Sondes et longueur de fil...

Plus d'informations
18 Mar 2014 16:58 #1 par Troglo
Sondes et longueur de fil... a été créé par Troglo
Bonjour à tous,

Il y a t il une longueur maxi pour les fils de sondes KTY ou PT1000 ?
Quel est le type de fil le mieux adapté pour éviter les parasites ou je ne sais quoi d'autre qui pourrait perturber le signal ?

Jérôme

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Mar 2014 18:44 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sondes et longueur de fil...
Salut Jérôme,

Il n'y a pas vraiment de longueur maxi, ça dépend de la résistance du câble de liaison et donc de sa section, et des sources de parasites électriques environnants... Je pense qu'au fond de ton terrier tu ne dois pas trop être embêté de ce côté là ! :lol:

En gros:
20/25m ne posent pas de problèmes particuliers avec du câble réseau blindé (en GSB). Comme il a 4 paires, tu peux relier 4 sondes indépendantes, ou 6 sondes en employant une paire pour les communs/masses.

Relier le blindage à la terre seulement d'un côté du câble, de préférence côté sondes.

Si tu veux plus de longueur tu peux connecter plusieurs paires en parallèle pour baisser la résistance.

Si tu n'as que du câble non blindé sous la main il vaut mieux ne pas dépasser 10/15m, mais tout ça est à essayer suivant l'environnement.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Mar 2014 19:27 #3 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sondes et longueur de fil...
Je profite de ce sujet pour une petite photo:



En haut une PT1000 classique 6x50mm câble silicone 200°C, pour doigt de gant.
À droite une KTY version "nue", à souder sur fils ou câble ou à raccorder avec un domino.
À gauche une KTY version bornier, à visser au bout du câble de liaison.

Ces deux types de KTY sont bien adaptés pour mesurer des températures d'air: ambiance, extérieur (dans un boîtier étanche), entrées/sorties VMC, serre...
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Mar 2014 19:40 #4 par Troglo
Réponse de Troglo sur le sujet Sondes et longueur de fil...
Pour les parasites, effectivement, je suis tranquille B) Même le portable ne capte plus le réseau ! :lol:
Merci pour les infos et les photos.
Avec 25 m j'ai du rab, la plus longue va faire 23m !!!

Jérôme

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mar 2014 12:20 #5 par ced31
Réponse de ced31 sur le sujet Sondes et longueur de fil...

patrick écrit: Je profite de ce sujet pour une petite photo:



En haut une PT1000 classique 6x50mm câble silicone 200°C, pour doigt de gant.
À droite une KTY version "nue", à souder sur fils ou câble ou à raccorder avec un domino.
À gauche une KTY version bornier, à visser au bout du câble de liaison.

Ces deux types de KTY sont bien adaptés pour mesurer des températures d'air: ambiance, extérieur (dans un boîtier étanche), entrées/sorties VMC, serre...


Salut Patrick,

Pour mettre ma sonde KTY à l'extérieur, elle débouchera du lambris sous une petite avancée de toiture (40cm). Dans quel type de boitier je peux mettre ça? Si possible discret et blanc... Le côté étanche n'est pas indispensable, je pense, vu que c'est sous l'avancée de toit.

Merci et A+
Cédric

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mar 2014 13:02 #6 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sondes et longueur de fil...
Bonjour Cédric,

Tu peux trouver toutes sortes de boîtiers de dérivation, étanches ou pas, dans les grandes surfaces de bricolage. En général ils sont gris. :(
Il te faut surtout faire attention à "la goutte d'eau", cad faire une boucle en faisant sortir le câble par le bas du boîtier, le faire descendre de quelques cms et remonter pour partir sous tes lambris.

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mar 2014 13:08 #7 par ced31
Réponse de ced31 sur le sujet Sondes et longueur de fil...
OK merci.

Je vais voir si je ne trouve pas une solution plus esthetique...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mar 2014 16:17 #8 par Troglo
Réponse de Troglo sur le sujet Sondes et longueur de fil...
Bonjour,
Sinon il y a peut être moyen de glisser la sonde dans un tube en cuivre ou en inox, de remplir de pâte conductrice de chaleur et de fermer avec du silicone ou de l'araldite.
C'est ce que je vais essayer.

Jérôme

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mar 2014 19:43 #9 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sondes et longueur de fil...
@ Cédric, si tu as une bonne isolation derrière, que la sonde ne soit pas trop influencée par la température de la maison, tu peux carrément la coller sur le lambris face intérieure, ou bien la monter dans un petit boîtier de dérivation encastré pour placo:



Essaie quand même d'avoir un minimum d’étanchéité ne serait-ce que pour éviter que la sonde reste humide trop longtemps et que des insectes ne viennent y faire leur nid.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Mar 2014 22:19 #10 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Sondes et longueur de fil...
Bsoir a tous,

Pour la sonde de T° ambiante dans la maison a base de KTY:
Je peux la noyée ds le plâtre qui recouvre une cloison intérieure en brique ou pas ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Mar 2014 07:29 #11 par ced31
Réponse de ced31 sur le sujet Sondes et longueur de fil...
Bonne idée :cheer: Pour l'isolation, c'est tout bon.

Merci!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Mar 2014 08:44 - 20 Mar 2014 08:46 #12 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sondes et longueur de fil...
Bonjour Thierry,

Noyée noyée je ne suis pas pour, je mettrais au moins un petit boîtier comme ci-dessus (diam: 45mm / ref: Legrand 089346) histoire de pouvoir changer la sonde au cas où.

Si vraiment tu ne peux pas faire autrement, il faut que tu l'isoles électriquement avec un bout de gaine thermoretractable sur chaque fil, un peu de mastic silicone là-dessus et un autre bout de gaine de + gros diamètre pour recouvrir le tout.
Dernière édition: 20 Mar 2014 08:46 par patrick.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Mar 2014 15:32 #13 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Sondes et longueur de fil...
Je suis en train de penser... attention aussi qu"elle soit suffisamment ventilée sinon en été elle va mesurer la température des combles !!!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Mar 2014 22:26 - 20 Mar 2014 22:28 #14 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Sondes et longueur de fil...
ben disons que esthétiquement parlant la boite de dérivation au mur du salon ça le fait moyen :unsure:
Je vais noyer tt ca ds le platre. la sonde est déjà étanche (sika+gaine thermo). Pr le changement on verra bien.

Et pr la mesure de temp, je vais pas avoir trop de retard ?
Dernière édition: 20 Mar 2014 22:28 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Mar 2014 05:39 #15 par Troglo
Réponse de Troglo sur le sujet Sondes et longueur de fil...
Si c'est du plâtre à prise rapide, tu n'aura pas trop de retard !!! :lol: :P