comportement du circulateur de chauffage plancher

Plus d'informations
20 Fév 2017 00:12 #1 par Tarassac
Bonjour à tous,

Je suis silencieux ( pour l'instant ) donc tout va bien avec le MS !!

Mais j'aurai voulu savoir ce que j'ai ou pas coché pour ceci;

Quand il y a un certain delta entre la température demandée et la temp ambiante
par exemple demandé 22° et temp ambiante 23.5 ou 24° le circu chauffage
s'arrête ? pourtant en général dans les PL CH la vanne se ferme mais le circu
continue à tourner ? non ?
Par contre je n'ai pas réussi à savoir exactement le delta de l'arrêt !
Alors une réponse ? c'est peut-être fait exprès ?

Merci à tous,

Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Fév 2017 09:05 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet comportement du circulateur de chauffage plancher
Bonjour Hervé,

Si je reprends la doc:

Le régulateur permet les conditions de mise à l’arrêt suivantes :

1. Si la température ambiante est supérieure au paramètre de consigne ambiance (ConsAmb) + DTStop
2. Si la température extérieure moyenne est supérieure au paramètre T_Stop
3. Si la température du circuit Départ calculée est inférieure au paramètre T_Stop
4. Si la température du circuit Départ calculée est inférieure à la température ambiante réelle + DTStop

Dans tous les cas, l'hystérésis fixe est de +/-0,5°C centré.

On notera que pour les options 2) et 3) le paramètre ''TStop'' représente une température absolue => température d'arrêt = TStop.
Pour les options 1) et 4) le même paramètre devient ''DTStop'' et représente une température relative => température d'arrêt = ConsAmb + DTStop ou T_Amb + DTStop.

Les conditions 3) et 4) sont intéressantes car elles prennent en considération aussi bien la température extérieure que la température ambiante (si un capteur est utilisé) pour le calcul de la température de mise à l'arrêt du chauffage.


Sous réserve que je n'ai pas fait de modifications depuis, mais je ne pense pas.

Regardes quelles valeurs ont les paramètres "Mod_Stop" et "T_Stop" (ou "DT_Stop") dans le module chauffage, dans Kicad. Le premier devrait avoir une valeur de 1 à 4.

Ou, + parlant, vérifies ces valeurs avec MSApp.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Fév 2017 12:30 - 20 Fév 2017 12:31 #3 par Tarassac
Réponse de Tarassac sur le sujet comportement du circulateur de chauffage plancher
Bonjour et merci Patrick !

Bon, je vais regarder ça ! mais il faut dire que ça ne me gène pas trop non plus !
mais comme le circu ne s'arrête pas tout le temps, je me posais la question !

Maintenant je suis moins bête et je vais voir ce qu'il y a dans le MS !!

Merci à toi !

Hervé

heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!