Problème zéro injection

Plus d'informations
08 Mai 2026 15:29 #1 par jd65350
Problème zéro injection a été créé par jd65350
Bonjour, Bientôt 1 an que j'ai acheté le Msunpv avec 2 relais. J'en étais très content encore merci. Cependant aujourd'hui, sans savoir pourquoi je réinjecte sur le réseau. Il me semble que le routeur ne fonctionne plus. Les 2 sorties sur le chauffe-eau et le radiateur sont bien vertes mais il n'y a pas de consommation du coup ça réinjecte le surplus.
Merci de m'aider. Cordialement.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Mai 2026 15:37 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème zéro injection
Bonjour

Si ton ballon est chaud son thermostat a sûrement coupé, idem pour ton radiateur?

Si c'est le cas, le routeur essaie de routeur sur des sorties sur lesquelles il n'y a plus rien, d'où les 400% et l'injection.

Pour le ballon, tu peux peut être le régler un poil plus haut avec la vis de réglage du thermostat, idem pour le radiateur.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Mai 2026 16:19 #3 par jd65350
Réponse de jd65350 sur le sujet Problème zéro injection
Re-bonjour, Mon radiateur est froid et il ne fait pas très chaud dans la maison. Les 2 Leds sont vertes donc devraient bien piloter le cumulus et le radiateur. On le voit sur la synoptique de la capture d'écran. Par contre, ça ne chauffe pas et ça injecte le surplus sur le réseau. Je ne comprends pas pourquoi.
Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Mai 2026 17:13 #4 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème zéro injection
Rebonjour

Si tu n'as touché à rien, j'en déduis que tout fonctionnait au moins hier. Néanmoins si tu as touché, qu'as tu fait?

Par contre:
1) Tu te connectes sur le Point d'accès du routeur(192.168.4.1) et non pas à une adresse de ta box, donc pas accès à internet, ceci expliquant sûrement pourquoi ton screen n'indique pas la même heure que ton téléphone.
Il faudra que tu termines la phase d'installation.

2)Sur ton screen, les voyants sont verts car ton routeur ne voit pas sur quoi router, cela expliquant les 400% et l'injection.

3) Eteint électriquement ton routeur et regarde à nouveau ce qu'il se passe.

4) Si les 2 voyants sont verts, c'est que les SSr Ballon et radiateur ont leur Led allumées rouge. Vérifie, OUI ou NON.

5)Tu n'as rien de disjoncté au tableau??? Le radiateur est bien allumé???

6)Si cela ne marche toujours pas, refait un screen de la page d'accueil ainsi que du haut de la page System (afin de vérifier les versions).

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Mai 2026 15:57 #5 par jd65350
Réponse de jd65350 sur le sujet Problème zéro injection
Bonsoir,
Alors ce soir je ne comprends plus rien.
Oui le MsunPV n'est pas connecté sur ma box car le tableau est trop loin.
Aujourd'hui j'ai injecté 7600 Wh.
Les 2 relais s'allument bien en rouge quand les 2 leds vertes sont allumées.
Si il n'y a que le ballon c'est à dire que je ne produit pas suffisamment alors ça marche bien, injection zéro. Par contre si il y a plus de production la led verte s'allume, la rouge du relais aussi, il y a 200V en sortie que j'ai contrôlé mais si je branche le radiateur il ne chauffe pas. Si je le branche sur une prise il chauffe. Il y a 200V en sortie relais et ça ne chauffe pas.
J'ai remarqué que le % de sortie ECS ou Radiateur est identique en permanence ce qui est bizarre car sur l'ECS je n'étais pas à 400%.
Merci de m'aider, je te joins tous les sreens demandés.
Merci encore.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Mai 2026 16:30 #6 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème zéro injection
Bonsoir.

1) ton radiateur a t il déjà fonctionné?
Est ce bien un radiateur avec thermostat mécanique ?

2)note la valeur de Powreso.
Puis appuie sur Manurad.
Releve la nouvelle valeur de Powreso.
Fais un screen avant et après l'appui sur Manurad.
Ton radiateur a t il chauffé avec Manurad?

3) pour tester le SSR.
Le mieux étant de vérifier ce soir, sans production pour interférer.

Manurad et Manubal éteint.
Voyant rouge SSR éteint.
Entre 1 du SSR et neutre 230v
Entre 2 du SSR et neutre 0v

Manurad allumé, SSR led rouge allumée.
Entre 1 du SSR et neutre 230v
Entre 2 du SSR et neutre 230v.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Mai 2026 16:45 #7 par jd65350
Réponse de jd65350 sur le sujet Problème zéro injection
Bonsoir,
Oui mon radiateur fonctionne bien et est à thermostat mécanique.
Alors Powreso ne varie pas quand je passe de autorad à Manurad. Mon radiateur ne chauffe pas.
Pour le SSR j'ai bien 230V led rouge éteinte entre borne1 et neutre et 0 borne 2 et neutre.
Si je passe en Manurad, led rouge allumée, j'ai la même chose 0V borne 2 et neutre et 230V borne 1 et neutre.
Du coup c'est le SSR du radiateur qui est mort ?
Merci pour ton aide.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.