjour Manu,
(...)
J'ai en projet de sortir un MSPV tri depuis au moins 6 mois, mais jamais assez de temps à y consacrer...
Dans ce cas là, je vais peut-être patienter pour avoir un montage avec un routeur adapté au triphasé, il n'y a pas d'urgence absolue !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- manu44000
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Bonjour Manu,
(...)
J'ai en projet de sortir un MSPV tri depuis au moins 6 mois, mais jamais assez de temps à y consacrer...
Bonjour, avez-vous pu vous pencher sur la réalisation d'un routeur pour du triphasé ?
Manu
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jeje26
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 89
- Remerciements reçus 4
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3115
- Remerciements reçus 480
Non, tjs rien fait pour une version tri mais c'est un projet que je devrais relancer prochainement...
@Jérôme, non ça ne fonctionne pas en mettant une pince sur le neutre, sinon ça serait trop facile !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lilde
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicard
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 2
- Remerciements reçus 0
(injection sur 1 phase)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- manu44000
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Des nouvelles de la version triphasé ?
Bonne année à tous !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- manu44000
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Je suis toujours intéressé par une version triphasé du routeur ! avez-vous des nouvelles ?
Bonne vacances à tous !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- manu44000
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3115
- Remerciements reçus 480
J'y ai passé qlqs jours dessus au début de l'été mais tjs rien à proposer.
La partie mesure des puissances en tri devrait fonctionner, il reste juste un peu de boulot pour adapter les sorties en tri aussi.
J'ai un presque voisin (~10kms) qui m'a proposé de faire des essais chez lui mais pas encore eu le temps d'y passer.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- manu44000
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Merci pour votre réponse !
c'est une super nouvelle ! dans mon cas, ça serait une arrivée en tri, mais alimentation d'un ballon d'eau chaud monophasé. Mais je suppose qu'une sortie en tri permettrait d’alimenter un ballon monophasé en ne reliant qu'une seule phase ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.