Calibrer une sonde

Plus d'informations
18 Oct 2017 21:19 #1 par thierry y
Calibrer une sonde a été créé par thierry y
Bonjour,
je ne trouve pas la manipulation pour calibrer une sonde. Comment fait s'il vous plait?je doit abaisser la valeur de ma sonde d'ambiance KTY de 1°C environ a 23°C
ps c'est grisé dans msapps.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Oct 2017 23:09 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Calibrer une sonde
Bonjour Thierry,

La réponse ici: ard-tek.com/index.php/forum/applications...ndes-dans-msapp#2044

Si tu as une version de firmware un peu ancienne (avant 422 ???) le zéro des sondes est plutôt autour de 0 ald 4700.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Oct 2017 19:05 #3 par thierry y
Réponse de thierry y sur le sujet Calibrer une sonde
merci beaucoup patrick
c'est bizarre mais le moteur de recherche du forum ne me renvoi pas ce post en resultat lorsque je cherche calibrage...

je suis en version 4.2.4d donc ca devrait le faire sans souci. j'ai recupéré un thermometre etalonné au boulot, je vais doc passer toute mon install au crible et en profiter pour preparer la motorisation du bypass du puit canadien.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena