bonjour,
mes panneaux et les micro onduleurs (aps ds3l) sont à 50m du msun.
au niveau du 230v des micro onduleurs j'ai branché une caméra et un répéteur...
comment la pince branchée sur la phase de l'arrivée des panneaux analyse-t-elle la consommation de la caméra et du répéteur, car elle est sensée analyser une production et non une consommation ?
ci-joint un dessin bien pourri de l'installation...
merci pour la réponse
Alain
mes panneaux et les micro onduleurs (aps ds3l) sont à 50m du msun.
au niveau du 230v des micro onduleurs j'ai branché une caméra et un répéteur...
comment la pince branchée sur la phase de l'arrivée des panneaux analyse-t-elle la consommation de la caméra et du répéteur, car elle est sensée analyser une production et non une consommation ?
ci-joint un dessin bien pourri de l'installation...
merci pour la réponse
Alain
Pièces jointes :
Dernière édition: 08 Sep 2024 16:43 par Defaliz.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 414
- Remerciements reçus 92
08 Sep 2024 19:20 - 08 Sep 2024 19:24 #2
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet concernant le calcul au niveau de l'arrivée des panneaux
Pièces jointes :
Dernière édition: 08 Sep 2024 19:24 par Tochy.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 845
- Remerciements reçus 94
08 Sep 2024 19:23 #3
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet concernant le calcul au niveau de l'arrivée des panneaux
Bonjour
Sinon, à moins que pour la programmation de ton routeur, tu te sers de PowPv, c'est sans importance.
Peut être l'as tu fait, et je ne suis pas électricien, mais je pense qu'il faut protéger par un C2 ou c10 (selon leurs puissances) ces équipements qui ne doivent pas beaucoup consommer et ne pas compter sur la protection de ta ligne PV qui doit être bien supérieure.
Bonne soirée.
Ta pince PV mesure comme ta pince EDF, dans les 2 sens, donc si elle est dans le sens négatif avec une production de -2000W et une consommation caméra/répéteur de 300w, elle indiquera -1700w.comment la pince branchée sur la phase de l'arrivée des panneaux analyse-t-elle la consommation de la caméra et du répéteur, car elle est sensée analyser une production et non une consommation ?
Sinon, à moins que pour la programmation de ton routeur, tu te sers de PowPv, c'est sans importance.
Peut être l'as tu fait, et je ne suis pas électricien, mais je pense qu'il faut protéger par un C2 ou c10 (selon leurs puissances) ces équipements qui ne doivent pas beaucoup consommer et ne pas compter sur la protection de ta ligne PV qui doit être bien supérieure.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
09 Sep 2024 09:04 - 09 Sep 2024 09:05 #4
par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet concernant le calcul au niveau de l'arrivée des panneaux
Merci pour vos réponses qui m'ont éclairé...
effectivement j'ai potentiellement 1500w de prod de panneaux et les équipements derrière les MO consomment entre 10 et 20w...
donc négligeable, c'est juste par curiosité...
bonne journée (pluie et pas de prod en IDF...)
effectivement j'ai potentiellement 1500w de prod de panneaux et les équipements derrière les MO consomment entre 10 et 20w...
donc négligeable, c'est juste par curiosité...
bonne journée (pluie et pas de prod en IDF...)
Dernière édition: 09 Sep 2024 09:05 par Defaliz.